      卫生间聚氨酯防水涂料施工方法:
      1、施工要求
      1)对防水层要求:基层必须干净、比较光滑,这样涂膜才均匀一致。
      2)本材料属水性,混入苯类会发胀,所以禁止有机溶剂。
      3)根据基面、天气情况,加水调节浓度,方便、简单。
      2、涂刷底胶
      涂刷底胶时,可将本材料适当加入些水,以便于涂刷。涂布量一般0.2~0.3公斤/㎡为宜,涂布后需干燥4-6小时,再做下一道工序的施工。
      3、涂膜防水层的施工
      防水层的施工时,涂料一般不需要加水稀释,直接使用橡胶刮板涂或用滚筒滚涂,但方向应与第一次涂刮的方向垂直。根据设计要求,确定涂刷遍数和涂刮量,直到达到设计厚度。
      4、稀撒面渣
      如果墙板立面要抹灰,最后一道涂膜施工完但还未固化时,应在其表面稀撒上少量干净的ø2-3mm砂粒,以增加涂膜和水泥砂浆的粘结力。
      5、涂膜防水层的验收
      在做保护层前必须认真检查涂膜防水层的施工质量,要求满涂不断,薄厚均匀一致,封闭严密,不允许有露白见底、起鼓脱落、开裂翘起等缺陷存在,必要时可以蓄水检查,至不渗漏为合格。
      6、保护层施工
      当涂膜验收合格后,即可做水泥砂浆保护层或用传统方法铺贴砖、马赛克等。
      希望对你有帮助

      1 评论

    • 天上的木兰星 2015-12-06 23:43

      基层处理
      1、为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料,桥面基层、内外过墙和端边墙内侧
      涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮碴、浮灰、油污等。
      2、平整度用1m长的靠尺检查,空隙只允许平缓变化,且不大于10mm。
      3、平整度不符合要求者,可用凿除的方法进行处理,或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时,应添加适量水溶性胶粘剂(如107胶等)增强水泥砂浆与填补面的连接,且该面应清洁、湿润。
      4、蜂窝应用水泥砂浆填补平整;麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补,均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水溶性胶粘剂增强与填补面的连接。
      5、对蜂窝、麻面作填补前,应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮碴、浮灰、油污等,并使用填补面湿润。
      6、涂刷防水涂料时基层应干燥。基层干燥鉴别的方法,一般可凭经验、肉眼观察。也可用1m见方的塑料布覆盖其上,利用阳光照射1-3小时后(也可用吹风机加热的方法),观其是否出现水汽,若无水汽出现可视为干燥。
      防水涂料的涂刷
      1、备好防水卷材、防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、刮板等。
      2、防水涂料必须按产品使用说明进行配比,(A组份:20kg;B组份:10kg),按A:B=2:1的比例进行配比,每次搅拌量以30kg为宜,
      3、防水涂料应搅拌均匀,搅拌时间约3-5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。
      4、当气温低于5℃时,为保证施工质量,在搅拌防水涂料的同时,可加入防水涂料重量的3-8% 的稀释剂;也可用间接蒸汽对防水涂料的甲、乙两组份分别预热,但预热时甲、乙两组份均不得受水,严禁明火加热。
      5、将搅拌均匀的防水涂料从挡碴墙一侧的一端开始,倒出防水涂料,按涂刷宽度约90cm用刮板往另一端涂刷。
      6、防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不宜超过20分钟。
      7、防水涂料应涂刷均匀,涂刷厚度为1.5mm,前后两次的涂层应接好茬。
      防水卷材的铺贴
      1、铺贴防水卷材采用一边涂刷防水涂料,一边铺贴防水卷材的顺序进行;且先铺贴挡碴墙一侧的一幅,当该幅防水卷材铺贴完毕,再铺贴另一幅。
      2、 防水卷材应铺贴至端边墙、内、外边墙的内侧根部。
      3、铺贴时应用刮板将防水卷材推压平整,并使防水卷材的边缘无翅起,其它部分无空鼓。
      4、当梁跨度大于16m时,允许在防水卷材纵向搭接一次。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-06 21:18

      施工工艺如下
      1、桩头用钢丝刷进行擦洗,清除表面有害杂质。表面不得有孔隙、浮砂、灰尘等,有孔隙即使用水泥砂浆填隙,抹平待干燥后方可施工。
      2、将基层表面的杂物、砂浆硬块清扫干净,并用干燥的布擦一次。基层无不平、空裂、起砂等缺陷后,进行下道工序。
      3、保持混凝土干燥,有松动部位及时修复,待干燥、固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。
      4、按照配合比10:7施工拌料;搅拌3-5min,充分拌合后即可使用。配好的料在2h内用完,不可时间过长。
      5、用专用刷或毛刷进行一道涂刷,涂膜时用力应均匀。在第一道涂刷完毕后,检查是否平整,有无气孔或气泡,如有再用混合料压入气孔、缝隙,局部再涂膜一次。
      6、第一道涂膜固化后,即可在其上面均匀涂抹第二道;涂刮方向与第一道涂刮方向垂直。(在第一道涂膜干燥后方可进行第二道涂膜)
      7、防水涂料涂刷,每平米用控制在1.5kg左右。
      8、在最后一道涂膜干燥后抹40厚细石混凝土保护层。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。