    • abbe96 2015-12-09 22:27

      幕墙防雷接地的做法
        (1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。使之成为可靠的电气连通。
        (2)从六层、九层、十二层直至三十一层,每隔三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根-40×4镀锌扁钢,并与防雷引下线引出钢筋Ф12焊接,焊接长度必须符合要求,不得出现裂纹和焊瘤咬边和表面气孔等现象,焊接处刷两道防锈漆(所有焊接要求相同),从而形成一道均压带。
        (3)为了使玻璃幕墙竖向铝合金主立柱保持良好的接地导通,用-40×4镀锌扁钢一端与均压带焊接,焊接长度应不小于扁钢宽度的2倍且要三面焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向铝合金主立柱进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学反应腐蚀,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
        (4)所有竖向铝合金主立柱之间连接采用40×4铝合金制成的可伸缩的欧姆弯“Ω”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。对穿螺栓压接要避开竖向立柱自身连接用的芯管。

      1 评论

    • 一追再追 2015-12-10 10:34

      幕墙防雷接地的做法:筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-12-10 10:33

      IEC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉,此标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设
      计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对
      现有的防雷器(SPD)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求,还有IEC 61643〈SPD电源防雷器〉此
      标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类
      测试和应用。还有IEC61644〈SPD 通讯网络防雷器〉此标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络系统,
      这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用等
      等。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-10 01:45

      幕墙防雷接地安装方法:
      1、防雷引下线及接地线焊接必须采用双面焊接,焊接处做好防腐处理。支架安装距离在1-1.5cm之间,一到三类防雷建筑物防雷引下点分别小于12、18、25cm。   
      2、屋面金属物必须与做电焊焊接连通。
      (1)按设计要求找出全部引下线主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.8米处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检做好隐检记录。     
      (2)土建装修完毕后,将引下线在地面上下面2米的段套上保护管,并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆。
      希望对您有帮助。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 16天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。