海尔变频空调显示e7是什么原因?

朱浪思 | 被浏览765次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • az1091468006 2015-12-03 15:22

    E7的意思是,内外机 通讯故障。如果是新机器安装的话很有可能是连接线接错了。
    如果是用了一段时间的话就是内机或外机电脑板通讯电路有问题。(多是外机)
    如果空调还在保修期的话建议您找售后维修一下吧

    1 评论

  • abbe96 2015-12-03 15:02

    室外低电压保护,电源电压过低。检查电源不得低于198V以下,否则定变频空调都不能正常运转,定频空调压缩机会无法启动,而变频空调会故障报警低电压保护。检查一下电压。电压太低,空调运行不起来。

    1 评论

  • 大智若愚_6913 2015-12-03 15:00

    一、E7表示:相序保护或过流;外反馈故障。
    二、处理方法:
    1、检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线一定要接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应,不能错位连接。
    2、检查电压,如果相序反可调换外接电源线相序,不要变动空调器本身的接线。
    3、在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号线)与零线短接,开启空调器以判断电控板方面是否正常,如果短接后空调能正常开启,说明故障原因在外板或内外机的连接线上,此时应检查连接线有无接错或松动的现象,排除线路后考虑更换外电控板。 4、如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 海尔电热水器显示e2是什么原因?
    • 清风颂_455h 回答:海尔电热水器显示e2处理 1、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等; 2、当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。显示E2代码:一般情况下是指机器点火燃烧不成功,原因很多。因为每个品牌机型的故障代码厂家设置都不大一样。
    • 海尔电热水器 电磁炉显示e2 热水器显示e2 1年以前
  • 3 回答
    • 海尔变频空调显示故障代码f3是什么意思?
    • prettygirl 回答:海尔变频空调f3故障原因分析:   1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。   2.显示f3,是电机堵转或电机不转动故障。   3 f3代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器 海尔变频空调故障代码f3的解决办法:   1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,   2.开机:把电拔下来几秒再打回去,开机试一下。   3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。   4.电路板坏,更换室内机电路主板。
    • 变频空调故障代码 海尔空调故障代码 海尔空调故障 1年以前