      钢结构防火涂料施工方案
      1 工程概况
      2 编制依据
      2.1 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)
      2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)
      2.3 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)
      2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。
      3 涂覆部位
      根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。
      若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。
      4 主要项目
      4.1 材料审批
      向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工。
      4.2 材料要求:
      4.2.1 涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。
      4.2.2 产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。
      4.2.3 涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。
      4.3 防火涂层结构(按二级防火等级)见表1。
      表1 防火涂层结构
      耐火极限,h 涂层厚度,mm 涂料使量,kg/mm2 施工遍数
      1.0 1.1 1.8 5
      1.5 1.66 2.75 8
      2.0 2.19 3.75 10
      注: 1.钢结构若在室外应两道丙烯酸面漆作防护层,厚度50um 。
      2. 钢结构若在室内应两道醇酸面漆作防护层,厚度50um 。
      4.4 作业条件
      4.4.1 作业面交接检完毕,确保基面无尘、无物、无锈蚀。
      4.4.2 成品保护完成。
      4.4.3 安全网架已设好,无隐患。
      4.4.4 基材已清理干净,防腐处理完毕。
      4.4.5 监理部门同意进行下道工序。
      5 施工工艺
      5.1 SC钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。
      钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 二遍涂刷 → 干 燥→ 检 验 → 三遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检 验 → 涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收 → 填写验收报告。
      5.2 现场设施围护
      涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
      5.3 钢结构防火涂料施工
      5.3.1 涂料的准备
      采用机械搅拌器充分混合涂料,直到容器底部无剩余沉淀物为止。搅拌速度不易快,以免气体进入涂料中。
      严格遵守涂料使用说明书中的有关规定。
      在涂料的开桶、搅拌、使用中应防止灰尘、砂粒等杂物的污染。
      5.3.2 环境条件
      底材表面应干燥清洁,表面温度应高于露点温度以上3℃;除另有规定外,涂料施工温度为:5 - 30℃,相对湿度为:< 85% 。
      5.3.3 钢结构表面清理
      去除表面油污、浮土等附着物,对锈蚀部位用手持电动钢丝轮除锈,除锈等级达到国标St2级按工艺进行修补。
      5.3.4 涂敷方式
      可采用喷涂、刷涂和滚涂施工。
      5.3.5 涂敷防火涂料
      第一遍涂层刷涂0.1-0.2mm厚,以后每遍涂刷0.3-0.4mm厚,达到规定厚度。涂层厚度见表1。
      涂层时间隔:涂装间隔时间6h以上,必须待上一遍完全干燥后再施工下一遍。
      涂防护涂层:防火涂层经验收合格后,涂刷两道丙烯酸面漆作防护层。
      5.4 质量标准
      工程质量必须符合CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》及GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、J10411-2004《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》。防火涂料涂装主控项目和一般项目均满足GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》要求。
      5.5 主控项目:
      5.5.1 涂装前钢材表面除锈及防锈底漆符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
      5.5.2 钢结构防火涂料粘结强度符合要求。
      5.5.3 涂层厚度符合要求。
      5.5.4 涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm。
      5.6 一般项目
      5.6.1 涂装基层无油污、灰尘和泥砂等污垢。
      5.6.2 防火涂料不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷。
      6 质量保证体系和质量保证措施
      6.1 质量保证体系
      6.1.1 质量目标:符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。做到业主及各主管部门一次验收合格,通过消防检测验收。
      6.1.2 主要项目质量控制
      钢材表面防锈及防锈底漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,涂层达到设计要求厚度,涂层表面无明显裂纹,防火涂料粘结强度符合要求。
      SC超薄型钢结构防火涂料理化性能:符合GB14907-2002要求。
      本工程采用项目管理方法,实行全面质量管理,以专业施工队承包的形式组织施工,以项目经理部经理质量责任制、操作人员质量责任制及岗位责任制形成质量保证体系。
      建立三级质检制度:班组自检 — 项目部检验评定 — 公司抽检。
      全过程控制:进场材料验证 — 过程控制 — 检验 — 交付验收。
      6.2 质量保证措施
      6.2.1 严格按照质量管理体系的要求进行施工,建立质量保证体系,坚持三级质检制度,对施工的材料、施工工序及验收严格把关。
      6.2.2 施工人员经培训考核后上岗,严格按施工规范和质量标准施工。施工前做好施工方案和技术交底。
      6.2.3 使用涂料前检查是否在有效期内。
      6.2.4 施工班组设质检员自检、填写自检记录,项目部质检员随时进行抽查、质量评定。公司质检员进行抽检及验收。
      6.2.5 制定消除质量通病的措施,保证涂层厚度符合要求。
      6.2.6 坚持样板间制度。根据现场情况,选具有代表性的构件制作样板,样板在现场质检员监督下进行,验收合格后报甲方或监理。甲方或监理验收认可后方可开始施工。
      6.2.7 根据工期要求,做好各种施工准备。
      6.2.8 根据施工进度安排,合理分配成品保护等劳动力的安排。
      6.2.9 施工前做好班组的技术交底和安全交底。
      7 质量保证体系系统图 见附件图1。
      8 劳动力需用量计划
      本工程现场人员配置:设项目负责人一人、项目工程师一人、质检员一人、安全员一名、兼职材料员一人、施工队长一人、兼职电工一人、兼职资料员一人、施工操作员四十人。
      9 主要材料(设备)计划
      9.1 SC超薄型钢结构防火涂料施工机具:鬃刷、滚刷、砂纸等。
      9.2 围护材料:4卷4m*50m彩条布。
      10 施工进度计划
      具体进度随按总施工周期安排。同时根据工程进度和业主要求随时调整施工人员和设备数量,保证工程按甲方要求按期完工。
