4条回答
大大大峻 2015-12-03 19:38
1 防水层不得有渗漏或积水现象。
2 使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定。
3 找平层表面应平整,不得有酥松、起砂、起皮现象。
4 保温层的厚度、含水率和表观密度应符合设计要求。
5 天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造,应符合设计要求。
6 卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求,搭接宽度正确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象。
7 涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。
8 刚性防水层表面应平整、压光,不起砂,不起皮,不开裂。分格缝应平直,位臵正确。
9 嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑、平直,不得有开裂、鼓泡、下塌现象。
10 平瓦屋面的基层应平整、牢固,瓦片排列整齐、平直,搭接合理,接缝严密,不得有残缺瓦片。
青春奋斗者 2015-12-03 21:19
厕浴间防水
# 厕浴间墙体砌筑时,砌体灰缝必须饱满、密实。墙面抹灰前,先用微膨胀
水泥砂浆堵塞好墙体的一切空洞与缝隙和空头缝,再用微膨胀水泥砂浆铺抹头遍,要铺
抹密实、平整。
!"$"$ 厕浴间粉刷时,应先做地面和墙裙的水泥砂浆(墙根水泥砂浆应抹成小圆
角),后做支墩、蹲坑、水池等。做面层时,宜先做地面后做墙面。
!"$"& 厕浴间采用水泥砂浆墙面和楼地面时,应采用微膨胀水泥砂浆做找平层或
面层,在抹砂浆前应均匀涂刷素水泥浆一遍,并注意掌握面层水泥砂浆的压光“火候”。
!"$"’ 墙面和地面抹好头遍灰和找平层养护硬化后,在其含水率低于()时才能做
防水层,防水层高度要求为:沐浴间防水高度不小于#"* ;浴盆临墙高度不小于
%"* ;蹲坑部位高度应超过蹲台地面%"’ ;小便槽立槽防水做到上水管以上%"# ,两
端展开%"! 宽,小便槽防水层与楼面防水层必须交圈。
!"$"! 厕浴间楼面与墙面做防水涂料时,涂料涂刷必须均匀,并确保设计要求的
涂刷厚度,阴阳角要做一布二涂加强层,再做涂料防水层。
!"$"( 浴室墙面瓷砖镶贴必须牢固密实,无空鼓、起壳现象,瓷砖嵌缝密实。浴
盆与地面、墙面的接缝处,均应用密封膏嵌填严密。
!"$", 厕浴间楼地面标高和排水坡度应符合设计要求,不得倒泛水。地漏边向外
!% 处排水坡度应放大到&) - !),地漏标高应根据门口至地漏的坡度确定,地漏盖
应低于地坪表面! 。详见图!"$",。安装地漏时,应注意标高尺寸,可略有偏低,但
不得超高。
!"$"* 穿过现浇板的管道应预留孔洞,并确保孔洞位置、洞口尺寸的准确。管道
穿越楼板后,要及时用不低于结构混凝土强度等级的微膨胀砂浆或.$% 以上细石混凝土
将管道洞口填塞密实,孔隙内混凝土比楼面低#% ,拍子压实抹光。隔$’/ 浇水养护,
并检查缝底是否漏水,若漏水应返工重做。然后按规定选用防水涂料,涂刷冷底子油,
将管道根部与混凝土之间#% 深、#! 宽凹槽内嵌填密封膏,再刷防水涂料(见图
!"$"*)。
!"$"0 穿过现浇板的热水管、暖气管的预留洞需加带止水环的套管,套管长度高
出地面不少于$% ,套管内径应比立管外径大$ - ! 。用水泥砂浆做套管找平层时,
要在套管周围留$% 1 #! 凹槽,待砂浆硬化后,清净凹槽,再用密封材料嵌填密
实,并略高于地面面层。详见图!"$"0。
图!"#"% 管道穿楼板做法
& ’ 穿楼板管道;# ’ 涂膜防水;( ’ 密封材料填嵌;
) ’ 地面面层;! ’ 细石混凝土灌筑
!"#"&* 厕浴间立墙上的穿墙管道和预埋件要做防水处理。铁质预埋件还要做防锈
处理,预埋件与墙体接触处用密封膏封严,外表面用防水砂浆压实抹平。
可爱的橙子 2015-12-03 21:17
防水验收的标准
1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。