      9 幕墙工程
      9.1 一般规定

      9.1.1 本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。
      说明:
      9.1.1 由金属构件与各种板材组成的悬挂在主体结构上、不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围护结构,称为建筑幕墙。按建筑幕墙的面板可将其分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、混凝土幕墙及组合幕墙等。按建筑幕墙的安装形式又可将其分为散装建筑幕墙、半单元建筑幕墙、单元建筑幕墙、小单元建筑幕墙等。
      9.1.2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
      1 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。
      2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。
      3 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
      4 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。
      5 后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
      6 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。
      7 打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。
      8 防雷装置测试记录。
      9 隐蔽工程验收记录。
      10 幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。
      9.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
      1 铝塑复合板的剥离强度。
      2 石材的弯曲度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。
      3 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
      9.1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
      1 预埋件(或后置埋件)。
      2 构件的连接节点。
      3 变形缝及墙面转角处的构造节点。
      4 幕墙防雷装置。
      5 幕墙防火构造。
      9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:
      1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。
      2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
      3 对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
      9.1.6 检查数量应符合下列规定:
      1 每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
      2 对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
      9.1.7 幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。
      9.1.8 隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。
      说明:
      9.1.8 隐框、半隐框玻璃幕墙所采用的中性硅酮结构密封胶,是保证隐框、半隐框玻璃幕墙安全性的关键材料。中性硅酮结构密封胶有单组份之分,单组份硅酮结构密封胶靠吸收空气中水分而固化,因此,单组份硅酮结构密封胶的固化时间较长,一般需要14—21天,双组份固化时间较短,一般为7—10天左右,硅酮结构密封胶在完全固化前,其粘结拉伸强度是很弱的,因此,玻璃幕墙构件在打注结构胶后,应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护,待完全固化后才能进行下道工序。
      幕墙工程使用的硅酮结构密封胶,应选用法定检测机构检测合格的产品,在使用前必须对幕墙工程选用的铝合金型材、玻璃、双面胶带、硅酮耐候密封胶、塑料泡沫棒等与硅酮结构密封胶接触的材料做相容性试验和粘结剥离性试验,试验合格后才能进行打胶。
      9.1.9 立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于3.5 mm。
      说明:
      9.1.9 本条规定有双重含意,一是说幕墙的立柱和横梁等主要受力杆件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,但又规定了最小壁厚,即如计算的壁厚小于规定的最小壁厚时,应取最小壁厚值,即如计算的壁厚大于规定的最小壁厚时,应取计算值,这主要是由于某些构造要求无法计算,为保证幕墙的安全可靠而采取的双控措施。
      9.1.10 隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,且不得小于7.0 mm。
      说明:
      9.1.10 硅酮结构密封胶的粘结宽度是保证半隐框、隐框玻璃幕墙安全的关键环节之一,当采用半隐框、隐框幕墙时,硅酮结构密封胶的粘结宽度一定要通过计算来确定。当计算的粘结宽度小于规定的最小值时则采用最小值,当计算值大于规定的最小值时则采用计算值。
      9.1.11 硅酮结构密封胶应打注饱满,并应在温度15—30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行;不得在现场墙上打注。
      9.1.12 幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定外,还应符合下列规定:
      1 应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度,并应在楼板处形成防火带。
      2 防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5 mm的钢板,不得采用铝板。
      3 防火层的密封材料应采用防火密封胶。
      4 防火层与玻璃不应直接接触,一块玻璃不应跨两个防火分区。
      9.1.13 主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。
      说明:
      9.1.13 幕墙工程使用的各种预埋件必须经过计算确定,以保证其具有足够的承载力。为了保证幕墙与主体结构连接牢固可靠,幕墙与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时,按设计要求的数量、位置和方法进行埋设,埋设位置应正确。施工过程中如将预埋件的防腐层损坏,应按设计要求重新对其进行防腐处理。
      9.1.14 的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。
      9.1.15 单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0 mm。
      说明:
      9.1.15 本条所提到单元幕墙连接处和吊挂处的壁厚,是按照板块的大小、自重及材质、连接型式严格计算的,并留有一定的安全系数,壁厚计算值如果大于5mm,应取计算值,如果壁厚计算值小于5 mm,应取5 mm。
      9.1.16 幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。
      说明:
      9.1.16 幕墙构件与混凝土结构的连接一般是通过预埋件实现的。预埋件的锚固钢筋是锚固作用的主要来源,混凝土对锚固钢筋的粘结力是决定性的,因此预埋件必须在混凝土浇灌前埋入,施工时混凝土必须振捣密实。目前实际施工中,往往由于放入预埋件时,未采取有效措施来固定预埋件,混凝土浇铸时往往使预埋件偏离设计位置,影响立柱的连接,甚至无法使用。因此应将预埋件可靠地固定在模板上或钢筋上。
      当施工未设预埋件、预埋件漏放、预埋件偏离设计位置、设计变更、旧建筑加装幕墙时,往往要使用后置埋件。采用后置埋件(膨胀螺栓或化学螺栓)时,应符合设计要求并应进行现场拉拔试验。
      9.1.17 主柱应采用螺栓与角码连接,螺栓直径应经过计算,并不应小于10 mm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。
      9.1.18 幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。
      9.1.19 幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。

      0 评论

    • ag123456 2015-12-07 17:36

        1.4.1 本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。

        主控项目
        1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
        检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
        1.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
        检验方法:观察。
        1.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
        检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
        1.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
        检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
        1.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。
        检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
        1.4.7 金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。
        检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
        1.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。
        检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
        1.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
        检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
        1.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
        检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
        1.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。
        检验方法:观察。
        1.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
        检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
        1.4.13 石材幕墙应无渗漏。
        检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

        一般项目
        1.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
        检验方法:观察。
        1.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。
        检验方法:观察;手扳检查。
        1.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。
        检验方法:观察;尺量检查。
        1.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
        检验方法:观察。
        1.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。
        检验方法:观察;用水平尺检查。
        1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表1.4.19的规定。
        表1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法

        项次 项 目 质量要求 检验方法
        1 裂缝、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察
        2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查
        3 擦伤总面积 ≤500m㎡ 用钢尺检查

        1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表1.4.20的规定。
        表1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法

        项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法
        光面 麻面
        1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查
        30m<幕墙高度≤60m 15

        60m<幕墙高度≤90m 20
        幕墙高度>90m 25
        2 幕墙水平度 3 用水平仪检查
        3 板材立面垂直度 3 用水平仪检查
        4 板材上沿水平度 2 用1m水平尺和钢直尺检查
        5 相邻板材板角错位 1 用钢直尺检查
        6 阳角方正 2 3 用垂直检测尺检查
        7 接缝直线度 2 4 用直角检测尺检查
        8 接缝高低差 3 4 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
        9 接缝宽度 1 — 用钢直尺和塞尺检查
        10 板材立面垂直度 1 2 用钢直尺

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-07 17:04

      据我了解呢石材幕墙隐蔽工程的报验方法:
      1、将材料报验(合格证、检验检测报告、还有需要复检的资料);
      2、施工中的检验批检测,有视频或是图片更好;
      3、填写报验手续;
      4、递交,等待检验审批 。
      希望我的回答对你有帮助。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。