学校厕所设计要求有哪些?

宁蓝 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 流绪 2016-03-10 17:20

      6.2.5 教学用建筑每层均应分设男、女学生卫生间及男、女教师卫生间。学校食堂宜设工作人员专用卫生间。当教学用建筑中每层学生少于3个班时,男、女生卫生间可隔层设置。

      6,2.6 卫生间位置应方便使用且不影响其周边教学环境卫生。

      6.2.7 在中小学校内,当体育场地中心与最近的卫生间的距离超过90.OOm时,可设室外厕所。所建室外厕所的服务人数可依学牛总人数的15%计算。室外厕所宜预留扩建的条件。

      6.2.8 学生卫生间卫生洁具的数量应按下列规定计算:

      1 男生应至少为每40人设1个大便器或1.20m长大便槽;每20人设1个小便斗或0.60m长小便槽;女生应至少为每13人设1个大便器或1.20m长大便槽;

      2 每40人~45人设1个洗手盆或0.60m长盥洗槽:

      3 卫生间内或卫生间附近应设污水池。

      1 评论

    • 凌星弥梦 2015-12-07 18:31

       1、色调和材质
        任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。我建议你用浅深色配搭。这样效果最好。经过长期的实践,我认识在家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。洗手间的材质选择包括了:
        1) 天花,宜用300x300的方形带孔铝扣板。这是避免水蒸汽在板面的积聚而形成难看的污迹。
        2) 洗手间的墙面可以多种材质,但前提只有一条:要防水。可以用釉面砖、天然石材、马赛克等等。但不可以用砂岩类的石材,即使做表屋做防水也不要考虑。
        3) 洗手间的地面和厨房的选择是一样的,要防滑。

        2、门扇及框
        1) 选用不怕水的材料,例如PVC门和铝/不锈钢门。不过用PVC的不能是一般的PVC,而是厚壁的那种。如果市面上有ABS的也可以考虑。
        2) 对木质材质的门框的下部进行处理。具体办法是将这部分进行泡油(光油/清漆)。
        3) 木质材质的门框的下部采用防水材质,例如不锈钢。
      3、马桶
        目前国内的马桶的质量差异最主要是在冲水配件部分。它们主要分:铜制件、abs工程塑料件、普通塑料件和PVC件。由于国家对节水的要求,目前,最耐用的铜制件已经退出市场,主要占主导的是ABS件。
        马桶但在购买时注意两点:
        1) 排污管是后排式的还是下排式的。
        2) 下排式马桶的管距要符合排污口中心点到墙边的距离。购买的尺寸只能少于等于,不能大于。
        3) 后排式马桶的管孔高度要与排污管管孔高度相符(指离地面距离)
       4、洗手间灯具
        洗手间灯具和厨房差不多,都要求具有防雾和易清洁的特点,所以带罩体的吸顶灯是最佳的选择。洗手间的灯具宜明亮,不宜太暗。对于镜灯而言,宜用白炽光或自然光色的荧光管,雪白的灯光下,人照镜子容易显得苍白。

      1 评论

    • ag123456 2015-12-07 18:17

      办公建筑设计规范《 JGJ67-2006》:
      公用厕所应符合下列要求:
      1,对外的公用厕所应设供残疾人使用的专用设施;
      2,距离最远工作点不应大于50m;
      3,应设前室;公用厕所的门不宜直接开向办公用房,门厅、电梯厅等主要公共空间;
      4,宜有天然采光、通风;条件不允许时,应有机械通风措施;
      5,卫生洁具数量应符合现行行业标准《城市公共厕所设计标准CJJ14的规定;
      注:1 每间厕所大便器三具以上者,其中一具宜设坐式大便器
      2 设有大会议室(厅)的楼层应相应增加厕位

      无障碍设计规范GB 50763—2012(2012.09.01实施)
      3.9 公共厕所、无障碍厕所
      3.9.1 公共厕所的无障碍设计应符合下列规定:
      1 女厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位和1个无障碍洗手盆;男厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位、1个无障碍小便器和1个无障碍洗手盆;
      2 厕所的入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
      3 门应方便开启,通行净宽度不应小于800mm;
      4 地面应防滑、不积水;
      5 无障碍厕位应设置无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
      3.9.2 无障碍厕位应符合下列规定:
      1 无障碍厕位应方便乘轮椅者到达和进出,尺寸宜做到2.00m×1.50m,不应小于1.80m×1.0Om;
      2 无障碍厕位的门宜向外开启,如向内开启,需在开启后厕位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽不应小于800mm,平开门外侧应设高900mm的横扶把手,在关闭的门扇里侧设高900mm的关门拉手,并应采用门外可紧急开启的插销;
      3 厕位内应设坐便器,厕位两侧距地面7OOmm处应设长度不小于700mm的水平安全抓杆,另一侧应设高1.40m的垂直安全抓杆。
      3.9.3 无障碍厕所的无障碍设计应符合下列规定:
      1 位置宜靠近公共厕所,应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
      2 面积不应小于4.OOm2;
      3 当采用平开门,门扇宜向外开启,如向内开启,需在开启后留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽度不应小于800mm,平开门应设高900mm的横扶把手,在门扇里侧应采用门外可紧急开启的门锁;
      4 地面应防滑、不积水;
      5 内部应设坐便器、洗手盆、多功能台、挂衣钩和呼叫按钮;
      6 坐便器应符合本规范第3.9.2条的有关规定,洗手盆应符合本规范第3.9.4条的有关规定;
      7 多功能台长度不宜小于700mm,宽度不宜小于400mm,高度宜为600mm;
      8 安全抓杆的设计应符合本规范第3.9.4条的有关规定;
      9 挂衣钩距地高度不应大于1.20m;
      10 在坐便器旁的墙面上应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮;
      11 入口应设置无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
      3.9.4 厕所里的其他无障碍设施应符合下列规定:
      1 无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm,小便器两侧应在离墙面250mm处,设高度为1.20m的垂直安全抓杆,并在离墙面550mm处,设高度为900mm水平安全抓杆,与垂直安全抓杆连接;
      2 无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm,其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间,并在洗手盆上方安装镜子,出水龙头宜采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式;
      3 安全抓杆应安装牢固,直径应为30mm~40mm,内侧距墙不应小于40mm;
      4 取纸器应设在坐便器的侧前方,高度为400mm~500mm。

      0 评论

    • du845968102 2015-12-07 15:14

      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。