3条回答
可爱的橙子 2015-12-06 18:54
一、材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成,双面用镀锌钢制条夹制,确保帘布的抗风强度,底梁为钢质镀锌,厚度1.2㎜,无接缝; 卷轴:焊接钢管,规格165厚度2.0mm,管壁外需除锈防腐; 导轨:钢质镀锌板厚度1.2mm,采用分体复合制作。导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%;特级防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。
二、控制系统功能: 卷帘可独立控制并具有手动功能,与温度熔断装置联动,与消防中控室直接进行联动;实现烟感报警,卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度,延时180秒(可调)然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升; 可实现烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑,且温感报警消除后可停止二次下滑,可在一个系统内互相转换。符合标准6.4.6的要求; 垂直启闭速度:不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s,平均噪音85dB。
三、电气功能:主电源50HZ,380V,信号电源24V,功率 0.37-2.2KW(根据门洞大小确定电机功率);特级防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用; 应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N;防火卷帘门应使用消防电源,电源线应穿金属管暗敷,明敷时应采取防火保护措施;无火警时,卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能,上、下限位准确可靠。
大大大峻 2015-12-06 18:15
防火门材质要求和技术要求
防火门材质要求:
(1)教学楼防火门均为木质防火门,门框均采用双槽口木质门框;
(2)教职工宿舍楼防火门均为木质防火门,门框均采用双槽口木质门框;
(3)风雨操场防火门均为钢制防火门,门框均采用双槽口钢制门框;
防火门技术要求:
(1)防火门上的合页不得使用双向弹簧。单扇防火门应设闭门器,双扇防火门应设闭门器和顺序器,双扇防火门在固定扇一侧加装暗插销及门把手。
(2)门框设密封槽,槽内嵌装由不燃性材料制成的遇火膨胀密封条。
(3)防火门底部均无底槛(风雨操场电井防火门有底框)。
(4)五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。
(5)钢制防火门门框需用不燃性材料灌实。
(6)所有防火门均为甲级防火门。
(7)所有木质防火门均为带饰面防火门,门套饰面与防火门饰面材质颜色应相同。