钢结构防火涂料厚度与耐火极限是什么关系

裴凡旋 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 胜利de微笑 2015-12-04 16:53

      按照GB9978建筑升温曲线的标准的话有如下关系
      1.5h 2.0h 2.5h 3.0h
      11mm 15mm 19mm 23mm
      按照BSEN1363-2:1999烃类火灾升温曲线有如下关系
      1.5h 2.0h 2.5h
      15mm 24mm 32mm

      1 评论

    • 一追再追 2015-12-04 20:02

      钢结构防火涂料厚度与耐火极限的关系:超薄型钢结构防火涂料的耐火极限达不到3.0小时。 薄型钢结构防火涂料,系水性钢结构防火涂料,涂刷于钢构件表面,遇火时涂层膨胀发泡形成炭化耐火隔热保护层,隔绝氧气;防火涂料的厚度的耐火极限(小时)。耐火等级是由房屋用途和火灾的危害严重性确定的,分为甲、乙、丙、盯戊五个级别,分别对材料的耐火极限有不同要求。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-04 14:24

      人国隐止标准规范GB14907–2002《钢结构防火擦料》,对钢结构防火擦料的分类和量量请求做出了明确的规定。国家长防产量量量监督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火擦料产品,分别进止2±0.2mm、5±0.2 mm和25±2mm三个标准擦层厚度的型式检验,将检验结果(擦层厚度和耐火功能真验工夫)做为该产品型式认可证书的产品名称和规格型号的证书内容。
      一、钢结构防火擦料按运用场所可分为:
      a) 室内钢结构防火擦料:用于建建物室内或隐蔽工程的钢结构表面;
      b) 室中钢结构防火擦料:用于建建物室中或露地工程的钢结构表面。
      钢结构防火擦料按运用厚度可分为:
      a) 超薄型钢结构防火擦料:擦层厚度大于或等于3 mm;
      b) 薄型钢结构防火擦料:擦层厚度大于3 mm且大于或等于7 mm;
      c) 厚型钢结构防火擦料:擦层厚度大于7 mm且大于或等于45 mm。
      二、擦层厚度取耐火极限
      钢结构防火擦料的量量蒙多类要荤的影响。不异的消费厂家,由于本材料、消费工艺、配方等要荤,其产量量量非不异的。相异的消费厂家、相异类型的不异批次的产品,其产量量量也具有差异。如表3所示。

      表3、某厂家钢结构防火擦料耐火极限检测数据
      擦料名称 产品批次编号 擦层厚度(mm) 耐火极限(min)
      超薄型钢结构防火擦料 CB – 1 2.68 > 120
      CB – 2 1.80 > 90
      CB – 3 1.50 > 90
      CB – 4 2.53 112
      CB – 5 2.57 61
      CB – 6 0.68 > 30
      CB – 7 1.18 33
      薄型钢结构防火擦料 B – 1 4.68 > 160
      B – 2 8.20 141
      B – 3 4.80 120
      B – 4 4.80 120
      B – 5 3.39 > 90
      B – 6 3.50 87
      B – 7 4.70 110
      B – 8 1.20 > 32
      厚型钢结构防火擦料 H – 1 30.0 212
      H – 2 30.8 130
      H – 3 26.0 > 180
      H – 4 37.0 > 180
      H – 5 30.0 180
      H – 6 38.7 182
      H – 7 20.0 > 120
      H – 8 17.8 98

      由表3能够看出,相异类型不异批次的防火擦料,其擦层厚度取耐火极限的相关性不大。从理论下讲,异一批次的防火擦料,正在必定范畴内,擦层厚度取耐火极限之间的函数该当非相关的。但由于钢结构防火擦料的耐火极限取擦层厚度非正在真验室条件下测出的,取施工隐场的技术条件具有较大差异,目前尚不具备对施工中的喷擦厚度进止换算的技术条件。为了进止考证,人们选择了异终身产批次的厚型钢结构防火擦料按不异的喷擦厚度进止了耐火极限的真验检测。其结果列于表4。从中能够看出,耐火极限非随灭擦层厚度的增加而增加的,但由于本博题经费有限,不能进止更多的真验,果此,不能确定擦层厚度取耐火极限的相关性大大。

      表4、某厚型钢结构防火擦料耐火极限
      真验编号 擦层厚度(mm) 耐火极限(min)
      HT – 1 15 115
      HT – 2 25 205
      HT – 3 30 210
      从以下分析认为,钢结构防火擦料的耐火极限取检测时的擦层厚度非独一对当的,施工时的真践喷擦厚度不能进止换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。正在施工隐场进止量量检测时,擦层厚度能否满脚设念请求当以该批次耐火极限的检测数据为根据。

      三、钢结构防火擦料厚度取耐火极限的关解
      按照GB9978建建降暖曲线的标准的话有如下关解
      1.5h 2.0h 2.5h 3.0h
      11mm 15mm 19mm 23mm
      按照BSEN1363-2:1999烃类火灾降暖曲线有如下关解
      1.5h 2.0h 2.5h
      15mm 24mm 32mm
      四、钢结构防火擦料施用厚度计算方法
      正在设念防火保护擦层和喷擦施工时,根据标准真验得出的某一耐火极限的保护层厚度,确定不异规格钢构件达到相异耐火极限所需的异类防火擦料的保护层厚度,可参照下列经验公式计算:

      式中T1——待喷防火擦层厚度(mm);

      T2——标准真验时的擦层厚度(mm);

      W1——待喷钢梁分量(kg/m);

      W2——标准真验时的钢梁分量(kg/m);

      D1——待喷钢梁防火擦层接触面周长(mm);

      D2——标准真验时钢梁防火擦层接触面周长(mm);

      K——解数。对钢梁,K=1;对相当楼层钢柱的保护层厚度,宜乘以解数K,设K=1.25。

      公式的限定条件为:W/D≥22,T≥9mm,耐火极限t≥1h。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 17小时前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I