    • 请叫我雷锋 2015-12-08 22:20

      您好,防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。   
      防火卷帘门的安装技术要求:
      1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷
      2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。
      3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。
      4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-08 22:16

      防火卷帘门的安装技术要求:
      1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷
      2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。
      3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。
      4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-08 21:52

      特级防火卷帘门技术要求
      安徽省泰鑫防火门有限公司
      特级防火卷帘门需满足:TF3类,耐火时间≥3.0h,背火面最高平均温升和最高单点温升均应达到消防要求。

      一、材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成,双面用镀锌钢制条夹制,确保帘布的抗风强度,底梁为钢质镀锌,厚度1.2㎜,无接缝;   卷轴:焊接钢管,规格165厚度2.0mm,管壁外需除锈防腐;   导轨:钢质镀锌板厚度1.2mm,采用分体复合制作。导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%;特级防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。

      二、控制系统功能:   卷帘可独立控制并具有手动功能,与温度熔断装置联动,与消防中控室直接进行联动;实现烟感报警,卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度,延时180秒(可调)然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升;   可实现烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑,且温感报警消除后可停止二次下滑,可在一个系统内互相转换。符合标准6.4.6的要求;   垂直启闭速度:不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s,平均噪音85dB。   

      三、电气功能:主电源50HZ,380V,信号电源24V,功率   0.37-2.2KW(根据门洞大小确定电机功率);特级防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用;   应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N;防火卷帘门应使用消防电源,电源线应穿金属管暗敷,明敷时应采取防火保护措施;无火警时,卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能,上、下限位准确可靠。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-12-08 21:40

      验收防火卷帘门的技术要求:1.平均升降速度:3米/分钟。2.耐火时间:240分钟。3.漏烟量:0.18m3/分钟。4.电动上下,自动闭锁,手动开启。5.接到烟温感信号,卷帘自动迫降。6.接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。7.主要原材料的厚度规定:材料厚度(mm),帘板 2 座板 ≥3 导轨 ≥3.0 门楣 1.5 箱体 0.8 3
      验收防火卷帘门的外观要求:1.帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。 2.相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3.构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 4.焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。5.零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 6.所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
      验收防火卷帘门的卷帘启闭、运行平均噪音要求:卷门机功率W,KW 平均噪音dB W≤0.4 ≤50 0.4<W≤1.5 ≤60 >1.5 ≤70 5
      验收防火卷帘门的质量要求:(1)、帘板1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。 1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。 1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。(2)、导轨2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求:洞口宽度,
      B,mm 每端嵌入最小长度,mm 3000≤B<5000 50 5000≤B<9000 602.2导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。2.3具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。2.4导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。2.5导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm. 2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。(3)、门楣3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。(4)、座板4.1座板与地面的接触应均匀、平行。4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm。(5)、传动装置5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。(6)、电气安装6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求:钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。