3条回答
热心网友 2015-12-05 21:44
钢结构喷涂防火涂料的目的,是为了提高钢结构的耐火极限。钢结构耐火极限的性能指标与喷涂厚度密切相关。同种类的防火涂料,喷涂的厚度不同,其耐火极限也不一样。如钢结构的防火涂料的厚度不按设计要求喷涂,钢材的耐火极限就不可能达到消防的要求。据统计,喷涂层太薄,这类问题占25%。例如:2001年2月26日,检验某家具专卖店的钢梁、钢柱的防火涂料时,经测试,其涂层太薄,让其重新喷涂,连续喷涂了两次,于3月13日第三次检验时才符合要求。再如:2001年5月29日检验沈阳某化工公司变压吸附制氮厂房钢结构防火涂料时发现,该厂房耐火等级为二级,要求其钢屋架的耐火时间为0.5h,他们选用了某厂生产的超薄型钢结构膨胀型防火涂料,其技术指标经国家检验结果涂层厚度2.55mm时,耐火极限为91min,经检验测试了15点,平均涂层厚度为0.34mm,是应涂厚度的1/7多点,其中涂层最厚的一点为0.78mm,为应涂层厚度的1/3多点,涂层最薄的一点仅为0.16mm,不足应涂厚度的1/16,根本不符合要求,为此中止检验,让其重新喷涂,待喷涂厚度达到要求时再进行检验。
为了确保涂层表面均匀平整,喷涂厚度又要符合要求,《钢结构防火涂料应用技术规范》第3.4.5条,厚涂型钢结构防火涂料施工中明确要求:喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。但是,有的施工单位不顾规范的这一要求,有的强调喷涂后的钢柱被装饰起来,有乳突也不怕等,自己迁就自己,这类问题占10%,如:2001年7月2日,某施工单位让我们事先看看其要交验的某军工单位车间的钢梁、钢柱喷涂的厚涂型钢结构防火涂料时,发现其柱面上有乳突,经测量乳突有10mm高,我们提出必须将乳突剔除,确保柱面均匀平整后才能检验的要求,否则是不合格的。
不同类型的防火涂料,在钢结构上喷涂的厚度不同,而其耐火极限也是不相同的。不同部位的钢结构,喷涂不同类型的防火涂料,才能保证钢结构的耐火极限达到防火要求。如选错了类型,即便喷涂层达到了厚度,也不会达到防火要求。为此,《钢结构防火涂料应用技术规范》第2.0.4条明确规定:“室内裸露钢结构,轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以下时,应选用薄涂型钢结构防火涂料”;“室外隐蔽钢结构,高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料”。
没有昵称_0108 2015-12-05 21:02
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前,应将涂料搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,一般不超过0.5mm。 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌为宜。 最后一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉,能更好地体现出装饰效果。 本产品也可用喷涂方法进行涂装,涂装步骤于刷涂方法基本一致。 注意事项
施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。 当构件表面有结露时,不宜施工。 施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。 本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。 结构防火涂料参考用量
1.2kg/㎡/mm。
包装及贮存
1、包装:25kg/桶;20kg/桶。
2、贮存:贮存在温度为5~45℃、通风、干燥的库房内,隔绝火源、远离热源体,防止冰冻或曝晒。保质期为24个月。
ag123456 2015-12-05 20:20
钢结构防火涂料施工及注意事项:
1. 钢结构防火涂料施工
1.1 钢结构防火涂料施工应在钢结构安装工程检验批和钢结构防腐涂料涂装检验批的施工质量验收合格后 进行。
1.2 在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工方案并按照生产厂家的施工工艺要求 进行施工。
1.3 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。当产品说明书无要求时, 施工环境温度宜在 5 ~ 45 ℃ 之间,相对湿度不应大于 90% ,且空气应流通。当风速大于 5 m/s 、 雨天或构件表面有结露时,不宜施工。
1.4 钢结构构件在进行防火涂料涂装前应将构件表面的灰尘、油渍、鳞皮、锈斑、焊渣、毛刺等清理干 净,严禁在潮湿的表面进行涂装作业。
1.5 对于可能被封堵或遮挡的构件和部位,必须在其被封堵或遮挡前进行涂装。应及时对被封堵或遮挡的 部位和构件做好隐蔽工程的施工验收和中间验收纪录。
1.6 在对钢构件进行涂装施工过程中,应对其它构件采取保护措施避免污染。
1.7 不同种类的钢结构防火涂料的涂层厚度应符合以下原则:
1 钢结构防火涂料的涂层厚度必须根据其耐火极限的检测数据确定,严禁进行厚度换算。
相关问题