自粘性高聚物改性沥青防水卷材施工方法是什么

辉欣 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2015-12-14 13:41

      自粘性高聚物改性沥青防水卷材施工方法:是以长丝聚酯毡为胎基,以增粘聚合物改性沥青为浸涂材料,上表面覆以聚乙烯膜、细砂、页岩、铝箔或隔离膜为隔离层,下表面覆盖涂硅隔离膜为防粘层而制成的子站聚合物改姓沥青聚酯胎防水卷材。长方形卷状。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-13 22:17

      自粘聚合物改性沥青防水卷材施工工艺 1.湿铺法工艺流程: 基层清理→配制专用水泥浆料→定位、弹线、试铺→刮涂水泥浆料→揭去卷材底面隔离纸→铺贴卷材→辊压、排气、压实→粘贴接缝口→辊压接缝、排气、压实→接缝口、末端收头、节点密封→检查、修整→验收→保护层施工 2.施工步骤 1、基层处理:卷材铺贴前,应对基层进行处理并修补有缺陷的部位,使湿润而无明水。 2、涂抹专用水泥浆料,厚度宜在1~2mm,在卷材收口处刮涂应稍厚些。 3、节点处理:管道、落水口周边及泛水处加铺附加增强层。 4、定位弹线:按卷材宽度尺寸,弹好卷材铺贴控制线,确保卷材铺贴顺直。并将卷材进行试铺和裁剪。 5、铺贴卷材: ①展铺法:将待铺卷材剪好,反铺于基面上,并剥去卷材全部隔离纸,把卷材一端粘贴在预定部位,沿着基准线向前粘贴,随后用压辊向两侧、向前滚压排气粘牢 ②滚铺法:掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行,把卷材抬至待铺的预定部位,对好基准线,掀起卷材底面隔离纸,把卷材一端固定,展开卷材约500mm左右,然后一边推铺卷材一边用压辊向两边及前方滚压排气粘牢 6、卷材接缝粘贴:待粘卷材表面应清除干净;掀去搭接卷材底面粘结隔离纸,(如遇气温低时,应用加热器加热)立即粘合排气辊压粘牢;并将缝中挤出的外溢胶刮压密实。卷材搭接宽度屋面为60mm,地下工程为100mm。 3.施工注意事项 1、施工人员应穿无钉鞋或者胶底鞋,禁止在卷材上任意践踏。 2、揭去隔离纸后,应在卷材上薄撒水泥粉或者沙粉,便于施工。 3、接缝施工后,应对卷材接缝进行检查,如发现有破损处可用专用密封材料修补。 4、绑扎钢筋或浇筑混凝土时,应注意对防水层的保护。    • 家和往事兴 2015-12-13 20:54

      答, 自粘卷材施工技术方案
        一、 施工的环境条件
        1、施工基面应干燥,干净,雨、雪天严禁施工。
        2、五级以上大风不得施工。
        3、气温低于0℃时不宜施工。
        4、在施工过程中途下雨,下雪,应做好对已铺贴好卷材周边的防护工作。
        5、运输与贮存时,卷材必须竖放。若平放时高度不得超过三层。贮存处应通风,干燥避免日晒。
        二、基层面的处理
        1、基层处理达到的质量要求:基层要平整、兼顾、干燥、光洁无毛刺、不起砂不能有疏松。
        2、基层平整度处理的具体要求:A、砼在末拌拆除后,对个别凹陷处深度大,应用水泥砂浆填平、抹光。B、基面有突起物、砂浆疙瘩等异物要铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。
        3、基层必须干燥,含水率不宜大于9%。若施工在底板或侧面时,要督促土建施工单位做好现场工作面降水工作。
        4、验收施工单位是否将施工基面找平层的阴阳角部位作成圆弧形,圆弧的半径不小于100mm。
        三、涂刷卷材清洁剂
        在基层处理完毕后,铺贴卷材之前应先涂刷卷材清洁剂,先用高压吹尘机把砼基面上的浮灰吹干净后,涂刷一层自粘型防水卷材基层处理剂,涂刷的主要目的是将基面粉尘固结,提高卷材的粘结效果,基层清洁剂表干时间一般为0.5——1小时,用量为3——4m2/kg。
        四、大面积的铺贴方法
        在平面上铺贴:将防水卷材展开(隔离膜面向下),将卷材正确的排放在要做防水的部位。根据尺寸要求进行正确剪裁。将卷材从端头回卷到中间,再从中间将隔离膜割开,边撕隔离膜边向前慢慢滚铺,同时用压辊压实,再按上述方法重做另一半卷材。
        五、卷材铺贴时注意事项
        卷材的横缝应交叉形成最多搭接厚度为三层的T字形,避免出现四层搭接,纵向搭接宽度为100mm,端头搭接为100mm。
        六、在立面上铺贴:
        由上往下边撕隔离膜,边慢慢往下滚铺,并在卷材上部用钢钉将卷材固定,以防止卷材下滑,间距450mm。因卷材自重较重,可将卷材裁剪成3——4m段铺贴。
        七、铺后卷材的碾压
        1、队以铺贴好的卷材,用压辊一次全面对卷材表面压实一遍
        2、对搭接部位要重点碾压
        3、对异形部位、垂直部位搭接的T型部位应用橡皮榔头敲密实
        4、在气温低于-10℃,卷材偏硬时,对搭接部位可用热风器加温后施工
        八、搭接缝的密封
        1、对当天已铺好的卷材及时用密封胶进行封边,防止雨水进入卷材。
        2、在封边时,应对接缝部位认真检查是否粘贴牢固,特别在T型部位不得留下空隙,经检查合格后,对所有接缝,特别是T型部位的接缝用密封胶加一封边。
        3、对于卷材与EVA搭接部位,建议用专用密封带(宽≥500px)加以密封,密封一定要封严。
        4、密封胶按双组份的配比,将A、B料混合搅拌均匀后罐入罐缝枪,进行密封。
        九、铺贴卷材应遵守以下规定
        1、铺贴卷材之前,基层表面应将均匀涂刷基层清洁剂,干燥后应及时铺贴卷材。
        2、铺贴卷材时,必须将自粘卷材自粘胶底面隔离膜完全撕净。
        3、铺贴卷材时,应排除卷材下面的空气,并辊压粘接牢固。
        4、卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、不得皱折。搭接部位宜采用热风焊枪加热,加热后随即粘接牢固,溢出的自粘胶随即刮平封口。
        5、卷材接缝口应用密封胶封严,其宽度不少于10mm。
        6、大坡面铺贴宜加热后粘贴牢固。立面铺贴,上部应用垫片或压条钉固定,钢钉间距不宜超过450mm,并用密封胶密封。
        7、贴卷材施工时,遇到异形部位,可以与聚氨酯防水涂料结合施工,涂料与聚氨酯的搭接不少于20mm。
      这仅仅是书面的施工方案,真正的施工方案需要你根据现场情况再针对性的添加添加,希望这些对你有用。
      以上信息来源于网络,仅供参考

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 17天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。