室内电线电缆安装规范是什么

孙茜 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • du845968102 2015-12-07 22:50

      一、排水工程
      给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。
      基本要求:
      1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;
      2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;
      3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;
      4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;
      5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;
      6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-07 16:49

      电线电缆规范:
      交联聚乙烯绝缘电缆
      一、生产标准:
      本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
      二、使用范围:
      本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
      三、使用特性:
      1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
      2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
      3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
      4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
      5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
      多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
      铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土) 一、生产标准:
      本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产
      二、使用范围:
      本产品适用于架空电力输配电线路。
      三、使用特性:
      1.架空导线长期允许工作温度为 70℃。
      2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。
      3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。
      4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。
      5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。
      架空绝缘电缆 一、生产标准:
      本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产
      二、使用范围:
      本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。
      三、使用特性:
      1.电缆额定电压分为三种:
      A、0.6/1kV;
      B、10(12)kV;
      C、35(42)kV;
      2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。
      3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘 为250℃。
      4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。
      预制分支电缆 一、生产标准:
      Q/ZWD 007-2001 《预制分支电缆》
      二、引用标准:
      JISC 2810 电线连接通则(日本工业标准)
      JCS 376 附带分支线电缆(日本电线工业会标准)
      IEC 60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
      GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
      三、使用范围:
      本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。
      四、使用特性:
      1、绝缘电阻≥200MΩ;
      2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿;
      3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求;
      4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;
      5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;
      6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;
      7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g
      8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。
      9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。
      10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。
      11.电缆的敷设温度应不低于0℃。
      地铁(轻轨)用电缆 一、生产标准
      Q/ZWD J08.01-1998 铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。
      二、引用标准
      GB9330 塑料绝缘控制电缆
      GB12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流
      IEC60332-3 垂直安放的成束电线或电缆
      IEC60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
      IEC60754-1 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第一部份:卤酸气体释放量的测量
      IEC60754-2 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度
      IEC61034 电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定
      NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定
      三、使用范围
      本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。
      四、使用特性
      产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-12-07 13:13

      (一) 作业条件1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:(1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。(4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆(7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。(8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。(9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。(11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。  (13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。  (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。  (15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。  (16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。3.现场条件 (1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。 (2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。 (3)室内电缆桥架的安装已在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。(二) 、材质要求1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。2.根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。3.电缆桥架的进货检验 (1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。 (2)检查桥架板材厚度应满足下列要求: 桥架宽度(㎜) 允许最小厚度(㎜)<400 1.5400~800 2.0>800 2.5 (3)桥架外观检查测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2㎜以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划痕等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2㎜。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7㎜,任意两孔间距允许偏差±1㎜。相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2㎜。(4)检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。4. 电线、电缆进货检验(1)供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的产品合格证和出厂检测报告。(2)检查电线、电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸,绝缘层是否和国家标准。(3)电缆外观应无扭曲、损坏及漏电现象。(4)对1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10mΩ。(5)见杨哦年工作完成后,将结果如实存档,将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。 (三)、工器具1.电工工具、电锤、电钻、卷尺、粉丝袋。2.流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。3.接地(接零)电缆桥架保护接地(接零)线敷设正确,连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确。接地(接零)线走向合理。 二、质量要求(一)、主控项目1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:(1) 金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;(2) 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜²。(3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。2.电缆敷设严禁由绞拧、装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。(二)一般项目1.电缆桥架安装应符合下列要求:(1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;(2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小云弯曲半径见下表:            电缆最小允许弯曲半径序号 电缆种类 最小允许弯曲半径1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 10D2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 20D3 聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D4 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 15D5 多芯控制电缆 10D注:D为电缆直径(3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;(5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定:              与管道的最小净距(m)管道类别 平行净距 交叉净距一般工艺管道 0.4 0.3易燃易爆气体管道 0.5 0.5热力管道 有保温层 0.5 0.3 无保温层 1.0 0.5(6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,,按设计要求位置,有防火隔堵措施;(7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接坚固,防松零件齐全。2.桥架内电缆敷设应符合下列规定:(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;(2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧即每隔5~10m处 设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本