4条回答
zsysandman 2015-12-10 22:18
一、 深层搅拌桩的水泥用量是根据被加固的软土湿密度和水泥掺入比(用百
分数表示)来确定的。水泥掺入比是指土体中掺入的水泥重量与被加固软土的湿重的比值。
二、对于桩长10m、桩径600mm水泥搅拌桩,其水泥用量为:0.3×0.3×3.14×10×软土湿密度×16%。其中软土的湿密度由岩土工程勘察报告提供,不同的土层的湿密度略有不同,通常在1.60~1.75g/cm3之间。如果你没有这个数据,你可以按1.75g/cm3保守取值。即:30×30×3.14×1000×1.75×16%=791280(g)=791.28(Kg) 三、实际上在施工中,水泥浆不是一次性配制完成的,而是换算成每米掺加量(79.13Kg),随着钻探的不断深入而不断拌制添加的,为便于计量,在施工中大都采用袋装水泥。
水泥搅拌桩如何计算水泥用量 1立方米的体积是多少公斤水
那得看水泥搅拌桩所用的混凝土原材料,粗细骨料的粒径,用不用减水剂等等。一般来说每立方用水在195kg-210kg左右,水灰比为0.55,则水泥用量在360kg-390kg左右。不过水灰比要看所用水泥的强度等级计算。
不管是哪类水泥搅拌桩,也不管其怎么咬合,其水泥用量计算=桩长,桩的设计截面积*土的密度*掺量系数。
六点过十分 2015-12-10 18:23
水泥搅拌桩工程量=桩径截面积×(设计桩顶标高-设计桩底标高+另加长度)×根数
空搅部分工程量=桩径截面积×(自然地坪标高-设计桩顶标高-另加长度)×根数 1、对于单头水泥搅拌桩来说,桩径截面就是一个圆,所以桩径截面积=π r 2 。 注:式中 r 为圆的半径,π为圆周率。
2、对于双头水泥搅拌桩来说,其桩径截面是由两个圆相交而组成的图形(如图所示),所以桩径截面积应按两个圆面积之和减去重叠部分(由两个弓形组成)面积来计算,然而这个重叠部分面积,计算起来是比较麻烦的。
如果圆的半径 r 、两圆连心距d均为已知数据,假设圆心角为θ(未知),图形中的三角函数关系为:
cos( θ /2) = ( d / 2 )/r θ /2 = arccos[d/ ( 2r ) ] ∴θ= 2arccos[d/ ( 2r ) ]
根据平面几何和三角函数知识,且θ以弧度来计量,则可以推导出一个较简便的弓形面积计算公式:
扇形 O 1 AB 面积=( 1/2 ) r 2 ·θ 三角形 O 1 AB 面积=( 1/2 ) r 2 · sin θ
∴ 弓形面积=扇形 O 1 AB 面积 - 三角形 O 1 AB 面积 =( 1/2 ) r 2 (θ- sin θ)
所以 , 对于双头水泥搅拌桩来说 :
其桩径截面积= 2 π r 2 - r 2 (θ- sin θ)= r 2 ( 2 π-θ+ sin θ)
注:式中的θ必须用弧度来计量;计算时,可把计算器设置在弧度( RAD )状态;如θ为角度,只须乘以(π /180 )就可化为弧度。
双头水泥搅拌桩,桩径截面积计算举例:已知圆半径 r = 0.25m ,两圆连心距d= 0.40m ,则圆心角θ= 2arccos[d/ ( 2r ) ] = 2arccos[0.40/ ( 2 × 0.25 ) ] = 1.2870 (注:计量单位为弧度,一般可以不写), 其桩径截面积= r 2 ( 2 π- θ+ sin θ)= 0.25 2 ×( 2 π- 1.2870 + sin1.2870 )= 0.3723m 2 。
kitty1235 2015-12-10 22:27
1. 水泥搅拌桩地基处理
1.1. 基本条件及依据
1) 岩土工程勘测报告*********
2) 建筑地基处理技术规范
3) 其它相关规范
1.2. 地基处理区域及分类
(1)站区道路、进站道路、站内电缆沟、巡视小道、站前广场、站区围墙及边坡区域(以下简称Ⅰ类区域)
要求处理后复合地基承载力特征值fak130kpa
(2)站区内空置场地区域(以下简称Ⅱ类区域)
要求处理后复合地基承载力特征值fak80kpa
1.3. 搅拌桩间距及复合地基承载力计算
采用柱状加固布置搅拌桩,桩按等距离布置,采用500桩,有效桩长14m。
(1) 单桩承载力计算
Ra=Upqsiil+qpAp
桩周长Up=3.14x0.5=1.57m2
土层侧阻力特征值qsi=12;6;8KN/ m2
桩长按li=14m考虑,桩端承载力为零
桩的截面面积Ap=0.52x3.14/4=0.196 m2
Ra=1.57x12x1.2 1.57x6x2.2 1.57x8x8.6=151.3kN 取Ra=150KN
单桩承载力同时应满足Ra=xfcuxAp=0.25x fcux0.196=0.05x fcu
因此,若要满足单桩承载力为Ra=150kN,要求fcu=150/0.005=3000kpa=3Mpa
(2) 搅拌桩复合地基承载力计算
fspk=mx Ra/ Ap (1-m)fsk
为桩间土承载力折减系数取0.3
fsk桩间土承载力特征值取50kpa
m为面积置换率,可按下式计算:
m=( fspk-fsk)/( Ra/ Ap-fsk)
a)对于Ⅰ类区域,要求fspk=130kpa,
m=(130-0.3x50)/(150/0.196-0.3x50)=0.153
则可算得桩间距,n=mA/ Ap
取n=1,对应A= Ap/m=0.196/0.153=1.27
桩间距d=A=1.13m,因此取桩间距为1.1m。
b)对于Ⅱ类区域,要求fspk=80kpa,
m=(80-0.3x50)/(150/0.196-0.3x50)=0.086
则可算得桩间距,n=mA/ Ap
取n=1,对应A= Ap/m=0.196/0.086=2.26
桩间距d=A=1.50m,取桩间距为1.5m。·
请叫我雷锋 2015-12-10 22:26
1、你提的是深层水泥搅拌桩,也就是普通的水泥搅拌桩。你已经在浆桶里加了0.5立方水(也就500Kg),目前后台水泥浆液制作的水泥桶没有那么大,水是可以装的,如果要再放1吨(1000Kg)水泥就放不下了,应该分桶搅拌。单根制作水泥浆液为最佳。(呵呵,SMW工法桩(三轴水泥搅拌桩 )的拌灰桶一次可以放那么多水,还可以更多。那是电脑控制的。) 2、根据你的第二个条件,计算出水泥用量:65×6=390Kg;水灰比为0.5,则水用量为195Kg。也就差不多8包水泥。一次拌灰完成一根桩,清清爽爽。 3、6M桩长,585Kg的水泥浆液体积约320L。(比重称取值1.83)(希望能帮到你!望采纳!)