封闭楼梯间的防火门设置要求:
(1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
(2)高层建筑封闭楼梯间的门应为木质防火门,并向疏散方向开启。
(3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开
一般情况下封闭楼梯间防火门考虑选用木质防火门,其经济实用,可饰性好,防火性能可于钢质防火门媲美,如是设置在医院、学校、机房等需要一般的透视性部位,可要求防火门厂家制作带有观窗玻璃的防火门。
封闭楼梯间防火门日常维护同样重要,门体是否损坏,防火五金是否正常好用,都决定了防火门性能发挥的好坏。
防烟楼梯间防火门的设置
防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。防烟楼梯间防火门的设置要求:
(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
(2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 平方米,与消防电梯合用的前室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于4.5平方米,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 平方米;对于人防工程不应小于10平方米。
(3)前室和楼梯间的门均应为木质防火门,并应向疏散方向开启。 按照防火门规范等级设置。
(4)如无开窗,须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。
防烟楼梯间防火门必须对其密封性做以严格要求,门框、门扇上镶嵌的防火密封条不得缺失,它的作用既在于防止烟雾扩散蔓延。
如果您家现在正好要装修设计,建议您先位优秀的室内设计师,先设计后装修,房子布局隔断更合理,优秀的室内设计师,不仅能给房子好设计,还能让您省钱更省心>>>详情咨询了解
3条回答
灯泡大怪兽 2015-12-04 17:33
防火门的设置:设甲级防火门的部位高规4.1.2燃油?燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内?除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA,并应符合下列规定:
4.1.2.1不应布置在人员密集场所的上一层?下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开?当必须开门时,应设甲级防火门?
4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门?
5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室?通风?空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开?
5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门?
6.3.3.6消防电梯井?机房与相邻其他电梯井?机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门?
7.5.1独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级?在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门?
没有昵称_0108 2015-12-04 13:37
规范依据
所谓封闭楼梯间是指用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间〔《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第2.0.18条)〕。一级耐火等级的楼梯间,建筑构件燃烧性能和耐火极限为不燃烧体3.00小时,二级耐火等级的楼梯间,建筑构件为不燃烧体2.50小时。封闭楼梯间的门应为双向弹簧门,但高层民用建筑、高层工业建筑、人员密集的公共场所、人员密集的多层丙类厂房等建筑中的封闭楼梯间的门应是向疏散方向开启的乙级防火门。封闭楼梯间的设置要求:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第7.4.1条:疏散用的楼梯间应符合下列规定:
1. 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
2. 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;
3. 楼梯间内不应有影响疏散的突出物或其他障碍物;
4. 楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;
5. 公共建筑的楼梯间不应敷设可燃气体管道;
6. 居住建筑的楼梯间不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第7.4.2条:封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1. 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
2. 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间分开;
3. 除楼梯间的门外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口;
4. 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
5. 其他封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。
综上所述,由封闭楼梯间的概念及设置要求可以看出,封闭楼梯间是由墙体、防火门、疏散指示标志、应急照明等设备共同作用的建筑设施,形成封闭楼梯间的任何一种设备故障都会对封闭楼梯间的使用带来影响。防火门是封闭楼梯间能否产生作用的一个关键部件。目前,封闭楼梯间中采用的多为常闭式防火门。常闭式防火门由门框、防烟条、门扇、闭门器、顺位器、门锁等部件构成,防火门的任何一个构成部件损坏也会对封闭楼梯间的作用产生至关重要的影响。
下面我们再来看看防烟楼梯间:
所谓防烟楼梯间是指在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室及楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间(《建规》第2.0.19条)。
防烟楼梯间的设置要求:
《建规》第7.4.3条:防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的有关规定外,尚应符合下列规定:
1. 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9章的规定设置防烟或排烟设施,并应按照本规范第11章的要求设置消防应急照明设施;
2. 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;
3. 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0平方米,居住建筑不应小于4.5平方米;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0平方米,居住建筑不应小于6.0平方米;
4. 疏散通道通向前室及前室通楼梯间的门应采用乙级防火门;
5. 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及前室的内墙上不应开设其他门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);
6. 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。