装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防火窗的耐火极限是怎样的?

赵勤飞 | 被浏览1200次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • 计本一 2016-07-28 14:10

    1,尽量不要使用“防火窗的耐火极限”这样的说法。为什么呢?
    总结一下术语来源:
    A,GB/T 14107-1993《消防基本术语 第二部分》——2.1.62 耐火等级
    B,GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》——12.1 耐火极限
    C,GB/T 5907.1-2014《消防词汇 第1部分:通用术语》——2.51 耐火性能
    其实三个词汇意思差不多,耐火性能是用耐火等级来简化描述,耐火等级以时间来表述就是耐火极限。但由于“耐火极限”是出自《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》,按照标准内的解释:“3.4 建筑结构的各个部件,如墙、隔墙、楼板、屋面、梁或柱”,没提到窗,因为窗的测试方法是GB/T 12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》(这个标准中没有“耐火极限”一词),因此,在GB 16809-2008《防火窗》中也没有提“耐火极限”这个词,可以使用“耐火性能”或“耐火等级”。耐火性能主要看两个参数,必修参数“耐火完整性”和选修参数“耐火隔热性”。

    2,那么问题来了,怎么烧得“耐火完整性”与“耐火隔热性”?
    不论是窗,还是其他建筑构件,都是按照 GB/T 9978.1-2008 里的时间-温度曲线图来烧(23分钟后突破800摄氏度,1小时的时候都900多度了);另外,窗子是嵌在一个燃烧室的墙体上的,并不是直接丢进火焰的——也就是说,并不是窗子的部件都要阻燃,而是只要在上墙后的姿态下不要让火焰(或“火焰+大量热量”)穿到窗子另一侧就行。
    这样的话,窗子背后(向火面)是否燃烧,已不是最重要的(只要没烧到这边来);玻璃也不是难点,防火玻璃技术早就有了;重要的是框架结构不能熔化(或液化)————这也是为什么经过技术处理的实木窗能够做防火窗的原因,它会烧会碳化,但没有化掉…………当然现在还有一种玻璃纤维增强材料的窗,只要连续玻纤的含量够大,1小时的耐火还是可能做到的。至于我们常见的铝合金(熔点580~660摄氏度)、PVC-U(熔点最多在220度),如果没有其他硬抗的物质(比如钢材、石英)支撑,很难想象在这个温度里如何还能支撑。

    3,更麻烦的问题是,如果窗子是建筑外窗,那么还要考虑几年一次的节能标准变化。于是,原先的钢制防火窗就很难适应了。于是,在GB 50016-2014防火规范的条文中,有一个折中方案,部分有消防要求的节能窗仅需要实现半小时或一小时的耐火完整性,而不是非要符合GB 16809-2008中防火窗的全部要求(包括自启闭)。不然,可真没有几家厂商能做了。

    2 评论

  • kitty1235 2015-12-03 21:14

    耐火极限 Fire resistance rating 对任一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时表示。 甲乙丙三个等级都相差半个小时左右。

    1 评论

  • 木子星生 2015-12-03 19:18

    1、耐火极限。对任一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时表示。
    2、钢材的耐火极限较低,通常只有0.25h,也就是15分钟
    3、在钢结构的建筑物中,钢材可用来做梁、柱等,但是耐火极限不够(通常这些部位的耐火极限都要求较高,比如柱子,通常要求耐火极限是2-3个小时),这样就得刷防火涂料提高耐火极限。具体刷多厚或刷什么样的涂料,要根据实际确定,总之达到建筑对建材所要求的耐火极限就可以了。

