空气开关怎么接线?

杨玉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • AN拉勾勾 2015-12-12 18:11

       空气开关的接线方法:
        如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
        该如何对这些空气开关进行接线,形成一个安全的线路呢?
        接线方法如下:
        从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。
        一、接室内线
        1、在下方标有字母N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。
        2、在下方A1接照明线(电灯)的火线。
        3、在下方A2接插座线的火线分路。
        4、在下方A3接空调线的火线分路。
        二、接进户线(外面进来的电线)
        1、在上方N接零线(蓝色)
        2、在上方L 接火线(红色)
        注意:地线不用进入开关。

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-12 17:41

      空气开关接线的方法:电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载。如果支路有开关,全部并联在漏电保护器的负载侧(下端)。其支路开关,分别接负载(用电器)。注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-12 16:46

      安装空气开关:
      1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关;
      2、照明回路一般用10—16A小型空气开关;
      3、插座回路一般选择16—20A的空气开关;
      4、空调回路一般选择16—25A的空气开关;
      5、采用双极或1P N(相线 中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
      当你的空气开关是三相开关,你要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳,火线随便接一个就可以了。一般每个空调单独分一路,厨房和卫生的插座分别单独分一路,其余的插座可以根据情况分一到两路,所有的照明也可以分为一到两路。预计要使用大功率电器的插座电路可可以使用20安培的空气开关,否则16安培的空气开关就够了