装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

无脚手架电梯安装流程是怎样的?

刘小叶 | 被浏览248次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2015-12-03 16:33

    ①. 在电梯井道的土建施工过程中,在和顶层地坪同一标高处的门洞墙面上及对面或左右的墙面上各预留两个大于Φ60的孔洞,若在土建施工中未预留,则可在电梯施工中自行开凿;利用预留洞搭设平台用以拼装对重框架;

    ②. 若井道后壁为山墙或不能在井道后壁开孔时,可利用架子管从井道外向井道内架设挑平台电梯井道是砖混结构时,上下横杆两端须靠在混凝土梁柱上。架子管之间用直扣和万向扣连接。

    ③. 在底坑向上搭设4米高的井字架,用以安装最底的导轨。

    2. 架设样板架

    电梯自导式安装的样板架在机房地坪上固定。

    ①. 将井道的边线引至机房;

    ②. 在机房地坪上厅门样点的大致位置上用电锤打两个洞,同时在厅门样点放样线;

    ③. 测量每层的井道数据,并根据井道数据最终确定上样板架厅门样点的位置;

    ④. 根据厅门样点的位置固定整体上样板架,并将样线从机房放入底坑;

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-03 15:42

    您好,无脚手架安装,就是在顶层搭建安装平台,安装爬缆器啊,拼轿厢树导轨啊,从上到下一次走完。

      有经过无脚手架安装培训并考核合格的,就可以进行无脚手架安装了啊。经过培训就可以,然后采购了一整套无脚手架安装需要的平台工具和爬缆器就可以了,楼层越高,无脚手架安装越省时方便,效果越显著,两三层三四层的,反倒没什么特别优势,还是传统的脚手架方便点。
      具体流程的话,必须参加公司培训和实际安装测试的,我这里不可能给你发安装流程的~~~这个必须是经过现场考核合格才允许的,必须采购全套的安装工具才可以进行的——这个是涉及到高风险的安装工作的,不存在“自行成才”的路径的

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-03 15:28

    无脚手架安装明晰
    1、井道现场勘察、清理、交接、井道安全保护粗略测量井道偏差,清理井道,与建筑方做好交接,交接后安装队要做好井道安全保护。
    在国家规定1.2m以上的门口保护,并在厅门口整个空间用绿网封闭保护。并贴上警示语。
    2、机房样板架的制作
    这点与常规有点不同!在机房上井道门的大概位置以图纸(带有安装确认章)规定的开门宽度用冲击钻打出两孔分别放下样线,分别测量出样线到井道侧两边的门扇活动距离、样线到门头、到地坎的左右几组数据进行分析。得出井道的偏斜度,再根据图纸确定门样位置及中心(当然,找出符合国标/厂标及安装的最佳位置)。门线确定后就可以根据图纸确定主轨中心线、付轨中心线、预留孔中心点等。(为了确保尺寸正确,必须主轨中心线两边端点与门中心拉三角线,付轨中心线与主轨拉平行线)主轨、付轨中心线找到后,分别在轨距两边加上导轨的厚度,即支架位置画上一直线与中心线垂直,以一个经验尺寸(20cm左右)开两孔。如此将主轨两端、付轨两端各开四小孔。所有样板孔做好后再次确认尺寸,无误后做上样板,并放下样线,较高的楼层可以用一桶水将样线静止并确认尺寸,在底坑30cm处用贴墙支架将下样固定。
    3、工字刚、主机等的定位、机房控制柜布线等(调慢车)
    样板架做好就可以把工字刚、主机座、主机、控制柜、钢丝绳等吊上机房,对重架运上顶层…修打好预留孔后就可以定位工字刚、主机座、主机等。保证工字刚平行度、水平度、过墙尺寸。保证主机对中、曳引轮垂直度(挂钢丝后)、导向轮垂直度、对中、导向轮与曳引轮的平面度等要求。确定无误烧焊固定。根据图纸、现场、及编码线、配电箱、及国标/厂标要求对控制柜定位,线槽的敷设等。做到美观符合国标/厂标即可。线路的敷设及检查,调试慢车。
    4、底坑主轨的安装及调整
    根据要求:底坑上来50cm一档,每两米(图纸规定尺寸)一档。校导轨主要用导轨卡板、拉尺、小钢板尺、校轨尺。
    5、底坑拼轿架,将对重架放入井道顶层
    与常规不同的是,轿厢在底坑拼。不过要求一样。在次低层用钢管搭起斜架,用手拉葫芦将拼好成形的轿架拉起到平层(准备放钢丝绳用)另外,在机房预留孔放一手拉葫芦,将放有三块对重块的对重架拉起,达到轿厢平层后符合尺寸即可。再在顶层搭起一斜平台用于加对重。一般加二十块左右。
    6、放钢丝绳,放电缆与常规有点不同。
    钢丝绳从轿厢绳头板端的预留孔进去,曳引轮中心孔上来,绕过主机最里边绳槽,导向轮中心孔下去,绕过对重架反绳轮近墙的绳槽,经过防跳上来对重绳头板端预留孔,安规定要求做好绳头组合并固定在绳头板上。另一端用一会旋转的轮子套上钢丝绳,适当的速度将钢丝放下,到达底层将钢丝绳从松开一侧的轿顶轮加入第一个绳槽,剩余的也一样安装。顺便可以放电缆。
    7、拼轿厢,做头顶保护钢丝绳放了之后就可以调整轿架。
    调好就拼轿厢,拼好轿厢就可以做头顶保护,由四根两米,四根一米。轿顶上放有木板,轿顶保护上也放木板且改保护可以承受至少一人的重量。
    8、慢车运行做主轨、做付轨
    将轿顶检修箱装上就可以动慢车了,慢车运行后两人站于轿顶两侧分别将主导轨做好,一次轿顶最多放四根主导轨!当换导轨时一人在轿顶加连接板螺栓另一人在头顶保护站着扶住导轨。怎么校导轨不用我说吧!保证X、Y面垂直度、轨距、轨面间平行度。随着电梯越开越高,对重倾斜幅度也越来越大,所以在轿厢与对重相平并越过对重处做用一木板(用膨胀螺栓固定并可旋转木板)压住倾斜端的一贴墙钢丝防止对重过激。主导轨做好就做副导轨,特别是中间位置,就将对重导靴装上,并一次性将所有付导轨运上将导轨做好。
    9、慢车运行做地坎,门套,上坎,吊门扇
    做地坎,先顶层、底层地坎根据图纸及导轨本身厚度,用导轨作为样线做地坎,其他和常规一样。做好地坎可以根据图纸要求:轿厢地坎到厅门地坎尺寸将轿底调整。
    10、井道布线,缓冲器,外呼等
    11、调试、厂检、验收、交给甲方

