三相漏电保护器跳闸的原因是什么

家平 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 米多奇hq 2015-12-11 20:35

      漏电保护器基本原理是零线和火线以一定的方式缠绕在铁芯上,有电流通过时,零线和火线产生的磁场相互抵消,当有漏电或其他原因(如你所做的,让不同回路的线并用),零线和火线电流不一致,磁场不能抵消,铁芯就会变成个电磁铁,使漏电保护器动作,即跳闸。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-12 00:06

      你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就

      是这路线路有问题,找个懂电的给你查查.

      要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来)

      直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题.

      还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要

      考虑.

      0 评论

    • dnhwga 2015-12-11 21:48

      差不多四种原因。
      第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。

      第二种原因,负载或导线存在短路。
      第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
      第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。