4条回答
清水一掬 2015-12-03 15:10
(一) 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。 (二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。
(三)可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行,各区段应保持足够的防火间距,并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。 (四)幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的,应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。 (五)不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。
(六)施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时,应采取可靠的防火保护措施。 (七)聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。
(八)施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
(九)外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。
木子星生 2015-12-03 10:46
保温材料防火规定如下;
1.保温层设置的防火隔离带宽度的宽度要大于30CM,而且厚度应该跟保温材料所有的厚度相同。 2.在施工上防火隔离带保温板必须跟基层墙体进行全面积的粘贴施工。防火隔离带保温板需要使用锚栓来进行辅助联结,锚栓还必须压住底层的网格布。 3.防火隔离带设置的位置应该为门窗洞口等的上部,隔离带下边缘距离窗口上沿的距离必须小于50cm。当防火隔离带安置于窗口上边缘时,窗口上部防火隔离带在粘贴时需要进行翻包处理,翻包玻璃纤维网格布必须超出防火隔离带保温板10CM。翻包网跟底层网以及面层网不能窗口顶部进行搭接或者是对接。 4.防火隔离带要求在寒冷的北方地区时热阻必须大于外墙外保温系统热阻的一半以上,而在夏热冬冷地区防火隔离带热阻必须外墙外保温系统热阻的四成。
du845968102 2015-12-03 10:41
目前我国建材燃烧性能等级划分有两个标准:《建筑材料燃烧性能分级方法》和《建筑材料及制品燃烧性能分级方法》(GB8624-2006)。其中,GB8624-2006与GB8624-1997的重大变化之一,是把对材料燃烧性能级别的划分由A级(匀质材料)、A级(复合夹心材料)、B1、B2和B3五个级别分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级。 “一般来说,行业有了新的检测标准后,旧的检测标准就应作废了。然而,目前建材燃烧等级却有两个标准同时并存,对日常的检测及产品性能区分带来了混乱,给采购者带来困惑。”宋晓辉称。而目前国家标准要求的是A级,禁止用复合A级来替代A级。为此,四川消防研究所与天津消防研究所已明确表示,不再受理保温材料复合A级的检测。“中国建筑材料检验认证中心可以做保温材料复合A级的检测,但是企业要与我们签订协议,表明生产企业、工程施工方是自愿采用GB8624-1997标准来做检测的。”宋晓辉说。 宋晓辉表示,在《建筑材料及制品燃烧性能分级方法》出台后,很多单位搞不清楚复合A级与A级材料到底有何区别,认为复合A级就是A级了。“其实,这两个标准之间的差异性还是很大的。”宋晓辉举了一个聚苯板的例子,针对聚苯板,《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统建工行业标准》(JG149-2003)中,明确要求重量要达到18公斤~22公斤;而《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801[1].1-2002)标准中,对聚苯板是按重量分类要求的。因此,宋晓辉建议开发商在采购时,针对供应商提供的检测报告,不仅要看是否合格,还要看清楚这份报告是按照哪个标准检测的,结果是什么级别,得出的结论是什么。 “目前的标准太多了,因此,采购人士一定要自己先做好功课,对采购的产品现状及检测标准做到心中有数,才不会被忽悠。”宋晓辉称。根据多年的检测经验,宋晓辉指出,目前墙体外保温用得较多的有机材料还是EPS、XPS与聚氨酯(PU)。其中对EPS、XPS所做的检测中,B1级的居多,合格率也是比较高的。但是PU的检测,B1级合格的很少,但这并不能说明PU不好,而是由于材料本身的特性,材料接触火焰容易发生碳化,依据标准,这样的结果就是不合格的。但PU与EPS、XPS材料在阻止火焰燃烧、燃气生成及燃烧滴落物方面,性能是类似的。这也说明,在对墙体外保温产品采购中,识别标准的同时,还要注重产品的特性。“不论是目前哪一种材料用到外墙保温上,问题都不是很大,但前提是这个材料本身的质量一定要过关。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.