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外脚手架验收方法流程是什么?
    • Lin_4987 回答:一、验收时应具有下列文件: 1、必要的施工设计文件及组装图; 2、脚手架的部件出厂合格证或质量分级合格标志; 3、脚手架工程的施工记载及质量反省记载; 4、脚手架搭设的严重成绩及处置记载; 5、脚手架工程的施工验收报告、 二、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应停止现场抽查。抽查应着重以下各项,并记入施工验收报告。 1、平安措施的杆件能否完全,扣件能否紧固、合格; 2、平安网的张挂及扶手的设置能否完全; 3、根底能否平整坚实; 4、连墙杆的设置能否有脱漏,能否完全并合格要求; 5、垂直度及程度度能否合格。 三、脚手架搭设尺寸允许偏向: 1、脚手架的垂直度:脚手架沿墙面纵向的垂直偏向应≤H/400及50mm(H为脚手架高度);脚手架的横向垂直偏向应≤H/600及50mm;每步架的纵向与横向垂直度偏向应≤h0/600. 2、脚手架的程度度: 底步脚手架沿墙的纵向程度偏向应≤L/600(L为脚手架长度)。
    • 脚手架管 空调外机 外保温 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是无机房电梯?
    • 我就是我d 回答:1.主机上置式 这种布置方式中,主机放在井道顶层轿厢和电梯井道壁之间的空间,为了使控制柜和主机之间的连线足够短,一般将控制柜放在顶层的厅门旁边,这样也便于检修和维护。 2.主机下置式 主机放在井道的底坑部分,放在底坑轿厢和对重之间的投影空间上,控制柜一般采取壁挂形式。这种放置方式给检修和维护也提供了方便。 3.主机放在轿厢上 主机放在轿厢的顶部,控制柜放在轿厢侧面,这种布置方式,随行电缆的数量比较多。 4.主机控制柜位置 主机和控制柜放在井道侧壁的开孔空间内。 这种方式对主机和控制柜的尺寸无特殊要求,但是要求开孔部份的建筑要有足够厚度,并要留有检修门。
    • 别墅电梯 机房空调 空调机房 1年以前