暖通空调节能设计要点是什么

丁志军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • *** 2016-05-11 18:32

      初步设计的话只要按负荷指标估算出负荷,再选型制冷机组容量就ok了。设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围。风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所。风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所。

      0 评论

    • ag123456 2015-12-06 14:03

        设计顺序:先末端,后主机  设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本  设计方案及适用范围:  一、末端部分:  1、风机盘管系统;  适用范围:一般办公、餐饮等场所  2、风机盘管加新风系统;  适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所  3、全空气系统;  适用范围:商场超市、车间等大开间场所  二、主机部分:  1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;  适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守  2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;  适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守  3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;  适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守  4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;  适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守  三、其它:  1、一拖多系统;  适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所  2、风管机系统;  适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低  设计程序:  一、末端部分:  (一)设备选型:  1、计算实际空调面积;  2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号;  冷负荷概算指标:  采用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次  (二)水系统设计:  1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式);  2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;  3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;  4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500;  5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门;  6、冷凝水管径设计:  当机组冷负荷Q≤7KW,DN=20;Q=7.1-17.6,DN=25;Q=17.7-100,DN=32;Q=101-176,DN=40;Q=177-598,DN=50;Q=599-1055,DN=80;Q=1056-1512,DN=100;Q=1513-12462,DN=125;Q>12462,DN=150  7、空调水管保温:  当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm;  当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;  当冷凝水管采用PVC等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。  (三)风系统设计:  1、风量选择:  (1)新风工况:按每人最小新风量确定  影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8M3/H;  办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17M3/H;  客房,每人最小新风量30M3/H,正常采用50M3/H;  (2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10次/H,即空调空间体积×(8-10)/H  2、风机风压的选择:  估算法:风压=(最不利环路长度×10)Pa  3、设备定位,尽量靠近水系统立管;  4、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5 m/s之间,回风口风速在3-5 m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;  5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;  6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径;  通风空调风管内设计流速(m/s):  注:1、表中分子为推荐流速,分母为最大流速。  2、对消声有严格要求的系统,管内的流速不宜超过5 m/s,支管内的流速不宜大于3 m/s。  7、当风道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀;  8、当风机风量大于10000 M3/H时,风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2-3 m/s;小于10000 M3/H时,在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同;  9、钢板空调风道保温:  当采用超细玻璃棉板保温时,保温厚度为40mm;当采用橡塑板保温时,保温厚度为15mm。  二、主机部分:  (一)制冷、制热主机:  根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷,再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所,计算设备负荷时需考虑同时利用系数。  空调主机负荷概算指标:  (二)冷却塔:  根据制冷机组的所需冷却水量确定,实际选用的冷却塔水量应大于所需水量,应当注意的是冷却塔的工况应和机组冷却水的工况保持一致。  (三)冷媒水泵:  1、数量:比机组多出一台作为备用;  2、流量:根据机组冷水流量 ×(20~30)%确定;  3、扬程:根据系统情况,通常取(20~40)m;  (四)冷却水泵:  1、数量:比机组多出一台作为备用;  2、流量:根据机组冷却水流量 ×(10~15)%确定;  3、扬程:根据水泵至冷却塔的高度+机组压降+(5~10)m;(五)软化水设备:  根据流量来确定,通常取(3~8)M3/H  补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量是正常补给水量 事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%。  补水量可按照系统负荷来估算:以设计冷量为基础,系统水容量大约为2-3L/KW。有用建筑面积来估算,大概每平方1升  (六)软化水箱:  根据标准水箱尺寸,通常取(2.5~8)M3  (七)落地膨胀水箱:  1、罐体直径通常取:Φ1000~1200  2、配2台水泵:  流量:(3~8)M3/H; 扬程:(冷媒水泵扬程×1.3)m  (八)分、集水器、分气缸:  1、直径D=(1.5-3)×支管中的最大直径,mm 2、长度按支管数量和阀门型号确定  (九)冷却水处理:  通常在机组冷却水进口处设电子水处理仪进行处理。  一般中央空调系统的定压点均设在冷冻水泵的入 口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布。目前供热空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水,气体定压罐结 合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式,所以现在在民用建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-06 12:44

      设计供暖时,民用建筑冬季室内计算温度应按下列规定采用:   1   寒冷地区和严寒地区主要房间应采用18℃~24℃;   2   夏热冬冷地区主要房间冬宜采用16℃~22℃;   3   辅助建筑物及辅助用室不应低于下列数值:   浴室   25℃   更衣室   25℃   办公室、休息室。

