地板采暖设计规范要求有哪些

曾谷秋 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 木子星生 2015-12-06 14:46

      地板采暖设计规范要求如下:
      1.地暖一定会增加楼板承重有的小区无业担心业主做地暖会增加楼板的承重,所以规定小区一律不准做地暖。其实超薄的地暖产品,不用浇注水泥,一点也不会增加楼体承重。2.地暖会占用层高我国的居民对居室的层高比较在意,在做业务中与业主交流的最主要的问题好象就是高度的计算。。。。。。超薄地暖最薄的只有12MM,对层高几乎没有影响。3.地暖管会堵独立供暖一般用壁挂炉,地暖回路中的水是封闭的,一般都不需要更换,不可能出现堵塞的问题。接入集中供暖系统的地暖因为涉及到集中供暖管道有腐蚀老化的问题确实要考虑到读塞的问题,但是做地暖时加上过滤装置就可以了。4.地暖管加热是会发出很大声音,会影响楼下居民地暖管回路中的水是封闭的没有气体,在工作时非常平静,不会发出声音。地暖只会利于隔音。5.漏水问题质量好的管材的寿命甚至比楼房的寿命还长,有人为破坏另当别论,如果质量有问题,业主可以找地暖安装公司和管材厂家索赔。但是地暖工程好象并不会那么脆弱。漏水后传统地暖是需要刨地,但并不是需要所有都刨,打压即可找到哪个回路有问题。新型地暖找到问题后也需要揭开地板处理问题,只是处理问题相对简单些。自己家装燃气炉的话地暖水是封闭循环的,水量并没有那么大到水漫金山的程度,超薄地暖一个回路里最多的才有2。16升水。6.没腿家具下也要做地暖铺设“我家装修还不到半年,卧室的地板就有些变形了。”杨先生对此百思不得其解。后来,找来专业人士检查才知道原来是卧室那张床“惹的祸”。杨先生的床没有床腿,整张床面直接与地面接触,热气都堵在床下了。专家解析:如果其室内铺装的是地暖采暖地板,在地板上尽可能不作固定装饰件或安放无腿家具。因地暖地板板面是个散热面,热空气从下向上循环,产生温室效应。如果地板上安放无腿家具等,会使散热面缩小,不仅导致热效应减弱,同时也不能使热量充分散发。

