3条回答
可爱的橙子 2015-12-08 17:03
装管道煤气流程:
1.用户准备装修前,小区用户凭开发商开具的票据及物业公司开具的证明:房产证或购房合同、户主身份证复印件(散户带款或相关票据)到燃气公司指定地点办理开户手续。
2.用户办理完手续后,业务员把相应安装规范及注意事项告之用户,由用户做出相应选择。
3.根据用户要求,专业技术人员到用户家进行现场勘察,根据用户装修方案,确定安装方式及走向,并告之注意事项。
4.若采用暗埋方式的,应与用户室内水、电管线安装同步做好燃气管道暗埋铺设,并做好气密性试验。
5.用户装修完毕,并按技术人员确定位置做好相应工作后,通知燃气公司,燃气公司承诺在一个星期之内(节假日顺延)派专业人员上门安装,并做好调试点火建档等工作。
[昵称被屏蔽] 2015-12-08 17:08
1.依主体形象,先地下后地上,先隐蔽后明设,先做主干管后做分支管。与各专业穿插施工,相互配合。 2.依据主体、施工形象安排专人予留各种孔洞。 3.排水管道埋设,管道铺设前应首先让放线工,按图纸给定的坐标,确定好管道的铺设位置,然后开挖在挖到接近管底标高时应及时测量,严禁沟底深度超过标高,超过时,应进行夯实,并找好坡度。 4.直埋管道安装,为使管道安装后任合设计及质量要求,安装时应先用小白线拉好,使管道有一定的坡度,接口对好,不准将小管插入大管内,管道安装后,保温前必须进行水压试验。 5. 室内排水立管安装,安装前应详细学习安装图说明及施工要求,管与管件对口时一定先将管件角度找好再连接,连接时先将插口和承口清洗干净,粘接剂涂抹均匀后粘接。 6.各种管道支管安装:支管安装应考虑坡度坡向水平管过长时中间设管卡或托钩,穿墙处设塑料套管,并要做到位。7.卫生器具安装:安装的位置要选择适中,并与下水支管位置一致,然后栽螺栓或膨胀螺栓,最好在抹灰之后进行(对膨胀螺检)予埋螺栓应在抹灰之前进行,器具安装完后应平正牢固,与管架接触紧密器具不裂纹,满足使用要求安完后,如有其他工程操作时,应采取保护措施防止其他工程将器具打坏或丢失,大便器用木箱子扣好,壁挂器具用灰袋纸封严,下水口部分用灰袋纸封严,防止掉进杂物。 8.保温:管道保温前,应对保温材料合理选用,用管壳保温不得以大带小或带大,保温厚度缠裹合理,均匀,镀锌铁线绑扎间距均匀,转变处保温,要选择适当的材料保温圆孤光滑无皱纹,保证厚度不空鼓。
最亮的小太阳 2015-12-08 15:29
管道连接
应尽量采用焊接,对于热煤气管道可釆用法兰连接。
法兰密封面应釆用突面形式(RF),法兰材质宜选用20镇静钢。热煤气法兰垫片采用耐热耐油垫。
热煤气系统紧固件采用六角螺栓或双头螺栓,材料采用合金钢(如35CrMo等)。
(3)管道布置
煤气发生炉煤气管道须架空敷设,且不得穿过不使用煤气的建筑物,尤其是存放易燃、易爆物品的堆场或库区。
厂内煤气输送管线与建筑物及相邻管线的水平和垂直净距须满足相关规范要求。
厂区煤气管道的坡度宜取0.005,车间煤气管道的坡度宜取0.003,便于清除积水等。
2、安全设施
煤气管道每20m做静电接地,接地连线可沿支架接地极,接地电阻值不得大于10Ω。
应按规定设置安全保护设施,如爆破阀(防爆铝板 挡板,业内也习惯称之为“防爆板”)、泄压水封、放散管、煤气隔断装置(大水封)等。
3、管道施工及验收
煤气管道的安装、施工、检验应按国家相关规范进行。
施工时,应按规定进行无损探伤检验,焊缝等级不得低于III级。
安装完毕后,应按规定进行强度试验和气密性试验,确保煤气管道无泄漏,以保证其安全输送煤气。
4、煤气管道支架型式
管径较小的支架应以刚性滑动为主,直径较大、高度较高的管道应以柔性铰接支架为主。合理设置补偿器和固定支架以减少土建工程的投资,尽可能使用自然补偿以减少管道工程的投资。
5、煤气管道破坏形式
管道破坏有两种形式:一种是管道在腐蚀介质的作用下壁厚不断减薄,导致管道整体强度不足而发生爆破;另一种是管道经“过腐蚀”,其有效壁厚尚能达到使用要求,即使管道不会发生整体破坏,而局部由于泄漏点直径扩大等原因发生的局部再破坏。
6、煤气管道施工安全 (1)煤气管道施工安全操作
煤气管道施工是土建、吊装、安装、焊接等多个工种的组合。 (2)煤气管道带气施工
各种压力的煤气管道进行带气作业时,均需制定周密的带气作业方案。作业方案应以“四防”为原则:
防止原有燃气管道内进入空气。 防止作业人员烧伤、中毒或窒息。 防止作业现场着火,爆炸。
在新建管道内的空气未吹扫净时,防止对新建管道的任何部位进行带火的作业,严禁用户点火用气。
此外,还应注意以下几点:
在室内带气操作,应先将窗户全部打开,以保持施工现场空气流通。
地下管道带气操作坑应选用梯形沟或斜沟槽,使泄漏的煤气能够及时扩散。 凡带气操作,必须配备二人以上施工人员。
在大量煤气外泄,或在封闭场所带气操作,施工人员必须佩戴防毒面具,现场配消防器材,并且专人专人指挥现场。
7、煤气管道安装检验
煤气站安装是由煤气设备配套厂家来完成的,订货中有特别的要求,厂家负责安装、调试、培训等。但在厂家的施工过程中,热镀锌企业也必须从设计资料审查、施工单位资格审查材料复验、现场施工检查无损检测管线的吹扫、耐压试验和气密性试验等八个环节进行严格把关。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.