    • 流绪 2016-06-23 11:19

      1、分格比例的协调性。比如长宽比接近黄金分格比是美的。
      2、门窗立面分格既要有一定的规律,又要体现变化,在变化中求规律。
      3、至少同一房间、同一墙面门窗的横向分格线条要尽量处于同一水平线上,竖向线条尽量对齐。
      4、颜色方面也要注意。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-06 14:23

      普通住宅铝合金门窗安装的设计要求
      1、铝合金门窗安装性能要求:除应满足国家要求的“三性”性能外,还应该满足5万次开启的耐久性能、满足50N的灵活开启力要求的性能、满足美观大方的视觉效果。
      2、为确保门窗的使用功能:推拉门、推拉窗应设置防碰胶、防坠落(防盗)胶垫,平开门、平开窗设置防坠落胶垫,所有外墙的门窗底框均应设置不少于2个Φ8mm以上的排水孔。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-06 13:01

      铝合金窗设计有什么要求推荐给你的是;
      1. 门窗立面分格既要有一定的规律,又要体现变化,在变化中求规律;分格线条疏密有度;等距离、等尺寸划分显示了严谨、庄重、严肃;不等距自由划分则显示韵律、活泼和动感。
      2.门窗立面设计时要考虑建筑的整体效果要求,比如建筑的虚实对比、光影效果、对称性等。
      3.门窗颜色的选配(包括玻璃和型材的颜色)
      4.门窗的采光和通风要满足建筑通风要求;

      0 评论

    • Standby凡 2015-12-06 09:49

      高度方向搭接量的确定:应根据上滑型材的槽深和下滑型材的道轨高度,以及窗扇滑轮的高度来选择搭接量。窗扇与上滑的搭接量一般为上滑槽深的1/2减去2~3mm,可选用10 mm。窗扇与下滑的搭接量是滑轮的槽深到窗扇下边的距离,一般为6~10 mm,可选用8 mm。
      另外,也可以用铝合金推拉窗高度方向的内口尺寸,加上上滑槽深,再减去4~6 mm,作为推拉扇的高度尺寸。
      宽度方向的搭接量应根据边封型材、勾企型材以及光企型材确定。设计时,应使两个窗扇的勾企完全重合。
      铝合金推拉窗分为两扇推拉窗、三扇三等分推拉窗、三扇四等分推拉窗、四扇推拉窗等。设计时,应使窗扇的宽度尺寸和高度尺寸在国家标准允许的范围内。
      设计带有固定窗的推拉窗时,如果是上下分格,固定窗与推拉窗之间可以采用中上滑型材或中下滑型材;如果是左右分格,固定窗与推拉窗之间可以采用固定边封型材。如果是高层建筑,还要考虑推拉窗的厚度系列是否满足抗风压强度要求。