    • 最亮的小太阳 2015-12-09 15:39

      配电箱操作规程
      电工(使用管理)安全技术操作规程
      第1条 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
      第2条 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。
      第3条 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
      第4条 对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
      第5条 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
      第6条 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。
      第7条 开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。
      第8条 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。
      第9条 配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。
      第10条 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。第11条 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
      第12条 电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
      第13条 各类用电人员应做到:一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括:一、临时用电施工组织设计的全部资料。二、修改临时用电施工组织设计的资料。三、临时用电技术交底与验收资料。四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。六、接地电阻测定记录:(l)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧姆。单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KV的变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10欧姆。(2)保护零线除必须在配电室或总配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应大于10欧姆的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10欧姆。七、电工维修值班和工作纪录。第15条 在建工程不得在高、低压线路下方施工。高、低压线路下方,不能搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。第16条 在建工程(含脚手架与机具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离:( l)外电线路电压1KV以下最小安全操作距离为4米。(2)外电线路电压1一10KV最小安全操作距离为6米。( 3)外电线路电压 35--110KV最小安全操作距离为8米。(4)外电线路电压154-220KV最小安全操作距离为10米。(5)外电线路电压330-500KV最小安全操作距离为15米。第17条 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时最小垂直距离:外电线路电压IKV以下为6米、l--10KV为7米、35KV为8米。第18条 旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与IOKV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2米。施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5米。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-09 13:28

      4 工作程序 4.1.1启动前准备,检查防火卷帘门配电箱三相电源是否正常,开关是否合闸,电源控制箱指示状态正常。 4.1.2检查卷帘门门扇、导轨、电机、控制按钮有无外观损坏。 4.2手动运行操作: 4.2.1卷帘门两侧均设有手动升降按钮控制盒,用手指点动按钮盒上行键,卷帘门强升上升至顶部,并到上限位后, 限位开关动作,卷帘门自动停止。即便于人员安全撤离,以确保消防隔离,此动作可反复进行。手动操作,注意不要降到底,升到顶,否则易卡死。要求升降自如,无卡壳、运转不匀等现象。 4.2.2防火卷帘门在调试维修时,应点动试车以确保卷帘门的电源项序,避免反卷和损坏。 4.2.3防火卷帘门在正常状态下可以使用手动方式打开安装在墙壁上的按钮盒,可见到“上、停、下”三个按钮,照其方向按动按钮,卷帘门自动上升或下降到预定位置,在卷帘门运行过程中按动中间按钮卷帘门可停止运行。 4.2.4对防火卷帘门控制性能进行调试,可通过安装在上方的光感、温感或烟感进行测试: 1)烟感探测器:当测试烟感探测器报警时,防火卷帘门会自动下落到设置好的位置,在此位置会停留一段时间后(由自己设定),卷帘门会自动下落到地面同时信号返回控制中心。 2)温感探测器在安装有温感探测器的卷帘门中,当温感探测器报警时防火卷帘门会自动落地同时信号返回控制中心。 4.2.5远程调试和自动调试操作:远程联动操作调试:当卷帘门完成联动报警信号,卷帘门落地后,欲将其升至原设定高度时,需将联动报警信号解除后,按动按钮盒中的上升按钮即可上升到原来位置。当卷帘门完成联动报警信号,卷帘门落地后,欲将其升至原设定高度时需解除烟感、温感报警再按动按钮盒中的上升按钮即可上升到原来位置。 4.2.6人力启闭操作:防火卷帘门电机末端备有手摇装置,断电时可将卷帘门手动上升。一般在无电情况下使用,需卷帘下降时,只需拉下电机尾部的离合器拉杆,卷帘门就能靠自重缓慢匀速下降,当卷帘门接近完全闭合时,松开自重下落拉手,然后再一次到全部并闭,或拉动手位链条便可下降和上升卷帘门。 4.2.7自动运行:防火卷帘门在正常状态下由消防控制室完成卷帘门远程控制。 4.2.8在消防监控室联动柜启动盘控制内按下对应的防火卷帘门控制按钮,卷帘门末端模块得到信号,防火卷帘门降到距地约1.8M处,有30秒时间停顿,然后降到底部。 4.2.9防火卷帘当有火警或浓烟时;防火卷帘接收探头信号自动启动(当消防联动柜处于自动状态下时):现场防火卷帘上方发出声响警报,出现防火卷帘关闭讯号;防火卷帘关闭。 4.3.0手动启动: 4.3.1当消防联动柜处于手动状态下时;按区域防火卷帘开关装置的下降按钮;
      现场防火卷帘门上发出声响报警,出现关闭信号; 防火卷帘开关装置向下按启动钮,防火卷帘会向下关闭(向下为关闭,向上为上升,中间为停止)。 5.支持性文件和记录: 记录编号 保存期限(年) 5.1《 防火卷帘门维护保养记录表》