      0 评论

    • dnhwga 2015-12-06 14:27

      地板采暖技术要点规范术语 内容 地暖"是与人体取暖生理需求特性最为吻合的供暖方式之一,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给 人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了"寒从脚下生"的难题,在此环境下工作,有利于提高工作效率。由于辐射表面温度低,灰尘、细菌不易飘浮运动,或因升华而产生异味,不易造成室内污浊空气对流,室内洁净。在地暖房间居住或办公感到舒适、卫生并具有一定保健作用。总的来说:用之舒适、卫生、 不占面积、 高效节能、 热稳定性能好、 使用寿命长、 运行费用低等优点已在国内外得到广泛应用,特别是在新疆从2004年开始,也逐渐开始代替热水散热器,地暖的设计说明以及材料的选择涉及多方面的知识,需专业人士方可阐明,所以在此不作细论,仅对施工作细则概论。 1.术语 1.1 填充层(File up layer) 敷设于加热管周围和以上的结构,用以保护加热管和使地面温度均匀。 1.2 绝热层(Heat insulating layer) 敷设于填充层之下和沿边外墙周边的构造层,用以减少无效热损失。 1.3 伸缩缝(Expansion seam) 在填充层内适当位置,用以防止因冷热伸缩而使地面龟裂和破损的构造。 1.4 固定卡子(Tube clamps) 当采用将加热管直接固定在复合绝热层上的方式时,所使用的塑料卡钉。 1.5 钢丝网(Wire metting) 另一种固定加热管方式所用的低碳钢丝纺织构件,铺设于绝热层表面。 1.6 扎带(Belting) 将加热管固定在钢丝网上的塑料带。 2 设计说明 2.1 设计参数简表 设计类别 民居设计值 房间温度℃ 18—22 进、回水温差℃ 8—11 地板表面温度℃ 23—29 热输出(w/m2) 47—125 流量(升/秒) 0.02—0.15 压力降(K/Pa) 20—40 回路长度(m) 60—120 管子尺寸(外径mm) 16、20、25 管间距(mm) 150—400 2.2 设计参数实例 2.2.1建筑面积为:___m2 2.2.2采暖室外设计温度:--22 ℃ 2.2.3采暖室内设计温度:18 ℃ 2.2.4地板采暖供水温度:55 ℃ 2.2.5地板采暖回水温度;45 ℃ 2.3 地暖的表面温度设计 2.3.1 敷设加热管道地板的表面平均温度Tep,可按下列近似公式计算: Tpe = tn 9(q/100 0.909) 式中:q 地板面积有效散热量(W/mm)
      tn 室内温度( ℃ ) 2.3.2 敷设加热管道地板的表面平均温度Tep,不应超过下列限值: 2.3.2.1人员长期停留区域28 ℃ (宜为24--26 ℃ 2.3.2.2人员短期停留区域32 ℃ (宜为28--30 ℃ 2.3.2.3无人员停留区域42 ℃ (宜为35--40 ℃ 注:限值系指仅限于在最冷天短时达到的表面平均温度. 3 材料的选择 3.1 加热盘管的选择 应根据系统热媒的温度,使用条件等级,设计工作压力,系统的水质要求,以及管材的物理力学性能等因素选择.而在现实施工过程中应用最广泛的是:交联聚乙烯(PE-X)管材,20mm*2.0mm。 3.1.1 以下是对地板采暖所用各管材进行的物理力学性能比较。 项目 单位 指标 交联聚乙烯管(PEX) 交联铝塑复合管(XPAP) 聚丁烯(PB) 耐热增强 聚乙烯(PE-RT) 密度 g/cm 3 ≥0.93 ---- ≥0.92 0.933 纵向长度回缩率 % ≤3 ---- ≤3 ≤3 抗拉屈服强度(23 1 0 ) Mpa 16 ≥23 17 16.5 断裂延伸率(23 1 0 ) % ≥400 ≥350 ≥125 ≥800 导热系数 W/(m.k) 0.41 0.45 0.22 0.4 线膨胀系数 Mm/(m.k) 0.200 0.025 0.130 1.95 3.1.2 现对常用的交联聚乙烯管进行详细说明。 交联聚乙烯管(PE-X):(Cross linked polyethylene pipe) 以密度≥0.94g/cm³的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构,由此种材料制成的管材,通常以PE-X标记。其在0℃~95℃和0.6MPa压力下长期使用,寿命可达五十年。交联聚乙烯(PEX)管适合用于低温地板辐射系统,其耐压强度(8公斤以上)不及PP-R和PE-AL-PE管,结构单一,热膨胀系数与混凝土的热膨胀系数较为接近。应用此管材可大大减少管材及混凝土开裂的几率。 3.2 分水器的选择 3.2.1分水器的安装应为紫铜或黄铜。 3.2.2供回水均设排气阀。 3.2.3供水前端应设“Y”型过滤器。 3.2.4供水分水管各支管均应设阀门,以调节水量的大小。 3.3 绝热板材的选择宜用高密度聚乙烯笨板(聚乙烯泡沫塑料)。 3.4 各材料的选择必须有出厂合格证及有关部门的检验报告。 4 地暖结构设计 地暧的结构设计,不同地区,不同设计单位,所采用的方案各不相同,现仅对所在实习地点的情况进行说明。 4.1 实例一:建材市场地暖剖面图 a.C20细石混凝土填充层60mm b. PEX管 D=20 c. 钢丝网片 D=2,@=100*100 d. 保温地垫(带铝箔)厚3mm e. 防水层(卫生间设)
      f. 结构层 4.2 实例二:(环保局地暖剖面图) a. C20细石混凝土填充层50mm b. PEX管 D=20 c. 铝箔片 d. 高密度笨板30mm e. 防水层(卫生间设) f. 结构层 4.3 施工过程中的注意事项 4.3.1 细石混凝土标号应以设计为准,当无设计要求时应>=C15. 4.3.2 细石混凝土厚度应以设计为准,当无设计要求时应>=50mm. 卫生间除外,卫生间细石砼厚度应为40--50mm,低于其它房间10--20mm. 4.3.3卫生间必须做防水层,已作为强制性要求。 5 盘管铺设要求 5.1 间距要求,以环保局施工图纸为例进行说明。 5.1.1 外墙部位各有3--6根盘管加密,管间距为@=150mm. 5.1.2 阳台及卫生间间距均为@=150mm. 5.1.3 其余房间:一层,顶层管间距@=200mm. 二.三.四层管间距@=250mm. 5.2 铺设过程中应注意的事项 5.2.1 应用过程中往往不以固定间距为准,因为图纸说明与图纸设计往往难免存在出入,所以应以图纸上的管子的根数及盘法为准. 5.2.2 管道铺设整体要求均匀. 5.2.3 管道与墙应保持100mm间距. 5.2.4 阳台往往应甲方的需要作为冷藏室,而不铺设管道. 5.2.5 卫生间下水管道处一般不做铺管要求. 5.2.6 卧室衣柜下往往也不做铺管要求. 6 施工技术要点: 6.1 准备工作 6.1.1 铺管之前,结构层必须清理干净,特别是墙角的地方,以免影响铺管或损坏盘管。 6.1.2 卫生间必须设防水层,且必须做闭水试验。〈详见后〉 6.1.3 铝箔搭接宽度大于等于20mm,且用胶带粘牢。 6.1.4 钢丝网搭接处应做固定措施。 6.2 盘管铺设 6.2.1 盘管应固定牢实: 6.2.1.1 下部设网丝网的,应用扎带直接把盘管的尺寸固定在钢丝网上。 6.2.1.2 下部设苯板的,应用“U型”倒钩卡直接固定在苯板上。 6.2.2盘管埋地部分不允许有接头。〈强制性要求〉 6.2.3 加热盘管的间距不宜大于300厘米。 6.2.4 分水器下端盘管必须加柔性套管。 6.2.5 打填充层前盘管必须做水压测试,水压测试必须经监理人员验收后方可进行下道工序。〈详见后〉 6.2.6 分水器安装高度供回水中心450mm或500mm。 6.3 打填充层 6.3.1 现浇过程中盘管及钢丝网不允许有翘起现象,以免影响盘管上保护层的厚度。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-06 14:25

      1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
      2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
      3、加热管的配套和敷设:
      按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允 许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
      4、热媒集配装置(分水器)的安装:
      可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
      5、加热管与集配装置连接:
      可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
      6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
      7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。