钢质防火门国家规范标准是什么

王依娜 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 天上的木兰星 2015-12-07 08:59

       1、钢质防火门门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。

        2、目前,国家标准上不对防火门的尺寸做规定,只对防火门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121,最大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-12-06 21:41

      GA 25-1992防盗安全门通用技术条件,现行。GB 17565-2007防盗安全门通用技术条件,现行。GB 12955-2008防火门,现行。本标准代替GB12955—1991《钢质防火门通用技术条件》、GB14101—1993《木质防火门通用技术条件》。本标准规定了防火门的分类、代号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。本标准适用于平开式木质、钢质、钢木质防火门和其他材质防火门。其他开启方式的防火门,可参照本标准执行。GB/T 23913.3-2009复合岩棉板耐火舱室 第3部分:防火门,现行。本部分适用于船舶和海洋工程建筑物上具有耐火分隔要求的舱室和生活模块中防火门的设计、制造和验收。

      0 评论

    • xhp613 2015-12-06 21:38

      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。