      0 评论

    • 米多奇hq 2015-12-09 13:04

      总配电箱使用说明
      此配电箱专为建筑工地和各施工现场设计的,它适用于交流电压380/220伏、50赫兹、三相五线制供电使用,总容量不大于630安培,具有过载、漏电、短路等保护功能,该配电箱防护等级为Ⅱ43。
      该配电箱采用优质冷轧钢板加工制作,为了维修方便,箱体前后开门,前门上装有总电源指示灯和动力回路指示灯,总电源端安装DZ20Y-200-630A/3300,(或有明显断开点的国家专利产品)塑壳断路器和一台供照明使用的漏电断路器及供动力使用的漏电断路器。
      此配电箱应安装在有门有锁通风良好的场所,并有专人管理,安装时四周应留有便于维修的通道,箱体应放稳,进出电缆线应整齐,同时要注意防火、防潮,并远离易燃易爆、有剧烈震动以及有腐蚀电器元件的场所。
      箱内的各主要电器开关是经过生产厂家严格检验后出厂,非专业人员不得随意打开维修,否则发生一切后果用户自负。
      箱内的电器开关发生跳闸时,应找电工仔细查明原因排除故障,确保安全可靠后再合闸,切记不要强行合闸使用。
      漏电开关的试验装置是供用户模拟检验该开关动作是否正常,每天应进行一次试验,以确定该产品的动作性能是否可靠。
      用户接线时要严格执行电器安全操作规程,各接线端子要拧紧,当运行一个月后要进行一次检查,除再次拧紧各接线螺丝外,还应清除灰尘,这样预防各接线端子有松脱现象,产生接触电阻过大而烧坏电器。
      特别提示,总配电箱在接电源前,应首先做好接地装置,并用专用导线与箱体保护接零联结好,其接地电阻值应满足要求,工作接零(N)和保护接零(PE)是上下或左右分开的,切不可混接,请用户仔细操作,否则将无法使用或造成事故。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 关于PP雨水模块雨水收集利用系统我们应该知道哪些?
      • 兔友_GPUQ08 回答:雨水作为一种自然资源,污染轻,处理容易。经简单的处理即能用作生活杂用水,经有效处理也可用作生活饮用水。雨水资源化是解决水资源短缺的有效措施之一,受到广泛的关注,并在许多大城市得到应用。@惠洁雨水回收系统 随着城市化进程加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。雨水收
      • 雨水排水系统 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • 一体成型水表箱工厂化整体生产,提高了工效,缩短了建设工期?
      • 雨过天晴 回答:一体成型水表箱作为一种先进的供水设施,通过工厂化整体生产方式,实现了配套产品的齐全供应,有效提高了工效,并缩短了建设工期。 一体成型水表箱采用工厂化整体生产模式,这意味着所有的零部件和配套产品都在专业化的生产线上完成,保证了每个环节的质量和效率。这种集中生产方式不仅简化了生产流程,降低了成本,还提高了产品的稳定性和
      • 一体化led灯 一体衣柜 水表箱 3个月前
    • 1 回答
      • 一体成型水表箱采用立式小柜型设计,抗压强度高?
      • 雨过天晴 回答:一体成型水表箱作为一种高效、可靠的供水设施,凭借其立式柜型设计、高抗压强度和卓越的性能指标,满足了施工技术要求,为供水系统的稳定运行提供了有力保障。 一体成型水表箱采用立式柜型设计,结构紧凑,外观美观。这种设计不仅提高了水表箱的抗压强度,还增加了空间利用率,使其在狭小的空间内也能发挥出色的性能。同时,立式柜型设计使
      • 一体衣柜 一体电视柜 水表箱 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。