燃气壁挂炉的耗气量要怎么计算?

江丽 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2015-12-03 18:18

      燃气壁挂炉每小时烧多少气,取决于锅炉的功率,燃气的种类和热值、房间的保温情况、加热的温度,供暖水的出水和回水的温差等众多因素。这个太理论的计算,对壁挂炉的实际使用用户,没有太直接的影响。
      一般壁挂炉供热面积在90平左右,室内温度在18度左右,房间保温效果比较好,这样每天的耗气量在8-10方左右。

      3 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-03 17:10

      ,公式如下:
      输入功率÷燃气低热值=耗气量
      如24KW壁挂炉的理论耗气量为:
      24(KW)×859.8(千瓦换算为千卡每小时) ÷8800(天然气低热值,单位kcal/ m³)≈ 2.3 m³/h。
      但这是理论上的热工值,和实际用户使用耗气量相差较大,不能拿它作为实际的费用衡量,因为不是连续燃烧,且大多不以理论大火工作,使用状况又千变万化。

      2 评论

    • du845968102 2015-12-03 17:20

      燃气壁挂炉的耗气量计算:
      天然气壁挂炉
      长春建筑物供暖期平均耗热量指标为:0.055kw/m2
      0.055kw x 24h x 100 (平米)=132 kw/h(100平米的建筑面积一天的总耗能)
      100平米地暖需采用功率是16kw/h的燃气壁挂炉 热效率为80%
      132/ 16 =8.25h/天(每天24小时中需要全功率运作时间)
      天然气热值:8400KCAL/立方米 1千卡/1大卡=4.184千焦(kJ)
      16kw/h x 3600秒=57600千焦 57600/4.184=13766.7kcal(千焦转换成卡路里)
      13766.7/8400=1.64 kcal/立方米 1.64 / 80%(热效率) =2.03 kcal/立方米
      热负荷系数0.6(是指在取暖期的初期和末期室内需求的热负荷较小,在取暖期最冷的时期室内需求的热负
      荷较大,平均取0.6)
      2.03 x 0.6 x 8.25x 2(长春燃气每立方米2元)=20.09元/天
      20.09x 30=602.7元(一个月费用)
      20.09(元)x 167(供暖期) = 3355.03元(一个供暖期)

      1 评论