      0 评论

    • 米多奇hq 2015-12-06 12:14

      一、暖通空调系统的节能设计

        1.1改善暖通空调系统的设计

        空调系统的设计原则:一保证各个房间(楼梯间除外)的室内温度能独立调控是供暖系统的首要; 二是便于实现分户或分室(区)热量(费)分摊的功能; 三是管路系统简单、 管材消耗量少、 节省初 投资 。暖通空调系统特别是中央空调系统是一个庞大复杂的系统,系统设计的优劣直接影响到系统的使用性能。空调系统的设计对系统的节能起着重要的作用。

        1.2改善围护结构性能。对于暖通空调系统而言, 通过围护结构造成的热损失在整个空调系统能耗中占有很大比重,而围护结构的保温性能决定围护结构综合传热系数的大小,亦即决定通过围护结 构消 耗的能耗所占空调负荷的大小。 因此, 提高维护结构的保温隔热性能在空调系统节能中是十分必要的。

        1.3提高系统控制水平

        解决传统控制方法存在的弊病,继而实现大幅度的节能,采用舒适性评价指标即体感指标作为空调系统的调控参数不失为一种好方法。据研究表明,采用这种控制方法可使空调系统在人体舒适的条 件下 节能30%左右。

        二、暖通空调节能技术方式

        2.1排风余热回收技术

        夏季,空调建筑的排风温度低于室外新风温度,室内含湿量也低于室外新风含湿量。利用热回收装置对排风和新风进行热交换,可以降低新风温度和湿度。冬季,排风温度高于室外新风温度,排风 含湿 量高于室外新风含湿量,热回收装置可以预热和加湿新风。具体做法为,在排风出口安装热交换器,排风和新风分别通过各自的通道进行间接接触换热;利用排风余热来预热新风(或者利用余冷来 预冷新 风),从而达到回收排风余热的目的。目前可以采用的热回收设备分为显热回收型和全热回收型两种。这种产品不但能够用于中央空调系统,而且能够用于供暖建筑和使用家用空调器的建筑。不 但节能, 而且改善了室内空气质量。现在全国已有多家产品,武汉也研制和开发出了这种产品。有关专家对这项技术的节能意义有很高的评价,对其应用前景有很乐观的估计。应当说这项技术的应用在 我国还处 于起步阶段,进一步提高产品的性能和质量,并且使其易于与各种不同的建筑相结合,便于安装使用,是这项技术的主要研究方向

        2.2变流量技术

        采暖、空调系统的设计是按照比较不利的气象条件进行的,所以在绝大部分时间内,实际负荷小于设计热(冷)负荷,并且在一天之内也是不断变化的。那么,水和空气作为热量和冷量的的载体,其 流量 也应当是随着负荷的变化而变化。这既是采暖、空调质量的要求,也是节能的要求。因此,如何动态地控制系统的流量,既能满足经常变化的负荷要求,又能最大限度的节省能耗,是暖通空调领域 近年 来的技术热点之一。

        三、暖通空调系统节能技术具体措施

        3.3.1 空调系统的设计负荷的合理计算

        如今正确地计算负荷对整个系统的设计十分重要,负荷算大了会导致投资运行费用增大, 耗能增大,算小了则不能满足功能要求,负荷直接决定空调系统设备和容量的大小。目前我国普遍在负荷计 算上 结果偏大,通过采取合理降低室内给定值标准与适当的减少新风量的方法,可以消除不必要的损耗, 节约能源。

        3.3.2 热源温度的控制

        外网及热源必须采取相应的控制手段,是由于暖用户在室内多采取温控措施及室外气温的变化,使系统热负荷的动态的变数, 例如热水网路采取相应的质量 - 流量调节或质量调节方式及气候补偿 方式 等。目前, 许多地方采用根据室外温度自动调供水温度的方法。

        3.3.3 采暖、通风与空调系统的选择要合理

        其选择时应在满足规范要求的前提下,选择系统形式。 世纪星介绍充分分析人工环境控制场所的特点, 注意朝向、周边区与内区、 使用功能的差异,分开设置或分环设置以便于控制、调节及管理, 避免不同区域出现过冷或过热的能量浪费现象,使其与系统能够相互配合达到最佳效果,从而达到既经济又节约的目的。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们