电采暖炉常见故障要如何维修

羊新波 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 诺言_4391 2015-12-04 19:49

      锅炉常见故障与维修 1、水垢严重 方法:打开人孔,人钻入锅筒底部铲去厚垢,水管的水垢用专用通管设备(电动洗管器)清理。再用碳酸纳,磷酸三纳煮炉(按一吨水各3公斤),再用清水冲洗,若垢还严重,则酸洗后打压试验。 2、锅炉烧正压 ①检查锅炉及烟道是否漏风造成烟气短路,堵上。如果有些漏风不能彻底堵上,把引风开到最大,测量引风电流,若电流只有额定电流的四分之三左右,(一般厂家会留出豁余量)可把电动机靠背轮尺寸加大一个型号。加大后要测量引风机电流不能超过额定电流。 ②清除烟风道里的积灰(包括省煤器及除尘器) 3、锅炉出力小(蒸汽压力上不去) ①检查火焰及炉堂温度,煤的挥发份应大于25%,低位发热量大于4500大卡,水份在8-10%,煤层厚度(10-15厘米),炉排速度(200-800转/分),鼓引风应调节恰当。 ②炉墙倒塌,倒致烟气短路.热损失大.(炉墙倒塌或耐火砖掉下,叫泥工把倒塌处清理干净,用水浇湿,再用耐火砖耐火水泥,耐火材料切好。) ③水垢严重或炉外及水火管灰垢太厚,倒致导热太差. ④锅炉及管道保温性能差。应按要求保温。 ⑤若粉煤太多或煤结渣性太强,则把鼓风机加大一个型号。半吨以上的立式炉用3KW鼓风机。(风量大于2000立方,风压大于1MPa.)

      4、冲击式水溶 除尘冒黑烟或带水严重,除尘器开裂。 方法:煤的含灰量不大于25%,调节水位高度,开裂则用玻璃胶或沥青补好。 5、水位计太脏,水质不合格 方法:①正确方法清洗水位计,冲洗不掉则拆下清洗或更换。(水位玻璃上下两个螺母旋下就可拿下玻璃罩或玻璃管)拆下时注意不要弄坏密封材料,若弄坏可用生料带临时防漏。再用一根筷子缠上布条擦洗玻璃管内。把玻璃管内泥垢清楚于净。 ②水质不合格时做好水处理和调好离子交换器,若软水总不合格(调离子交换器没用),把离子交换器机头拆下,用小勺把上面的树脂取出,(上面泥垢太多)再补充新树脂到筒高的三分之二。 6.炉排上着火不均 ①炉排上铺煤不均,煤匣板不水平 ②风门调节不当 6.玻璃管水位计,阀门仪表漏水维修方法: ① 更换水位计密封材料, ②阀门漏水时拆下阀门芯用柴油清洗,打磨损坏处,若有凹陷,用相同材料的焊条焊平,打磨光滑 ③更换 7.炉栅烧断维修方法:

      ①用生铁焊条焊接,最好用生铁条加固焊接 ②更换新炉栅或用钢铁自己做一个 8、自动上水装置失灵 方法:①把水位探针包里的水放掉,测试每根探针的对地电阻,若都无穷大则正常,若有的很小,则绝缘损坏,需更换探针 ②把探针包里上满水,测试探针对地电阻,若无穷大,则探针被水垢 包裹,需用砂纸打磨探针。 ③控制水位的仪表损坏 9、止回阀失灵,热水或蒸汽倒流,水泵上不了水。 方法:在水泵处把放气孔打开再上水,排空后即可,再拆下止回阀打磨密封面。 10、出渣机不转或磨穿 方法:打开出渣门,清除卡住的灰渣,磨穿则用铁板焊补 11、引风机振动大 方法:①检查地脚螺铨,若松动则拧紧 ②清楚叶片上的灰垢,检查叶轮的平衡度及磨损度,祝情况修复。 12、保温粉漏出 ①从漏出处把缝堵上,一般指锅炉外包下边沿 ②从引风机处吸出,把锅炉里炉墙大的裂缝处先用石锦绳填充,再用耐火水泥,水玻璃抹平后烘干。

      2 评论

    • 絯孓気。oО 2017-02-01 00:37

      回复 一追再追:.按钮不能按是怎么回事

      1 评论

    • 一追再追 2015-12-04 21:44

      电采炉常见故障维修方法: 1.不开机(按电源键指示灯不亮。) (1) 按键不良 (2) 电源线配线松脱 (3) 电源线不通电 (4) 保险丝熔断 (5) 功率晶体IGBT坏 (6) 共振电容C103坏 (7) 阴尼二极体 (8) 变压器坏,没18V输出

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-04 19:48

      壁挂采暖炉使用常见故障——打不着火
      出现这种情况可能是供给壁挂采暖炉的燃气管路系统出现了不通气的情况,例如燃气表不过气、燃气表气量不足、燃气阀门未打开等。此时建议业主可以打开家中的燃气灶进行点火尝试,若不能点着火,说明是燃气管路出了问题。可以先尝试对燃气表进行重新充值,打开燃气阀门,重新更换燃气表电池等方法。若仍然不能通气,请联系燃气公司或物业进行维修。 第二种原因可能是,壁挂采暖炉内部的点火电极和火焰感应电极积碳严重。这种因素大部分是因为壁挂采暖炉缺少保养造成的,此时需要用户联系壁挂炉厂家的售后服务中心对壁挂采暖炉进行专业清理保养工作。
      壁挂采暖炉使用常见故障——系统压力不足
      壁挂采暖炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的原因主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉压;另一种是膨胀水箱缺气或者膨胀水箱偏小。 如果是前一种情况造成的问题,则系统的压力会持续降低。此时需要找系统的安装方对采暖系统进行打压检查,查到漏点后进行维修,给系统补水后解决问题。如果是后一种情况造成的,业主可以观察到这样的情况:当壁挂采暖炉不工作时系统压力较低,一旦采暖功能开始运转,则压力会有较大的提升,上升幅度还比较大,压力超过极限值后,安全阀开始泄水。解决的办法是需要给壁挂采暖炉膨胀水箱重新充压或者增设系统膨胀水箱。