    1 评论

  • zsysandman 2015-12-03 13:57

    大家都知道甲级防火窗比乙级防火窗的防火能力要好,但是甲级防火窗有什么要求呢?下面就从甲级防火窗的耐火性、材质要求及安装要求这三个方面来说。

    甲级防火窗要求

    Ⅰ:耐火要求

    甲级防火窗耐火极限不低于1.5个小时,也就是至少能够阻挡火势蔓延1.5个小时,而乙级的不低于1个小时,丙级的不低于0.5个小时

    甲级火窗耐火极限不低于1.5小时,至少能够阻止火势蔓延1.5小时,乙级不少于一个小时,丙级不低于0.5小时

    Ⅱ:材质要求

    1:窗口框架应该镀锌钢或不锈钢板,盒子里面应该是充满不燃材料。

    2:应该是合格的产品,防火玻璃在光的传播是不少于75%的同一层的普通平板玻璃。

    3:五金配件应是合格的产品。

    Ⅲ:安装要求

    1:安装前应检查是否窗框是变形、破损等。

    2:当安装应用程序级别的水准,股本,直立,高和低。

    3:窗框应与建筑为一体,使用木制或金属部件连接到墙上,窗框与墙体间水泥砂浆应。

    4:五金配件安装应标准。防火玻璃的安装,四个边缝是否一致,使用防火棉填充填平。

    5:按照有关工程建设规范验收。

    0 评论

  • abbe96 2015-12-03 13:22

    等级是根据耐火时间来分的.
    防火窗耐火极限为:甲级窗不低于1.2小时,乙级窗不低于0.9小时,丙级窗不低于0.6小时.
    技术要求:1、材料与配件(1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架.(2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板.其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定.(3)木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定.(4)钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料.(5)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品.玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%.(6)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用.(7)五金配件应为经检测合格的定型配套产品.二、安装要求:1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全.2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上.3、安装(1)防火窗安装前必须进行检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应修复后方可进行安装.(2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样.(3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接.钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用.(4)五金配件安装孔的位置应准确,使五金配件能安装平整、牢固,达到使用要求.(5)防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条.(6)安装除上述各项要求外,应按《工程施工及验收规范》要求进行.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 乙级防火窗耐火极限是多少?
    • 可爱的橙子 回答:乙级防火窗耐火极限是 乙级防火窗是防火极限不小于1小时的防火窗。   技术要求:   一、材料与配件   (1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。   (2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。   (3)木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。   (4)钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。   (5)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。   (6)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。   (7)五金配件应为经检测合格的定型配套产品。
    • 防火板 耐火石膏板 耐火电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 甲级防火窗耐火极限是多少?
