声光控延时开关常亮要怎么维修?

陈国传 | 被浏览2691次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2015-12-12 19:26

    一般这种情况是因为声光延时开关已经坏了,按键已经失效了,楼主建议换一个类似的质量好一点的开关。像市面上比较好的声光控延时开关,它的待机功率低,只有10毫瓦,一天下来也只有一点点电,最关键的是它不容易坏,好的品牌一般质量都有保证。

    1 评论

  • xiaoping123 2015-12-12 16:18

    先测线路的8脚电压,如果没有0.8V的话,那就是单向可控硅某个线路击穿,使用1A/400V的单向可控硅换取,如果8脚有0.8V的话,那么就检查其他线路地方有没有开路。其次就是灯经常亮不灭并且亮度非常小的话,那么这种故障就是其中某两个线路其中有一只二级管击穿造成的。当灯不在亮的时候就测线路两段的典雅,弱国没有3.9V,那么就是由于其中一个没有开路,或者是某个电路击穿造成,如果有3.9V的话,那么就是由于线路短路,开路的话就是某个地方损坏了,也是直接因为其中一个线路开路造成的。

    1 评论

  • 小小小帅 2015-12-12 16:05

    大多数情况下是控制芯片损坏,导致起开关灯泡的可控硅失控而常亮;也可能是可控硅击穿导致灯泡常亮。声光控延时开关的故障修理主要针对的是灯光经常不灭的情况下,就要先测线路的8脚电压,如果没有0.8V的话,那就是单向可控硅某个线路击穿,使用1A/400V的单向可控硅换取,如果8脚有0.8V的话,那么就检查其他线路地方有没有开路。其次就是灯经常亮不灭并且亮度非常小的话,那么这种故障就是其中某两个线路其中有一只二级管击穿造成的。
    当灯不在亮的时候就测线路两段的典雅,弱国没有3.9V,那么就是由于其中一个没有开路,或者是某个电路击穿造成,如果有3.9V的话,那么就是由于线路短路,开路的话就是某个地方损坏了,也是直接因为其中一个线路开路造成的。
    最后就是白天有人走过的时候,灯要是亮了的话,那么就是光敏电阻其中某个开路造成的。
    对于声光控延时开关的故障修理,主要还是要有一幅关于产品的电路图才能够完成修理过程,如果没有一幅完成的线路图,那么就会很容易修理错误,按照电路图修理的话会更加的准确,找到故障的位置,这样就会让声光控延时开关更好的为人们服务,而且还节约用电。

    1 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 声光控延时开关修理方法是什么?
    • FF_7764 回答:声光控延时开关维修方法:电路结构的不同,改造的方法也不同。如果是四2输入与非门电路,光敏电阻接在电路的输入端和地之间,而另一输入端接在三极管集电极上,将这个三极管去掉即可完成光控。电路中有一个输入非门的输出,串接一个二极管再和另一个输入非门的两个输入端相接,且有一个电阻和一个电容接地,将这个电容去掉即可完成不延时。 希望可以帮到你
    • 延时开关 光控开关 延时开关接线 5个月前
  • 3 回答
    • 请问正泰声光控延时开关一个多少钱?
    • 请叫我雷锋 回答:声控延时开关价格在90元。声控延时开关是一种内无接触点,在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。广泛用于楼道、建筑走廊、洗漱室、厕所、厂房、庭院等场所,是现代极理想的新颖绿色照明开关,并延长灯泡使用寿命。价格来源于网络,仅供参考!
    • 正泰开关 正泰开关接线 正泰开关插座 4个月前
  • 3 回答
    • 声光控延时开关电路板有三个接孔怎么接线?
    • nvwang001 回答:你好,据我了解,声光控延时开关电路板如果是四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。二根模块,一根火线,一根地线。由于声光控开关是由光敏电阻和麦克风为主要部件,所以必须满足两个要求才能正常工作,第一:光线足够暗,第二:有足够分贝的声音。所以白天测试的时候,先用手遮挡光敏器件,再叫一声就亮了。 希望我的回答可以帮助到您。
    • 延时开关 光控开关 延时开关接线 4个月前