防火门安装验收标准是什么?

陶闻莎 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dys19951122 2015-12-10 13:09

      防火门安装也有一些常见安装参数必须一定注意。
        一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类,采取相适应的安装方法。
        二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。
        三、门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。
        四、安装防火门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。
        五、要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。
        六、防火门上必须安装闭门器,对开门要安装顺序器。
        七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件,必须齐全;
        八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。

      0 评论

    • Lin_4987 2015-12-08 19:22

      第一点:保证项目
      防火门及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定,防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。
      检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。
      防火门安装位置,开启方向应符合设计要求。
      防火门框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。
      检验方法:框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
      第二点:基本项目
      钢门窗扇安装应符合以下规定:
      合格防火门:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
      优良防火门:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
      第三点:防火门附件项目:
      合格防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。
      优良防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。
      防火门框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
      合格防火门:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。
      优良防火门:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
      防火门表面质量应符合以下规定:
      合格防火门:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。
      优良防火门:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-08 17:51

      b) 防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合GB/T 709的规定。 5.2.4.2 材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合表3的规定。 表3 钢质材料厚度 单位为毫米 部 件 名 称 材 料 厚 度 门扇面板 ≥0.8 门框板 ≥1.2 铰链板 ≥3.0 不带螺孔的加固件 ≥1.2 带螺孔的加固件 ≥3.0 5.2.5 其他材质材料 5.2.5.1 防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害,应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 5.2.5.2 防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 8625-2005第7章规定难燃性要求或GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求,其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。 5.2.6 粘结剂
      5.2.6.1 防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。 5.2.6.2 防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 5.3 配件 5.3.1 防火锁 5.3.1.1 防火门安装的门锁应是防火锁。 5.3.1.2 在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 5.3.1.3 防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,其耐火性能应符合附录A的规定。 5.3.2 防火合页(铰链) 防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合附录B的规定。 5.3.3 防火闭门装置 5.3.3.1 防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 5.3.3.2 防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA 93的规定。 5.3.3.3 自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。
      5.3.4 防火顺序器 双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊部位使用除外),其耐火性能应符合附录C的规定。 5.3.5 防火插销 采用钢质防火插销,应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上(若有要求时),其耐火性能应符合附录D的规定。 5.3.6 盖缝板 5.3.6.1 平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。 5.3.6.2 盖缝板与门扇连接应牢固。 5.3.6.3 盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。 5.3.7 防火密封件 5.3.7.1 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 5.3.7.2 防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GB 16807的规定。 5.3.8 防火玻璃 5.3.8.1 防火门上镶嵌防火玻璃的类型 5.3.8.1.1 A类防火门若镶嵌防火玻璃,其耐火性能应符合A类防火门的条件。 5.3.8.1.2 B类防火门若镶嵌防火玻璃,其耐火性能应符合B类防火门的条件。 5.3.8.1.3 C类防火门若镶嵌防火玻璃,其耐火性能应符合C类防
      火门的条件。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   