地暖地面施工方案怎么样?

李珍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • kitty1235 2015-12-07 22:08

      1.将地面进行找平。 2.铺设挤塑板及反射膜。 3.将水管盘好并固定好, 4.铺上水泥砂浆搅拌好的瓜子石 5.进行地面找平 6.铺设地板

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-04 18:17

      工艺如下:地暖施工工艺
      1 、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;
      2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
      3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
      4、地暖管保护层及填充层总厚度为70mm,室内给水,及连接分集水器前的采暖管道和地盘管如有交叉部位,请施工单位从技术角度妥善解决不得超过填充层总厚度。
      5 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚苯板填充。
      6 、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于 10mm , 混凝土强度等级不小于 C15 ,细石、砂子含泥量不大于5% ,混凝土厚度40mm,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。
      7.地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕;
      8地暖施工完毕且打压合格后,带压将实体移交垫层施工单位,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;
      9、地暖管成品保护要求:

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-12-04 18:02

      、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。   2、分集水器的安装   A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。   B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。   3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。   注:(模块基砖的铺设无须此步骤)   4、低温管的铺设   A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。   B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。   注:(模块基砖的铺设无须管卡、扎带)   5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。   6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。(甲方处理)   注:(模块基砖的铺设无须回填豆石混凝土,填充物为海洋沙子、麦饭石)   7、抹水泥沙浆找平层(甲方处理)   注:(模块基砖的铺设无须水泥沙浆找平)   8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。   9、带压铺豆混凝土找平层(由甲方负责施工并根据现场实际情况及工期进度自行协调)。   注:(模块基砖的铺设需带压铺设海洋沙、麦饭石,铺设PCM蓄热板)

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。