电热水器插上就跳闸是怎么回事

王康 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-11 19:18

      1、漏电保护器是否已损坏
        热水器插电后跳闸,可以排除第一种可能,漏电保护器损坏,我们都知道没插电之前一切还是正常的。
        2、电路、电气的短路现象,导致电流过大
        热水器插电后跳闸,可能是由于电路出现短路,或者是功能过大导致跳闸现象。
        3、电源是否接地或重复接地
        如电线破皮,特别是零线更应注意,导致漏电现象;此类故障80%是由于电源线故障造成的,因为电源插头自带漏电保护,只要漏电,就会跳闸。加热管破裂也会出现自动保护现象,但是加热管破裂可能性较小。而电源插头故障的原因很大的可能是由于插头湿度过大,进水导致的跳闸。只要把水分晾干,或用电吹风把里面吹干就可以正常使用。
        4、热水器加热管水垢太厚
        如果你有兴趣,把换下来的加热管清洗除垢,还可以找到是哪个地方漏电的。水垢太厚了就爆管,水进了石英砂层,热水器就漏电跳闸了。本来,加热管与热水器外壳是绝缘的,现在你用万用表测一下,电阻肯定很小了。维修中,我们经常碰到这一情况。
        5、与邻屋是否串电
        查看家用跳闸是用的漏电开关还是空气开关,如果是漏电开关,肯定是热水器出现了漏电现象造成的,如果是空气开关,则是由于热水器内部出现短路才导致跳闸的。
        6、热水器的元器件损坏
        不管是热水器本身的元器件损坏或者是热水器的线路有所损坏都有可能会造成热水器插电跳闸,这也是属于热水器温控器起到保护热水器的功能。
        如果热水器漏电或者是温控器漏电都会导致热水器插电跳闸,首先我们要做的就是要排除这种热水器元器件坏了的可能性,再对热水器的线路做是否漏电的检测。
        如果热水器的温控器本身损坏了,也就是控制温度的元器件不能起到控制温度的作用了,那么热水器一定不能再正常的工作,因为假如温控无法控制则会有很大的危险,所以热水器就会做出插电就跳闸的动作来保护热水器和保护用户的安全。
        假如热水器在插电后跳闸,阐明热水器内部电器部件短路。应与商家接洽,消毒柜,上门检测。建议不要自行拆卸修理。

      6 评论

    • Hzl_8542 2015-12-12 01:48

      引起跳闸的原因有:
      1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
      2)漏电开关本身质量有问题。
      3)与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气天关。
      4)电器或线路漏电的、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。

      2 评论

    • 小小小帅 2015-12-11 22:44

      你好,如果是用时间长了 是应该考虑漏电可能。 如果是新的,可以考虑选用的开关容量偏小。在家里停止所有家电用电,打开热水器,如果不跳了就证明可能是开关容量不够。你所说的更换开关,是单热水器的,还是你家的总开关?这都有区别的方便判断。

      如果是单独开热水器总开关也跳闸的话漏电的可能性较大,但前提是你家的总配电安装是由有资质施工单位电工,如果是私拉乱接的,就不能保证了,这也不安全,不提倡,最好找专业的维修人员帮你解决!

      2 评论