甲级防火门和乙级防火门区别是什么?

古采乐 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-07 13:22

      消防甲乙级防火门的区别;

      一、防火材料不同:甲级防火门和乙级防火门门框和门扇的钢板厚度相同,都是门框钢板厚度为1.2mm,门扇钢板厚度为0.8mm,材质的区别在于里面的内置防火岩棉板的厚度,甲级防火门的岩棉板厚度为52mm,乙级防火板的岩棉板厚度为46mm,所以这样一来,甲方级防火门门扇厚度为54mm,乙级防火门门扇厚度为48mm,甲级防火门的防火玻璃的厚度:35mm,乙级、丙级防火门上防火玻璃的厚度:25mm

      二、使用所在地不同:甲级防火门一般使用在机房、油库、仓库等重要消防通道和易燃易爆场所,乙级防火门一般使用在普通的消防通道,所以乙级防火门使用的场所比甲级防火门多。

      三、甲级防火门的防火时限为1.5小时,乙级防火门的防火时限为1小时。

      0 评论

    • 福贵_3382 2015-12-07 11:32

      耐火隔热性和门扇的厚度不一样。甲级厚度是55,乙级是50。甲级耐火时间是1.5小时。乙级耐火时间是1.0小时。

      没锁肯定不是甲级,甲级机房必须带锁,没锁可能是通道的乙级防火门。
      甲级防火门和乙级防火门的区别在于里面的内置防火岩棉板的厚度不同,甲级防火门的岩棉板厚度为52mm,乙级防火门的岩棉板厚度则为46mm,所以这样一来,甲级防火门门扇厚度就为54mm,乙级防火门门扇厚度就为48mm。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-12-07 11:01

      从外观上分不出来,钢质防火门甲级和乙级所填充的耐火材料都是珍珠岩,只是填充物压实的密度不同,其耐火极限也不同。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前