3条回答
zsysandman 2015-12-10 22:23
具体如下:
b1级保温板:
1、烟密度实验,用z801建材烟密度测定仪来测试,标准要求烟密度等级≤75。
2、氧指标试验,用m606b数显氧指标测定仪来测试,标准要求氧指标(OI)≥28。
3、可燃性试验,用z803建材可燃试验装置来测试,标准要求60s内燃烧长度≤150mm且无燃烧滴落物燃烧滤纸。
4、单体燃烧试验,用z806单体燃烧试验装置来测试,标准要求燃烧增长率指标(FIGRA)≤120W/s,火焰横向蔓延长度(LFS)