    • 麻麻都夸我乖 2015-12-05 17:19

      地暖施工工艺 1 、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行; 2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件; 3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 4、地暖管保护层及填充层总厚度为70mm,室内给水,及连接分集水器前的采暖管道和地盘管如有交叉部位,请施工单位从技术角度妥善解决不得超过填充层总厚度。 5 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚苯板填充。 6 、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于 10mm , 混凝土强度等级不小于 C15 ,细石、砂子含泥量不大于5% ,混凝土厚度40mm,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。 7.地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕; 8地暖施工完毕且打压合格后,带压将实体移交垫层施工单位,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏; 9、地暖管成品保护要求。

      0 评论

    • 福贵_3382 2015-12-05 16:26

      一、铺设隔热层
        首先,施工工人要清理施工现场,地面应当平整、干燥且无杂物。
        随后,将隔热层铺设于地面。采用湿式铺法,在隔热板上方还需要铺设铝箔纸作为反射层。而干式铺法的隔热层比较特殊,其表面设有凹槽,需在凹槽内铺设镀锌板。
        对于潮气较大的地面,应在隔热层下加铺防潮层。
        二、管道铺设
        按照设计图纸铺设管道铺设于隔热板上,应尽量使管道横平竖直,管道拐弯时,应在圆弧顶部进行固定,不能出现“死折”。据了解,目前比较常见的是回字形旋转式布线。
        需要注意的是,铺设于水泥填充层中的管道不能有接头。另外,在地暖施工过程中,要注意保护管材,避免踩踏或其他外力破坏。
        三、连接集/分水器
        集/分水器的中心间距应为20厘米,分水器在上,集水器在下,集水器应距地面30厘米以上。将地暖管与集/分水器连接,并应在露出地面的地暖管外加设塑料套管。
        四、压力测试
        在进行打压试验前,应先用水冲洗管道,测试压力应不低于0.6Mpa,最好设定为工作压力的1.5倍。压力测试持续1个小时,如果压力降幅在0.05MPa以内,则基本可以证明地暖系统工作正常。
        五、地面填充
        湿式铺法通常使用混凝土或陶粒回填,并多由装饰公司完成。而干式铺法则是用承压板铺设。通常湿式铺法的厚度约为6-8厘米,而湿式铺法约为3-4厘米厚。
        需要提醒的是,在填充过程中以及完工后应尽量避免外力对地面的破坏,从而减少损坏地暖管的几率。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-05 15:48

      一、 编制依据 1、 建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88) 2、 建筑采暖与煤气工程质量检验评定标准(GBJ302-88) 3、 建筑安装工程质量管理规程(DBJ01-51 2000) 4、 采暖与卫生工程施工及验收规范(DBJ242-82) 5、 耐热增强聚乙烯(PE-RT)管低温地板辐射采暖施工工艺 6、 集中供暖住宅分户热计量设计和《山东省建筑标准设计 建筑给水与排水设备安装图集》L03S001-L03S004 7、 山东省低温热水地板辐射供暖应用技术规程 二、 施工准备 1、 设计及其它技术文件齐全。 2、 编制好施工方案技术交底并经审批。 3、 施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工 用水、用电条件满足施工要求。材料均已进场并经检验合格。 4、 组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、山东 省工艺规程、文件等,并进行设计交底、工艺交底、标准交底、技术交底。 5、 土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、 工程概况 1、 工程名称: 2、 建设地点:

      3、 建筑面积: 4、 地板采暖实铺面积: 5、 结构类型: 6、 建筑状况: 四、 采暖系统: (一)、采暖系统情况: 1、热源:小区集中供暖,由锅炉房供给50/40℃热水。 2、热负荷:Q=175KW,系统热阻力为24kpa 3、设计参数:供暖室外计算温度-8℃,室内计算温度:
      房间名称 卧室 起居室 餐厅 卫生间 室内计算温度 20℃ 18℃ 18℃ 25℃ 4、系统数量共计:见图纸 5、系统形式: 本工程采用分户地板辐射采暖方式。管道采用具有国际先进水准的日泰PE-RT管,规格
      20*2.0,管道弯曲处半径不小于5d。分水器为铜制金帆牌,各环路设内置阀。地面为水泥发泡。主要作用为保温、隔热、防潮、隔声、防水、并增强反射热量为管材安装提供坐标。边角保温、卡钉、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前