地暖漏水怎么维修?求高人赐教...

卜红 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • xadnwh 2016-08-25 13:27

      请专业人员,用地暖漏水定位仪确定地暖漏水点,然后进行维修。

      8 评论

    • wangsanbao123 2015-12-06 13:43

      你好,首先,建议找地暖公司的专业人员进行排查维修。如果是你自己修,我这里给你总结了一些方法。具体步骤如下:

      地暖漏水怎么查,怎样确定地暖漏水位置?

      一、进行打压测试 检测是否漏水
      判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。
      地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置
      二、观察压力表变化
      在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。
      三、确定漏水回路
      分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。
      此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。
      四、确定漏水点
      随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。

      以上就是方法了。但是你如果是业主,建议你直接联系暖通公司的专业人员来维修,切不要自己动手。
      满意请采纳,谢谢。

      3 评论

    • ddd_3192 2015-12-06 13:43

      电地暖采用电制热,不会发生漏水的现象。现在市场保有量大的是热水地暖,安装过程如果不遵守操作规程,或者地面以上的装修中敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管,造成漏水事故。

      很多地采暖发生漏水的原因都不是地暖本身施工出现了问题,而是地暖铺设完毕后的后期装修对地暖管造成了二次破坏。正规的地暖铺设,每一管路的管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。管道铺完后要用 4cm左右的混凝土回填覆盖管道层。后期施工中进行地面操作时,敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管,造成漏水事故,这些都属于危险操作。



      如果一旦真的发生地暖漏水请:

      1、立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失;
      2、请地暖专业维修公司进行维修;他们也只能刨开地板,检查漏点,分析判断故障原因,然后做接头甚至换掉整个故障管路。这很麻烦,所以有些业主一想到这就打消了改装地暖的念头。采暖专家的建议是,选择正规厂家的管材;严把现场铺设这一关;回填蓄热保护层时要铺设跳板,严禁直接在管子上和灰;切割瓷砖时要垫在木板上进行;装修时严禁在地面上打洞、钉凿;关键时管内要自始至终保持压力,随时检测,以防万一。
      3、使用法律武器维护自己的合法利益

      另外做到正确的使用水地暖

      1. 地暖是家庭中最大的隐蔽工程,一旦发生漏水简直是一场灾难,需要刨开地面重新换管,会给装修造成严重破坏。所以在铺设地暖后,业主一定提醒施工人员注意地面施工,不可发生敲砸动作。地采暖施工不得与其它工种交叉作业。

      2. 安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05 Mpa为合格。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人及时发现问题。

      3. 由于不同装饰材料的导热系数不同,对地暖的供热效率有一定影响。地面材料中按导热性能由大到小依次排列为:瓷砖>实木复合地板>强化木地板>地毯。

      4. 来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。

      2 评论

    • du845968102 2015-12-06 13:42

      这个问题提的有点笼统啦!若是埋起来的的地暖管漏水的话,要根据实际情况来判断漏水的根源在哪,再适当的去破环地面找其位置,PE-X的管材用卡套方式连接,PERT的管材热熔连接较安全,但要记住找专业的师傅来修才能确保更安全!