求份厨卫间防水技术交底

绫小路 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-10 19:28

      一、 施工准备
      (一) 作业条件
      1、 厕浴间楼地区性面垫层已做完,穿过厨厕间地面及楼而后所有立管、套管已做
      完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
      2、 厕浴间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,
      无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
      3、 找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转
      角处、管根部位,均要抹成半径为10㎜的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。 4、 涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出
      部分应刮平、扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷浆灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角末抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=1:1.5:2.5砂浆修补。
      5、 基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易
      发生渗漏的部位,应做附加层。
      6、 厕浴间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300㎜)有防水的部位,墙
      面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并使基层在距管50㎜,管根做成半径为10㎜的圆弧。
      7、 根据墙上的 0.5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的
      交界线,涂料涂刷时要与此线平。
      8、 厕浴间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9、 防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备
      有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服、软底鞋,并设专业工长监管。
      10、环境温度保持在 5℃以上。
      11、操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合
      格后方可全面施工。
      (二) 材料要求
      1、 主体材料
      氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯乙烯乳状液与乳化石油沥青在一定条件下均匀掺合乳化后,呈深棕色。
      氯丁胶乳沥青防水涂料使用前,必须经过复试合格后方可使用(现场见证取样),其质量与技术性能应符合以下要求:
      外观:深棕色乳状液
      固体含量:≥43%
      粘结强度:≥0.67Mpa
      柔度:-10℃,2h绕直径10㎜圆棒无裂纹
      耐热度:80℃,5h无变化
      不透水性:动水压0.1 Mpa ,恒压0.3 Mpa 、0.5h不透水
      2、 主要辅助材料
      玻璃纤维布:如设计无特殊要求时,用中碱涂膜玻璃纤维布(幅宽90㎝,14目)或无纺布。
      砂粒:直径2㎜左右,粘结过渡层用,含泥量不大于1%。
      众霸胶或108胶:修补基层用。
      水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,修补基层用。
      (三) 施工机具
      电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机等。
      二、 质量要求
      基层处理——涂刮氯丁胶乳沥青水泥腻子——刷第一遍涂料——细部构造和加强层——铺贴玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍涂料——铺第二层布刷第三遍涂料——铺第三层布刷第四遍涂料——蓄水试验
      四、操作工艺
      (一) 基层处理
      先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合设计要求,面层有凹凸不平处时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,用钢丝刷、铲刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,用笤帚将尘土扫干净。
      (二) 基层满刮氯丁胶乳沥青水泥腻子
      将搅拌均匀的氯丁胶乳沥青防水涂料倒入小桶中,掺少许水泥搅拌均匀,用刮板将基层满刮一遍,管根及转角处要厚刮并抹均匀。
      (三) 第一遍防水涂料
      将氯丁胶乳沥青防水涂料搅拌均匀,倒入小桶中使用,下班时应将余料倒回大桶中保存,防止干燥结膜影响使用。待基层氯丁胶乳水泥腻子干燥后,开始涂刷第一遍涂料,用棕刷或滚刷蘸涂料满刷一遍,涂刷要均匀,表面不得有流淌堆积现象。
      (四) 细部构造加强层
      阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用棕刷刷氯丁胶乳沥青涂料,要贴实、刷平,不得有折皱,墙面防水加强层往墙面四周卷起100㎜高,平层铺150㎜。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150㎜,同时刷氯丁胶乳沥青防水涂料,要贴实贴平。
      (五) 铺玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍防水涂料
      细部加强层做完,可进行大面积涂布操作,将玻璃丝布(或无纺布)按基面形状、
      尺寸剪裁,摊平,同时用刷子蘸涂料在已铺好的布上均匀涂刷,使布均匀地粘结在基层上,不得有漏涂和皱折。一般平面施工从低处向高处刷,按顺水接槎从里往门口刷,先做水平面后做垂直面,玻璃丝布(或无纺布)搭接不少于100㎜。
      (六) 铺第二层布刷第三遍涂料
      待第二层涂料干燥后,同上述方法铺第二层布刷第三遍涂料。
      (七) 铺第三层布刷第四遍涂料
      第三遍涂料干燥后,再铺一层布同时满刷最后一遍涂料,表面撒一层石渣,干透后做畜水试验。氯丁胶乳沥青防水涂料的涂刷遍数和玻璃丝布(蔌无纺布)的层数,均根据设计要求支操作,可参照上述方法。
      (八) 防水层细部做法
      1、 管根与墙角(见图4-1)
      2、 地漏处细部做法(见图4-2)
      3、 门口细部做法(见图4-3)
      (九) 氯丁胶乳沥青防水涂料防水层的验收
      根据防水涂层施工工艺流程,对每道工序进行认真检查,做好记录,合格后方可进行下道工序施工。防水层施工完成并实干后,对涂层质量进行全面验收,要求满涂不间断,薄厚均匀一致,封闭严密,涂布层数达到设计要求,无起鼓、脱落、开裂、翘边等缺陷,表面光滑,经检查验收合格后可进行蓄水试验,水面高出标准地面20㎜,24h无渗漏为合格,合格后可进行保护层施工。
      五、成品保护
      1、 涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿插平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的
      管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜时,不得污染其他部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。
      2、 涂膜防水层施工后,要严格加以保护,在厨厕间门口要设醒目的禁人标志,在
      保护层强度形成之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。
      3、 在防水施工之前地漏税或排水口应采取保护措施,以防杂物进入;确保排水畅
      通,蓄水合格后,要将地漏内清理干净。
      4、 做防水保护层时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要
      精心细做,不得损坏防水层。
      六、应注意的质量问题
      1、 涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,底胶涂刷不匀或者找平层
      潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水落石出率检验,造成空鼓,严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。
      2、 防水层完成,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、
      地漏等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其他部位由于管根松动或粘结不牢、接角面清理不干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层做完之后,进行第一次蓄水试验,蓄水深度必须高于标准地面20㎜,24h不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。修补或返工后,再进行第二遍蓄水试验,24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。
      3、 地面排水不畅:主要原因是做好面面层及找平层时未按设计要求找坡,造成倒
      坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要
      求,与设计不符时,应进行处理再做防水层,面层施工时也要按设计要求找坡。
      4、 地面二次蓄水做完,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水口与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏密实,或者是后做卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-10 19:27

