    • 一追再追 2015-12-12 13:54

      保护接地和防雷接地的做法:通常有桩基础的建筑物,利用桩筋做垂直接地体,利用筛底和地梁做水平接地体。 天然基础的建筑物,利用镀锌角铁做垂直接地体,筛底和地梁做水平接地体。 需要做外地王的建筑物,每隔5,米左右使用一根2.5米得镀锌角铁做垂直接地体,利用镀锌圆钢。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-12 19:12

      风电防雷接地
      风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。

      0 评论

    • 麻麻都夸我乖 2015-12-12 11:25

      一般来说是建筑防雷接地需要做接地,保护接地,这两个接地网要连在一起,在工程的设计阶段不知道电子系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和电子系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板.