灭火器年检规定有哪些?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-09 20:29

      灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。
      使用单位应当至少每12个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称:灭火器年检),主要的检查内容包括:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。
      灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。

      0 评论

    • kitty1235 2015-12-09 13:19

      您好,灭火器年检有以下规定 经过维修的灭火器必须符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。 灭火器维修单位应具有独立法人资格,具备本标准所规定的维修条件,并经维修能力检验合格后 方可开展维修业务。 灭火器维修单位一般应经灭火器生产企业授权,从事授权企业产品的维修业务。 灭火器维修能力检验应由法定的消防产品检验机构实施。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-08 22:19

      1、可以要求免费维修
        2、一般每年检修,应该不会是一年的保质期。
        可以查看下列标准文件:
        灭火器年检维修与使用年限
        GA94-1995《灭火器维修与报废》实施至今已有12年,其中相关的引用标准已进行了修订,该标准的一些条款已不适应现实要求;另一方面,各地的灭火器维修企业数量众多,由于对维修条件缺少必要的规定,维修单位的条件参差不齐,维修质量难以保证。近年来,灭火器维修市场监督抽查合格率较低,质量问题突出,个别地方甚至发生灭火器爆炸伤人事故,因此,该标准的修订势在必行。在公安部消防局组织下,由江苏、黑龙江、广东三省公安厅消防局具体负责,会同公安部上海消防研究所,历时一年顺利完成起草任务。
        新标准在GA94-1995的基础上,针对当前灭火器维修行业中存在的突出问题,从技术和管理两个层面进一步明确了灭火器维修单位的维修条件和维修技术要求,并充分考虑与现行法律法规及相关技术标准规范的衔接。标准的技术要求先进合理,具有较强的可操作性。该标准的发布,有利于尽快规范灭火器维修市场秩序,提高维修质量,对加强对灭火器维修行业的消防监督管理具有重要意义。
        与GA94-1995标准相比,新版标准增加和调整了以下内容:
        1、标准名称改为《灭火器维修与报废规程》;
        2、在第6章维修技术要求中,根据灭火器维修的程序,增加了一般规定、拆卸、水压试验、筒体清洗和干燥、再充装的要求,修改了零部件更换和维修标识的要求;
        3、增加了第3章术语和定义、第4章总要求、第5章维修条件、第8章试验方法和第9章检验规则;
        4、取消了灭火器检查的内容,并入正在制定的《建筑灭火器配置验收及检查规范》;
        5、对灭火器报废年限重新进行了科学设定.

        灭火器的报废年限
        从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:
        手提式化学泡沫灭火器———5年;
        手提式酸碱灭火器———5年;
        手提式清水灭火器———6年;
        手提式干粉灭火器(贮气瓶式)———8年;
        手提贮压式干粉灭火器———10年;
        手提式二氧化碳灭火器———12年;
        推车式化学泡沫灭火器———8年;
        推车式干粉灭火器(贮气瓶式)———10年;
        推车贮压式干粉灭火器———12年;
        推车式二氧化碳灭火器———12年。
        另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下:“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 12小时前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 17天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。