特级防火卷帘门耐火极限是多少
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
[昵称被屏蔽] 2015-12-09 22:53
你好,依据国家标准GB 14102-2005规范标准。 GB 14102-2005中规定:以背火面温升为判定条件,耐火极限不低于3小时的防火卷帘为特级防火卷帘。故特级防火卷帘的耐火极限要求为3小时。
0 评论
小小小帅 2015-12-09 22:44
防火门按其耐火极限可分为甲级、乙级和丙级防火门,其耐火极限分别不应低于1.20h、0.90h和0.60h。设置防火墙有困难的场所可采用防火卷帘做防火分区分隔,当采用包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘,其耐火极限不低于3h;当采用不包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.0h
诺311 2015-12-09 22:43
防火门按其耐火极限可分为甲级、乙级和丙级防火门,其耐火极限分别不应低于1.20h、0.90h和0.60h。设置防火墙有困难的场所可采用防火卷帘做防火分区分隔,当采用包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘,其耐火极限不低于3h;当采用不包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.0h。