1,尽量不要使用“防火窗的耐火极限”这样的说法。为什么呢?
总结一下术语来源:
A,GB/T 14107-1993《消防基本术语 第二部分》——2.1.62 耐火等级
B,GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》——12.1 耐火极限
C,GB/T 5907.1-2014《消防词汇 第1部分:通用术语》——2.51 耐火性能
其实三个词汇意思差不多,耐火性能是用耐火等级来简化描述,耐火等级以时间来表述就是耐火极限。但由于“耐火极限”是出自《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》,按照标准内的解释:“3.4 建筑结构的各个部件,如墙、隔墙、楼板、屋面、梁或柱”,没提到窗,因为窗的测试方法是GB/T 12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》(这个标准中没有“耐火极限”一词),因此,在GB 16809-2008《防火窗》中也没有提“耐火极限”这个词,可以使用“耐火性能”或“耐火等级”。耐火性能主要看两个参数,必修参数“耐火完整性”和选修参数“耐火隔热性”。
2,那么问题来了,怎么烧得“耐火完整性”与“耐火隔热性”?
不论是窗,还是其他建筑构件,都是按照 GB/T 9978.1-2008 里的时间-温度曲线图来烧(23分钟后突破800摄氏度,1小时的时候都900多度了);另外,窗子是嵌在一个燃烧室的墙体上的,并不是直接丢进火焰的——也就是说,并不是窗子的部件都要阻燃,而是只要在上墙后的姿态下不要让火焰(或“火焰 大量热量”)穿到窗子另一侧就行。
这样的话,窗子背后(向火面)是否燃烧,已不是最重要的(只要没烧到这边来);玻璃也不是难点,防火玻璃技术早就有了;重要的是框架结构不能熔化(或液化)————这也是为什么经过技术处理的实木窗能够做防火窗的原因,它会烧会碳化,但没有化掉…………当然现在还有一种玻璃纤维增强材料的窗,只要连续玻纤的含量够大,1小时的耐火还是可能做到的。至于我们常见的铝合金(熔点580~660摄氏度)、PVC-U(熔点最多在220度),如果没有其他硬抗的物质(比如钢材、石英)支撑,很难想象在这个温度里如何还能支撑。
3,更麻烦的问题是,如果窗子是建筑外窗,那么还要考虑几年一次的节能标准变化。于是,原先的钢制防火窗就很难适应了。于是,在GB 50016-2014防火规范的条文中,有一个折中方案,部分有消防要求的节能窗仅需要实现半小时或一小时的耐火完整性,而不是非要符合GB 16809-2008中防火窗的全部要求(包括自启闭)。不然,可真没有几家厂商能做了。
abbe96 2015-12-03 13:22
等级是根据耐火时间来分的.
防火窗耐火极限为:甲级窗不低于1.2小时,乙级窗不低于0.9小时,丙级窗不低于0.6小时.
技术要求:1、材料与配件(1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架.(2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板.其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定.(3)木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定.(4)钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料.(5)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品.玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%.(6)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用.(7)五金配件应为经检测合格的定型配套产品.二、安装要求:1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全.2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上.3、安装(1)防火窗安装前必须进行检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应修复后方可进行安装.(2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样.(3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接.钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用.(4)五金配件安装孔的位置应准确,使五金配件能安装平整、牢固,达到使用要求.(5)防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条.(6)安装除上述各项要求外,应按《工程施工及验收规范》要求进行.
zsysandman 2015-12-03 13:57
大家都知道甲级防火窗比乙级防火窗的防火能力要好,但是甲级防火窗有什么要求呢?下面就从甲级防火窗的耐火性、材质要求及安装要求这三个方面来说。
甲级防火窗要求
Ⅰ:耐火要求
甲级防火窗耐火极限不低于1.5个小时,也就是至少能够阻挡火势蔓延1.5个小时,而乙级的不低于1个小时,丙级的不低于0.5个小时
甲级火窗耐火极限不低于1.5小时,至少能够阻止火势蔓延1.5小时,乙级不少于一个小时,丙级不低于0.5小时
Ⅱ:材质要求
1:窗口框架应该镀锌钢或不锈钢板,盒子里面应该是充满不燃材料。
2:应该是合格的产品,防火玻璃在光的传播是不少于75%的同一层的普通平板玻璃。
3:五金配件应是合格的产品。
Ⅲ:安装要求
1:安装前应检查是否窗框是变形、破损等。
2:当安装应用程序级别的水准,股本,直立,高和低。
3:窗框应与建筑为一体,使用木制或金属部件连接到墙上,窗框与墙体间水泥砂浆应。
4:五金配件安装应标准。防火玻璃的安装,四个边缝是否一致,使用防火棉填充填平。
5:按照有关工程建设规范验收。