上海空调噪声怎么治理

程秋荷 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 木子星生 2015-12-12 10:31

      上海空调噪声处理方法如下:
      1、消声器
      空调室外机排风扇进、排风口噪声控制可用进、排风消声器。消声器的压力损失应该控制在50Pa之内,否则会影响室外机的散热效果,影响循环水的冷却温度。
      消声器的消声量:15~30dB(A)。
      2、隔声屏障
      将进风消声百叶与隔声板结合成适宜的隔声结构,是降低空调室外机整体噪声的有效办法。这种隔声结构可以降低室外机进、排风口的空气动力性噪声,压缩机、电机和循环泵的机械噪声、电磁噪声。
      隔声屏障适用于空调降噪量不超过15dB(A)的情况,可与排风消声器组合使用。
      3、隔声间
      把空调室外机用隔声间封闭起来,像给设备盖了一座房子,但必须留有进、排风装置,两侧进风,顶部排风,配置有进、排风消声器。
      隔声间适用于空调降噪量要求比较大,约20~30dB(A)的情况。隔声间一般针对大型空调室外机,或者室外机距离噪声敏感点非常近,形成了严重的噪声污染。

      0 评论

    • Standby凡 2015-12-11 12:55

      如果是使用日子长才发生的噪音,动手能力强的用户可以自己尝试维修。
        
        1、底板紧固螺钉松动,在压缩机运行时应振动带动机箱跳动引发噪音;
        
        2、机箱里面管道在工作时与机箱发生碰撞,产生噪音;
        
        3、机箱因为时间长了发生变形,在压缩机工作时产生共振,引发噪音;
        
        以上故障一般能通过加垫泡沫板,海绵,捆扎,紧固螺钉,加装支撑板等方法解决或降低噪音。
        
        4、机箱内有异物,与风扇挨擦产生噪音;清理掉异物就可以了.
        
        5、风扇轴承磨损,导致风扇运转不平稳,产生噪音;要更换风扇轴承,严重的要更换风扇电机。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-11 12:50

       风冷热泵空调工程要进行噪声控制,第一要选择噪声较低的品牌。目前单台风冷热泵的噪声一般在65~85dB之间,每增加一台机组,整体噪声将增加3dB,所以一个工程中热泵的台数较多时噪声就较难控制。

        所以在选用热泵的工程中机组的台数不宜过多,换句话讲就是热泵不宜在大型空调工程中采用,一般情况一个工程的热泵台数不应超过5台。

        其次,在有条件的情况下机组应尽可能布置在主楼屋面,减小其噪声对主楼本身和周围环境的影响。

        再则,在机组的布置中除应考虑排风通畅,避免排风回流以外,在机组的底座及进出水管处必须安装减震器装置,隔震效率要满足设计要求。在供冷、供热站内的空调水主干管道要安装吊架减振器或支架减震器,防止机组和水泵的振动通过管道传到其它地方。