    • 请叫我雷锋 回答:等级是根据耐火时间来分的。 防火窗耐火极限为:甲级窗不低于1.2小时,乙级窗不低于0.9小时,丙级窗不低于0.6小时。 技术要求:1、材料与配件(1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。二、安装要求:1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。3、安装(1)防火窗安装前必须进行检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应修复后方可进行安装。(2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。(3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用。(4)五金配件安装孔的位置应准确,使五金配件能安装平整、牢固,达到使用要求。(5)防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条。(6)安装除上述各项要求外,应按《工程施工及验收规范》要求进行。
    • 防火板 耐火石膏板 耐火电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 防火石膏板耐火极限是多久
    • ND_6090 回答:石膏板是难燃材料,燃烧性能等级为B1,但安装在钢龙骨上,可以当A级(不燃材料)使用。所以用作吊顶是没有问题的。至于具体的龙牌真实情况,你可随机选几块送到质量检测院检测,以检测院出的检测报告为准。
    • 杰森石膏板 耐火石膏板 耐火电缆 12个月前
  • 3 回答
    • 甲级防火玻璃耐火极限是多少?
    • kitty1235 回答:防火窗耐火极限为:甲级窗不低于1.2小时,乙级窗不低于0.9小时,丙级窗不低于0.6小时。    • 耐火石膏板 防火玻璃 耐火电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 防火涂料耐火极限检测标准是什么
    • dnhwga 回答:我国大约有80%左右的钢结构采用防火涂料保护,检测带防火涂层的钢结构耐火极限不但是钢结构设计的重要依据,也是评价钢结构防火涂料性能的最重要的标准。   最早人们都是通过抗火试验来确定构件耐火性能,然而建筑内火灾的发展过程影响因素较多,且各种室内火灾研究模型也层出不穷。为了对试验所测得的构件抗火性能够相互比较,试验必须在相同的升温条件下进行。我国现使用ISO834 标准升温曲线进行火灾试验。   国内现行防火涂料耐火性能检测是按 GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》水平承重构件的耐火性能试验方法进行防火涂料耐火性能测试。钢结构水平承重构件的耐火性能试验(GB/T9978-1999)是在一种可以按照标准升温曲线升温的模拟火灾的试验装置中进行的。一般采用燃气或轻柴油作为热源,试验时要求火焰不得直接作用在构件上,炉温的测量点应与试件保持一定的距离,这种试验是一种大型的破坏性试验,对于承重构件在受火时还应按照构件设计荷载的要求施加相应的载荷,由于边界条件的模拟较为困难,一般只进行简支构件的测试,现有规范确定的构件耐火极限,也均以这类构件的试验结果作为参考。   钢结构水平承重构件的耐火性能试验是对 5~6m 长的涂有防火涂料的工字型钢梁进行加载试验,以其在受火时间内梁的最大挠度不超过最大允许值为判定条件来确定其耐火性能。试验时一般选用国家标准中规定的材质Q235,其型号为I36b或I40b工字钢梁作为基材,将基材除锈后,涂刷防锈漆(有的涂料本身为防锈型),再涂刷该涂料至试验厚度,经养护达到试验状态。加载方式为模拟垂直均布荷载,按国家标准规定的设计荷载加载,荷载在试验过程中为定值。钢梁两侧和底面三面受火,试验炉点火后,以超薄型膨胀型防火涂料为例,随着温度升高,涂料逐层发泡,随着试验时间的增长和温度的升高,由于火焰的热辐射,热量经过涂料发泡层逐渐向钢梁基面传递,当钢梁达到临界温度时,承载能力开始下降,以缓慢的速度开始变形,此时变形为弹性变形。随后逐渐为塑性变形,随即变形速率迅速增大,钢梁的挠度达到挠度极限L/20 时,以此时的耐火时间作为涂料的耐火极限。实际检测时,当梁的跨中挠度δ≥ L/30后,最大挠度的变形速率 dδ/dt≥L2/900h,则表明试件失去稳定性,试件达到了耐火极限。   钢结构防火涂料作为一类功能性涂料,其性能主要有理化和耐火两方面组成。同样耐火极限的防火涂料因其应用环境不同、受火类型不同,对基材的保护作用也不同。国内现行规范对同种防火涂料只规定一种涂层厚度的检验报告,而实际工程中由于钢梁钢柱、钢楼板所要求的耐火极限各不相同,对钢板钢柱采用何种厚度的防火涂料进行保护,目前从理论上或是实际工程中都缺乏相应的研究。耐火极限检验中使用的基材是Q235的标准I36b或I40b热轧普通钢梁,而实际工程中,钢构件的截面尺寸各种各样。同种防火涂料在具有不同截面系数的钢构件上耐火性能的差异较大。检验报告中描述的钢梁与实际工程中构件并无完全对应关系,实际使用的钢构件和实际标准钢梁间应如何进行换算,如何确定实际使用钢构件的涂层厚度,国家尚无规定。由于现行钢结构防火涂料的检测周期长,费用高,抽检难度大,验收时,一般仅检测涂料的厚度。许多厂家送到国家防火检测中心的送检样品和生产产品是完全不同的东西,假冒伪劣、偷工减料现象很多。有的不是专业队伍施工,不懂涂刷技术,施工质量达不到要求。防火涂料市场存在的问题非常严重,在实际工程使用中存在着巨大的隐患。
    • 环保检测 耐火石膏板 耐火电缆 1年以前