黑龙江地暖分水器怎么安装?

龙涛 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 家和往事兴 2015-12-09 12:30

      答,地暖分水器的安装技巧
      1、地暖分水器要用专用的固定件,牢固的固定在墙上。
      2、分水器安装宜在加热管敷设前安装,也可在敷设管道填充细石混凝土后与阀门、水表一起安装。必须平直,牢固,在细石混凝土填充前安装需作水压试验。
      3、分水器安装要保持水平,安装完毕后要擦拭干净;
      4、要注意供回水的连接,分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
      作为一项系统工程,地暖素有“三分产品,七分安装”之说,可见地暖安装的重要性。地暖分水器作为低温热水地面辐射供暖系统的设备,起着分室供热和控制室温的作用,地暖分水器安装质量的优劣对整个供暖系统稳定运行至关重要。
      以上信息来源于网络,仅供参考

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-09 11:48

      分集水器应该在开始铺设地暖管之前进行安装。当水平安装时,一般分水器比较适合安装在上,集水器安装在下,中心距200mm最佳,集水器中心距地面应不小于300mm,若垂直安装,分集水器下端距离地面应该不小于150mm。 其次,分集水器的位置应该设计在便于控制、维修、有排水管道的地方比较合适。不适合安装在卧室、起居室,更不适合安装在贮藏间或橱柜里。最后,针对半越层的房间,分集水器适合安装在高处或高低处分别安装,对于那种复式结构户型,分集水器适合安装在上下层对应的统一干管上。地暖的分集水器安装在什么地方比较合适?只要按照以上三点操作,分集水器在地暖中的作用将会发挥的淋漓尽致

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-12-09 11:29

      地暖分水器安装方法-第一步:连接进出水口
      首先将每个环路加热管的进出水口分别与分水器、集水器连接。注意分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s;每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路;每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。
      地暖分水器安装方法-第二步:对应安装阀门
      在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。
      在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏等排水装置。
      地暖分水器安装方法-第三步:设置旁通
      在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,应设置旁通管,旁通管上设置阀门。旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
      地暖分水器安装方法-第四步:设置手动或自动排气阀
      分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。尽量安装自动放气阀,以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免了冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。
      地暖分水器作为低温热水地面辐射供暖系统的设备,起着分室供热和控制室温的作用,地暖分水器安装方法和质量的优劣对整个供暖系统稳定运行至关重要的作用,所以用户们一定要格外注意。

      0 评论