防火卷帘门设计规范要求是什么?

程灵槐 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dys19951122 2015-12-07 13:15

        1、钢质卷帘防火门门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。

        2、目前,国家标准上不对防火门卷帘的尺寸做规定,只对防火门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121,最大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的。

      2 评论

    • 天上的木兰星 2015-12-07 13:44

      一、导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。
      二、防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。
      三、防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。
      四、用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3. Oh的复合防火卷帘。 五、设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。
      六、为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。
      七、一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。对于集中控制和联动控制的动作要灵敏准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时能监控的部分;自动控制的电源、备用电源应能保证正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露应埋人墙内或有穿管。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-06 22:36

      依据工艺决定的,防火卷帘门除设置在防火墙外,在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。
      (1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
      (2)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
      (3)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前