地暖管漏水要如何维修?

叶娜 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 哎哟喂哟 2015-12-09 13:43

        1. 地暖是家庭中最大的隐蔽工程,一旦发生漏水简直是一场灾难,需要刨开地面重新换管,会给装修造成严重破坏。所以在铺设地暖后,业主一定提醒施工人员注意地面施工,不可发生敲砸动作。地采暖施工不得与其它工种交叉作业。

        2. 安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05 Mpa为合格。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人及时发现问题。

        3. 由于不同装饰材料的导热系数不同,对地暖的供热效率有一定影响。地面材料中按导热性能由大到小依次排列为:瓷砖>实木复合地板>强化木地板>地毯。

        4. 来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-09 11:57

      先在分水器出打压,看哪个回路降压,找出渗漏点,热熔更换管材。通常要起掉部分地砖或地板。一般来说在地暖管敷设时会始终保压,管线通常不会有问题,分水器部位问题多数

      0 评论

    • 纯粹不偶然 2015-12-09 11:05

      1)应先检测漏点所在处(每个环路进行打压试验、观测压力状态是否正常、确定漏点所在环路)

      2)确定漏点所在环路后查看地热管规格(如PE-RT/PB管材可以采取热熔焊接处理(技术成熟,PEX可以采用铜接头处理(可行性未验证)

      3)维修地暖管涉及到工具有热熔机、扒皮机、连接管件,维修人员技术要过硬。

      在地暖安装过程中或施工完毕后一定要做好成品保护工作,具体注意事项如下;

      1)地暖回填之前、严禁随意在盘管践踏,保证盘管的完整性不受破坏。

      2)在进行豆石回填过程中一定要铺设踏板、倒混凝土时不能直接倒在管道上,必须在踏板上倾倒;铲灰时铁锹不能接触管道,以免破坏管道。

      3)后续装修过程中禁止随意在地面开槽、钻孔作业。

      4)多了解地暖使用维护知识有备无患。

      0 评论