砌体施工质量控制等级为B级意思:
一、填充墙砌体工程质量控制等级为B级,应先砌填充墙,后浇筑构造柱及水平系梁。
二、填充墙所使用材料应有产品合格证、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。块材、水泥、钢材等应有材料主要性能的进场复检检验报告。
三、块材进入施工现场后应按品种、规格、强度等级分类堆放整齐,堆置高度不宜超过2m,并应有防潮湿、防雨措施。
四、砂浆应按《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98-2000要求进行试配,砂浆基本性能检验方法应符合《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ 70-90的规定。
五、砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间应按国家现行规范、标准的规定执行。
六、蒸压加气混凝土砌块不应与其他砌块混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。
1、窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用机红砖或混凝土块嵌砌。
2、砌体填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待砌体变形稳定后并应至少间隔7d后,填充墙顶部横砌一皮机红砖,然后采用机红砖斜砌法把下部与上部梁板间砌紧、顶实。 3、砌体填充墙底部应砌四皮机红砖。
七、填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;砌体灰缝应横平竖直,灰缝饱满,水平灰缝砂浆饱满度不低于80%,竖缝砂浆饱满度不低于80%;蒸压加气混凝土砌块砌体采用水泥砂浆、混合砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过150mm。
八、砌体填充墙砌筑完成后,应让其充分干燥,收缩后再做面层(一般7d以后)。
九、蒸压加气混凝土砌块采用普通砌筑砂浆砌筑时,蒸压加气混凝土砌块的龄期应超过28d,含水量宜小于30%;且在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润,块体湿润程度宜符合:吸水率较大的蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%—50%。
十、填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
十一、拉结钢筋应埋置于砌体灰缝内,伸入墙内长度:抗震设防烈度为8度时应沿墙长贯通;填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式是,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受压非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢材无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。
十二、填充墙砌体工程应按《砌体结构工程施工质量验收规范》JB 50203-2011及《砌体填充墙结构构造》06SG614-1执行
99小小毛 2015-12-11 09:37
砌体施工质量控制等级应分为三级,分别为A、B、C三级。
施工质量控制等级四要素: 现场质量管理 ; 砂浆、混凝土强度 ; 砂浆拌合 方式; 砌筑工人技术水平。
配筋砌体不得采用C级施工质量控制等级施工。
施工前应对施工企业以往工程中的施工质量控制等级实施情况进行评审。施工中应注意施工质量等级的四个要素变化,当施工质量控制等级有所下降时应停工整顿,采取有效整改措施后方可继续施工。
由于砌体施工质量控制等级直接影响结构的施工质量,影响结构的安全使用,因此,应严格按照设计要求,执行相应的施工质量控制等级。当施工企业的施工质量控制等级低于设计要求时,应采取措施予以补就。例如,在不增大墙体厚度,不提高块体强度等级的情况下,应通过结构计算,在保证砌体受力满足规范规定的前提下,提高砌筑砂浆的强度等级。一般而言,应提高一个强度等级。
提高后的砌筑砂浆的强度等级应进行配合比设计。