钢结构防火涂料厚度要求是什么

林勇 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2015-12-06 14:37

      我国现行标准规范GB14907–2002《钢结构防火涂料》,对钢结构防火涂料的分类和质量要求作出了明确的规定。国家消防产品质量监督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料产品,分别进行2±0.2mm、5±0.2   mm和25±2mm三个标准涂层厚度的型式检验,将检验结果(涂层厚度和耐火性能试验时间)作为该产品型式认可证书的产品名称和规格型号的证书内容。
        一、钢结构防火涂料按使用场所可分为:
        a)   室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面;
        b)   室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面。
        钢结构防火涂料按使用厚度可分为:
        a)   超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3   mm;
        b)   薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3   mm且小于或等于7   mm;
        c)   厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7   mm且小于或等于45   mm。
        二、涂层厚度与耐火极限
        钢结构防火涂料的质量受多种因素的影响。不同的生产厂家,由于原材料、生产工艺、配方等因素,其产品质量是不同的。相同的生产厂家、相同类型的不同批次的产品,其产品质量也存在差异。如表3所示。
           
      表3、某厂家钢结构防火涂料耐火极限检测数据
        涂料名称   产品批次编号   涂层厚度(mm)   耐火极限(min)
        超薄型钢结构防火涂料   CB   –   1   2.68   >   120
        CB   –   2   1.80   >   90
        CB   –   3   1.50   >   90
        CB   –   4   2.53   112
        CB   –   5   2.57   61
        CB   –   6   0.68   >   30
        CB   –   7   1.18   33
        薄型钢结构防火涂料   B   –   1   4.68   >   160
        B   –   2   8.20   141
        B   –   3   4.80   120
        B   –   4   4.80   120
        B   –   5   3.39   >   90
        B   –   6   3.50   87
        B   –   7   4.70   110
        B   –   8   1.20   >   32
        厚型钢结构防火涂料   H   –   1   30.0   212
        H   –   2   30.8   130
        H   –   3   26.0   >   180
        H   –   4   37.0   >   180
        H   –   5   30.0   180
        H   –   6   38.7   182
        H   –   7   20.0   >   120
        H   –   8   17.8   98
           
      由表3可以看出,相同类型不同批次的防火涂料,其涂层厚度与耐火极限的相关性不大。从理论上讲,同一批次的防火涂料,在一定范围内,涂层厚度与耐火极限之间的函数应该是相关的。但由于钢结构防火涂料的耐火极限与涂层厚度是在试验室条件下测出的,与施工现场的技术条件存在较大差异,目前尚不具备对施工中的喷涂厚度进行换算的技术条件。为了进行验证,我们选择了同一生产批次的厚型钢结构防火涂料按不同的喷涂厚度进行了耐火极限的试验检测。其结果列于表4。从中可以看出,耐火极限是随着涂层厚度的增加而增加的,但由于本专题经费有限,不能进行更多的试验,因此,不能确定涂层厚度与耐火极限的相关性大小。
           
      表4、某厚型钢结构防火涂料耐火极限
        试验编号   涂层厚度(mm)   耐火极限(min)
        HT   –   1   15   115
        HT   –   2   25   205
        HT   –   3   30   210
        从以上分析认为,钢结构防火涂料的耐火极限与检测时的涂层厚度是唯一对应的,施工时的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次耐火极限的检测数据为依据。
           
      三、钢结构防火涂料厚度与耐火极限的关系
        按照GB9978建筑升温曲线的标准的话有如下关系
        1.5h
      2.0h
      2.5h      3.0h
        11mm
      15mm
      19mm      23mm
        按照BSEN1363-2:1999烃类火灾升温曲线有如下关系
        1.5h
      2.0h
        2.5h
        15mm
      24mm
        32mm
           四、钢结构防火涂料施用厚度计算方法
        在设计防火保护涂层和喷涂施工时,根据标准试验得出的某一耐火极限的保护层厚度,确定不同规格钢构件达到相同耐火极限所需的同种防火涂料的保护层厚度,可参照下列经验公式计算:

      式中T1——待喷防火涂层厚度(mm);
           
           T2——标准试验时的涂层厚度(mm);
           
           W1——待喷钢梁重量(kg/m);
           
           W2——标准试验时的钢梁重量(kg/m);
           
           D1——待喷钢梁防火涂层接触面周长(mm);
           
           D2——标准试验时钢梁防火涂层接触面周长(mm);
           
           K——系数。对钢梁,K=1;对相应楼层钢柱的保护层厚度,宜乘以系数K,设K=1.25。
           
      公式的限定条件为:W/D≥22,T≥9mm,耐火极限t≥1h。

      0 评论

    • 木子星生 2015-12-06 14:00

      钢结构防火涂料厚度如下:
      市场上常见的超薄型防火涂料有两种,一种是油性的(也叫防火漆);另一种是水性,都属于膨胀型钢结构防火涂料。
      标准应该是:2.5小时耐火极限厚度4.9mm;2.0小时耐火极限厚度3.5mm;1.5小时耐火极限厚度1.75mm;1.0小时耐火极限厚度1.17mm,希望对你有帮助!

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-12-06 13:52

       钢结构耐火时间2小时,防火涂料厚度:
        超薄型钢结构防火涂料2.2mm;
        薄型钢结构防火涂料3.5-4mm;
        厚型钢结构防火涂料12-20mm。
        防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。
        施用于可燃性基材表面,用以改变材料表面燃烧特性,阻滞火灾迅速蔓延;或施用于建筑构件上,用以提高构件的耐火极限的特种涂料,称防火涂料。防火涂料就是通过将涂料刷在那些易燃材料的表面,能提高材料的耐火能力,减缓火焰蔓延传播速度,或在一定时间内能阻止燃烧,这一类涂料称为防火涂料,或叫做阻燃涂料。
        防火涂料的防火原理大致可归纳为以下五点:
        ⑴、防火涂料本身具有难燃性或不燃性,使被保护基材不直接与空气接触,延迟物体着火和减少燃烧的速度。
        ⑵、防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外,它还具有较低的导热系数,可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。
        ⑶、防火涂料受热分解出不燃惰性气体,冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体,使之不易燃烧或燃烧速度减慢。
        ⑷、含氮的防火涂料受热分解出NO、NH3等基团,与有机游离基化合,中断连锁反应,降低温度。
        ⑸、膨胀型防火涂料受热膨胀发泡,形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体,延迟热量与基材的传递,阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前