      厨卫间防水技术交底:1、厕浴间楼地面垫层巳做完,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管巳做完,并巳固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2、厕浴间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压。

      0 评论

    • 青春奋斗者 2015-12-10 19:23

      技 术 交 底 记 录
      一、施工准备: 1)聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 2)主要机具: 电动搅拌器、拌桶、小铁桶、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 3)作业条件: 1、涂刷防水层的基层应做好15厚1:2水泥砂浆找平层,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 2、涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 3、涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。 二、操作工艺: 1、工艺流程: 基层清理 → 涂刷底胶 → 涂膜防水层施工 → 做保护层 2、基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。 4、底胶涂刷:将配制好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.3kg/m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。 5、涂膜防水层施工: ○ 1材料配制:聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶0.3的比例(重量比)配合,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。 ○ 2 附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 ○ 3 涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致, ○ 4 涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后,即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h,亦不大于72h。聚氨脂涂料沿墙上翻150高。 ○ 6 面撒细砂:在第二道涂膜固化之前,在其表面撒黄砂,加强涂膜层与其保护层的粘结作用。 技术负责人 交底人 接受人

      技 术 交 底 纪 录
      工程名称 三门峡馨和嘉苑住宅楼 分部工程名称 防水工程 分项工程名称:厨卫间聚氨酯防水 时 间 年 月 日 三、质量标准: 1、保证项目: ○ 1防水材料性能必须符合设计和有关标准规定。并有产品合格证、试验报告。 ○ 2防水层及其局部应加强的变形缝、预埋管件处、阴阳角部位的做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,不得渗漏水。 ○ 3防水涂层完成后立刻做蓄水试验,蓄水时间不得少于24小时。 2、本项质量要求: ○1防水的基层应牢固,表面洁净,密实平整,阴阳角呈圆弧形,底胶涂层应均匀, 无漏涂。 ○ 2防水层的厚度必须达到设计要求即1.5mm,按要求进行割片检查,如不合格则全部返工, 技术负责人 交底人 接受人

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 14天以前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
      • 惠洁pe给水管 回答:惠洁PP蓄水池雨水收集系统雨水经管网汇入雨水收集器进行预处理,去除树叶,颗粒杂质等。中水池则利用混凝土沉淀和紫外杀菌进一步去除污染物,减轻后续工艺负荷。中水池出水经提升泵进入,精密过滤器进行深度处理,以达到景观,绿化用水要求。
      • 地板的特点 PP板材 pp管 3个月前
    • pp蓄水池雨水回收的技术特点?

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。