跪求份外墙外保温工程施工方案

席睿博 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 最亮的小太阳 2015-12-09 20:18

      1、基层墙体的处理
      1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。
      2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下:
      ① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位;
      ② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa)

      2、 分割、弹线
      按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。

      3.、裁切、开槽
      根据尺寸要求对板材进行裁切;
      保温装饰板背面刷涂界面剂;
      保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂;
      现场配置胶粘剂。
      冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。

      4.、粘贴
      TDD板背后点式布胶:
      根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。
      TDD板粘锚结合上墙
      1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。
      2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。
      3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。

      5、 锚固件安装
      根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。
      再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。
      当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。

      6.、防水密封处理
      1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。
      2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。
      3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。

      7.、揭保护膜、清洁面板
      1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。
      2)清洁板面应在撤架前进行。

      8.、工程验收

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-09 20:14

      外墙外保温施工工程施工方案:1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。 2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-09 19:42

      机械固定钢丝网聚苯乙烯板外墙外保温体系 施 工 工 艺 第一部分:简介 本工程二层以下外保温采用机械固定钢丝网聚苯乙烯板外墙外保温 体系。该系统是用锚栓或预埋钢筋等机械固定件,将非穿透的EPS钢丝网架板固定在墙体外侧,并在表面再做抗裂水泥砂浆抹面层和饰面层。该系统抗风压值Rd不小于风荷载设计值,安全系数K≥2;系统水中浸泡1h,吸水量<1.0kg/m2;系统30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落的渗水裂缝,保护层与保温层的拉伸粘结强度≥0.1Mpa,破坏部位位于保温层;系统的热阻、抹面层不透水性的保护层蒸气渗透阻符合要求。所用玻纤网耐碱断裂强力≥750N/50mm,耐碱强力保留率≥50%。节能效果可以满足行业标准《外墙外保温技术规程》的要求。 a. 系统结构

      b. 产品特点 该体系的特点: (1) 能消除外墙热桥,保温效果显著 (2) 能有效增大使用面积 (3) 可选任何材料作外饰面层 (4) 既适用于新建建筑,也适用于即有建筑 (5) 本体系解决了流水作业各专业工种、工序互不干扰,大大增加施工进度及质量,从而降低了总造价。 c. 产品规格 标准规格为3000×1200×50mm,也可根据现场情况定做其它需要的规格。 第二部分:主要施工方法 一﹑施工准备 1. 技术准备 (1) 熟悉施工技术,参阅有关图纸及施工方案,了解材料特性,对施工人员进行施工培训并对有关技术人员做技术交底。 (2) 确定施工顺序 (3) 结构封顶→墙体表面处理→准备安装时所需配件→分层安装角钢托架→拼接保温板→抹灰→外贴饰面砖

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 2个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 2个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。