家庭装修水电验收标准是什么?

胡萍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Lin_4987 2015-12-10 21:36

      一、上、下水管道的验收

        1)验收的前提条件

        给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。

        2)验收的要求

        a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。

        b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。

        c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。

        d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。

        3)验收的方法与常识

        a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。

        b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。

        c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。

        d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。

        e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。

        二、电气及电器的验收

        1)验收的前提条件

        a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。

        b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。

        c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。

        2)验收的条件

        a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。

        b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

        c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。

        d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。 e、 漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。

        f、漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。

        g、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。

        h、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。

        3)验收的方法与常识

        a、所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。

        b、电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。

        c、同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。

        专业的技术就需要有专业的验收方法。学会如何验收水电工程,对于自身家居的水电使用安全,可以说是多了一重保障。

      0 评论

    • prettygirl 2015-12-10 19:19

      1、电路标准:墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。

      2、线盒走线标准:弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。

      3、地采暖布线标准:1、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。2、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。

      4、地采暖检验标准:施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。

      5、卫生间水电施工标准:1、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。2、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。3、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。4、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。5、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。

      6、水管固定标准:

      厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。

      7、卫生间防水工程标准:

      基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。

      8、厨房水电施工标准:1、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。2、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。

      9、卧室开关改造标准:

      所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。

      10、屋顶走线施工标准:

      卫生间墙顶走线标准:卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-12-10 17:15

      1、 材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等名牌,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管,绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路,φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路。
      2、 电路铺设,先埋底盒(厨卫除外)、锁好锁扣,不允许导线直接埋入墙内,线管内导线不允许有接头。所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,放线时,转弯处采用冷弯技术处理,线管的弯度以管壁不变形为宜;接线采用绞接式,各回路分组、分色明确:红色、黄色、绿色为零线色标,黄绿彩线为接地色标。
      3、 插座线盒下口350mm,开关线盒下口1250mm,窗头柜线盒下口650mm,电视墙下口450mm,加等离子备用套管。同一房间开关线路一般从顶往下走,插座线路从地往上走,弱点线路从地往上走。如果不吊顶强弱电都走地面。开关插座位置应保持在同一水平线上,目视无明显偏差。卫生间开关插座应采用防水措施的面板。并应有漏电保护措施。厨房、卫生间电路必须走天棚放线。电线与水管、气管不得同槽。
      4、 强、弱电线单独穿管,不同槽,但不允许使字交叉,强电、弱电底盒距离150mm-200mm(整个房间统一标准)。线管接头要打胶,线槽边缘必须拉毛。强电、弱电不能在同底盒内(包括118系列),线槽、线管走向明确,横平竖直。盖板接先左零右火,86线如果是两个以上并排的,要保持整齐,目视无偏差,不冒墙,盒与盒之内有锁扣连接,距离10mm.
      5、 接通空开盒之前必须把线头子包好,以免触电。地面铺线管的要做水泥砂浆护坡,墙、顶面线管要用线卡固定。布线完工后必须用兆欧表测试。各预埋导线留在线盒内的长度在10cm-20cm之间。
      6、 施工人员现场临时用电,电线不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛网现象,一定确保安全。