地下防水附加层要如何处理?

江辅仁 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 逆袭_8315 2015-12-08 16:10

      1  阴阳角  
       屋面的平面与立面交角处、地下室底面与墙面内外交角处、檐口与天沟交接处、天沟转角处、两个立面转角处形成阴阳角。这些部位常由于混凝土、砂浆干缩和温差变形产生应力集中导致开裂,有些裂缝宽度可扩展到5 mm。阴阳角的增强层可采用卷材条,即在交角处铺贴1层100~150 mm宽的卷材条予以加强。但由于卷材较硬挺,在交角处难以铺平、铺实,往往采用涂料加增强胎体布作为增强层,即在交角处涂150~200 mm宽、厚1~2 mm的加胎体的涂层。胎体铺贴时切忌拉紧,应松弛不皱。在3面交角处采用涂料增强,效果就更好了。
      2 水落口、地漏、过水孔  
       这些部位处在两种材料交接处,由于混凝土和砂浆干缩和两种材料的胀缩不同,会使水落口、地漏、过水孔的周边产生裂缝。另外它也是雨水集中且容易积水的部位,而且所处位置工作面狭小,施工工序又多,施工质量难以保证。根据节点设防原则,应进行多道设防和节点密封处理,所以在水落口、漏斗和套管的周边,预留10mm×15mm凹槽,嵌填高性能密封胶,再作涂膜增强层,一布三涂或二布四涂(厚1~2mm),然后再作涂膜防水层。
      3 防水层收头  
      柔性防水层的末端(卷材和涂膜)收头处,由于防水层的收缩,再经雨水和风力作用,常常提前翘边、脱层,在大面防水层之前渗漏。因此规范规定在卷材收头处必须用压条钉压固定,再用密封材料封口;在砖泛水处预留凹槽,收头压入槽中,再用水泥砂浆保护;混凝土泛水处理,收头上部要用卷材或金属覆盖保护;涂膜的收头,则要求每遍涂膜层错开,不可集中于一处。
      4 穿过防水层的管道和预埋件  
       由于管道或预埋件和周围混凝土胀缩系数的不同,在管道和预埋件周围就会开裂发生渗水。因此抹找平层时管道根部应高出屋面并增设二布五涂的涂膜附加层。  
      地下室及水池穿过防水层的管道周围应留槽并用密封胶密封,管子中部加1圈遇水膨胀橡胶条。

      1 评论

    • 天上的木兰星 2015-12-08 22:42

      根据《地下工程防水技术规范》要求:1、阴阳角部位附加层宽度每边大于等于250,即总宽度不小于500mm;2、规范要求:在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上距立面不应小于600mm,在施工时应先将基础预留的防水层先贴在基础面,然后将剪力墙外侧面的防水层由上向下施工,经墙体根部然后盖住基础预留的防水层。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-08 16:24

      现在地下防水附加层,常用的方法就是刚性防水 柔性防水结合施工,即先涂刷K11防水浆料柔韧型,然后再做一个砂浆防水剂的保护层,这样就可以满足屋顶接受日晒雨淋的防水要求了。
      阴阳角,地漏等部位的重点在涂刷防水浆料的时候需要仔细均匀,然后涂抹砂浆防水剂的时候要做成r角,这样不易积水,减少渗漏的风险。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 24天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。