给水管道施工技术要求是什么?

唐卉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 奋斗_9500 2015-12-11 11:32

      1、在给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有误差时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。

      2、给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料:

      现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况;

      工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;

      工程材料、施工机械供应条件;

      在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料;

      结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。

      3、施工组织设计的内容有工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。

      4、施工测量应符合以下规定: 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。

      0 评论

    • 家和往事兴 2015-12-11 09:22

      答,总则
      1.0.3 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。
      基本规定
      3.1.9 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。
      3.1.15 给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定:
      1 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验;
      2 相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。
      3.2.8 通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,严禁验收。
      管道功能性试验
      9.1.10 给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行。
      9.1.11 污水、雨污水合流管道及温陷土、膨胀土、流砂土区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。
      以上信息来源于网络,仅供参考

      0 评论

    • abbe96 2015-12-11 08:37

      3、1管道敷设安装
      3、1、1管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其他金属管道平行敷设时,净距离不宜小于 100mm。且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。
      3、1、2室内明装管道在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。
      3、1、3管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水设施。
      3、1、4埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂坚硬物,应先用沙土回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土。
      3、1、5管道在穿越基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不应小于100mm。
      3、2热熔连接应按下列步骤进行:
      3、2、1热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始工作,机内装有恒温器,温度控制在240~260度。
      3、2、2切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。
      3、2、3管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。热熔深度应符合技术要求。
      3、3支吊架安装
      3、3、1管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确、管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。
      3、3、2采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。
      3、3、3支吊加管卡的最小尺寸应按管径确定。当公称外径小于等于De63时,最小管卡宽度为16mm;公称外径为De75和De90时,最小管卡宽度为20mm。

      3、4清洗、消毒
      3、4、1给水管道系统在验收前,应进行通水清洗。冲洗水流速易大于2m/s,冲洗时,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗口处排水的水质与进水相当为止。
      3、4、2生活饮用水系统净冲洗后还可应用含20~30mg/l的游离氯的水灌满管道,进行消毒。含氯水在管中应滞留24小时以上。
      3、4、3管道消毒后,再用饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前