      11 安全技术措施
      11.1 本工程脚手架自行搭设,搭设时必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
      11.2 认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
      11.3 高处作业应严格执行有关操作规程。
      11.4 施工用电遵守有关安全用电操作规程。
      11.5 建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
      11.6 施工班组要有专人负责检查安全,经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
      11.7 施工现场配备兼职电工。
      12 文明施工
      12.1 积极和甲方做好配合工作。做到文明施工,进场材料堆放整齐,用完的空桶及时回收运走。
      12.2 每天施工中及时做好施工面的场地清扫工作,并把垃圾装袋运走。
      12.3 做好围护工作,对现场堆放物品的仓库用彩条布保护严密。
      12.4 施工垃圾清运到甲方指定地点。
      13 冬、雨季施工措施
      13.1 注意根据天气预报,合理安排工序,以保证露天施工过程中不受雨淋。
      13.2 施工过程中和涂料干燥前应采取适当防雨措施,如用彩条布遮挡围护。
      13.3 6级以上大风、雨天时不宜施工。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-12-06 21:58

      钢结构防火涂料交底
      1.工程概况;
      2.工程项目和分部分项工程的危险部位;
      3.针对危险部位采取的具体防范措施;
      4.作业中应注意的安全事项;
      5.作业人员应遵守的安全操作规程和规范;
      6.安全防护措施的正确操作;
      7.发现事故隐患应采取的措施;
      8.发现事故后应及时采取的躲避和急救措施;
      9.其他。
      三、安全技术交底基本要求
      1.实行逐级交底:施工总承包单位向项目部、项目部向施工班组、施工班组长向作业人员分别进行交底;
      2.安全技术交底内容要全面、具体、针对性强;
      3.安全技术交底要按不同工程的特点和不同的施工方法,针对施工现场和周围的环境,从防护上、技术上,提出相应的安全措施和要求;
      4.安全技术交底必须是以书面形式进行,交底人、接底人、专职安全员要严格履行签字手续;
      5.各工种安全技术交底一般同分部分项工程安全技术交底同时进行。施工工艺复杂、技术难度大、作业条件危险的工程项目,可单独进行工种交底。
      四、分部分项工程安全技术交底基本项目
      1.基础工程:包括挖土工程、回填土工程、基坑支护等。
      2.主体工程:包括砌筑工程、模板工程、钢筋工程、砼工程、楼板安装工程、钢结构及铁件制作工程、构件吊装工程等。
      3.屋面工程:包括钢筋砼屋面施工、卷材屋面施工、涂料防水层施工、瓦屋面施工、玻璃钢型屋面施工等。
      4.装饰工程:内外墙装饰等。
      5.门窗工程:包括木门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、钢门窗工程等。
      6.脚手架工程:包括落地式脚手架、悬挑脚手架、门型脚手架、吊篮脚手架、附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)。
      7.临时用电工程。
      8.垂直运输机械:包括塔吊、无物料提升机、外用电梯、卷扬机等机械设备的拆装、使用。
      9.施工机具及设备:木工、钢筋、混凝土、电气焊等机具设备的安装、使用。
      10.水暖、通风工程。
      11.电气安装工程。
      12.防火工程:包括电气防火、木工棚(车间)防火、职工宿舍防火及建筑材料防火等。
      13.其他工程。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-06 21:05

      一:施工前准备
      按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。
      1. 待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。
      2. 防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。
      二:防火涂料的施工
      1. 采用喷涂方式。
      2. 涂装施工:超薄型钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍厚度0.10-0.15㎜为宜,表干后18-24h进行第二遍施工,涂层厚度以0.20-0.25㎜为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.25-0.3㎜左右,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
      3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂,一般为0.4Kg/M2或根据产品说明书添加,喷涂厚度为5mm左右。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,喷涂厚度为10mm,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。
      三:施工中注意事项
      1. 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。
      2. 防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。
      3. 若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。
      4. 涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。
      5. 不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。
      6. 喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。
      7. 施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
      8. 防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。
      9. 施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。
      四:质量保证措施
      1. 材料供应质量在符合国标的前提下,执行企标,具体如下:
      2. 采购部按原材料的技术要求采购。
      3. 负责制定原材料的技术标准及主要原材料、辅助原材料分类,并提交给管理部作为采购的依据,负责对原材料样品及进厂原材料的质量检验。
      4.防火涂料施工过程中质量的技术保障措施
      4.1构防火涂料出厂时,产品符合成品标准规定,并附有出厂合格证明。
      4.2本钢结构防火涂料不锈蚀钢材,并可以同钢结构上现有的防锈漆配合使用,涂料成分不含有石棉,溶剂不含有苯类。涂层实干后不会有刺激性气味,燃烧时不产生浓烟和有害人体健康的气味。在预定的是使用期间能保持其性能。
      4.3施工现场项目部设有专职质检员,对每道工序进行检测。涂层表面达到均匀、平整程度。
      4.4两个工段设有兼职质检员,针对所管理的班组进行质量掌握和控制,施工合格后,报专职质检员进行质量检测。
      4.5喷涂工掌握自己喷涂的部位和区域的检测;喷涂时确保涂层完全闭和,轮廓清晰,面层均匀一致,保证施工质量。
      4.6以钢结构防火涂料施工方案中的施工工艺及验收规范为标准进行施工和验收。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。